Har du shunt och egen cirkpump till golvvärmen? Vad står VP'ns cirkpump till värmesystemet inställd på?
Behövs verkligen så hög framledning som 47 grader övre plan brukar inte kräva så mycket värme ?
OkAllt funkar ju men tänkte bara detta på ett minder DeltaT som i mitt fall på värmesidan.Skillnaden är max 4grader oftast 3.Påverkar detta "effekten" på värmepumpen?
HejJapp har sänkt nu i kväll så får väll se i morrn om det ändrat nåt.....Vore dock intressant om nån visste gällande effekten.....
Om du även har radiatorer som behöver högre framledningstemp än golvvärmen så är det bra med en shunt.
Snarare tvärt om. Golvvärmen kräver ofta lägre delta-T än vad VP'n vill ha. Ett sätt att uppnå det är med en shunt och separat cirkpump. Problemet med en shunt är att man ofta tappar några grader även om den är helt öppen, så VP'n måste göra lite varmare vatten än om man kör utan.Det är en avvägning man får göra från fall till fall...
Har man två värmesystem som kräver olika framledningstemp så är det i princip oundvikligt med shunt till det system som vill ha lägre temp.Vad gäller delta-T så brukar tillverkarna rekommendera ca 6-8 grader vid VP'n. Vissa som har golvvärme kan uppleva temperaturvariationer på golvet om man har så högt delta-T där, men för andra kan det funka bra. Det beror på hur värmeslingorna ligger, vad som ligger över slingorna, hur golvytorna nyttjas och hur känslig man är.