Författare Ämne: Innerdel E9DKE  (läst 1295 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad dodge75

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Hälleforsnäs Södermanland
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Innerdel E9DKE
« skrivet: 14 september 2009, 09:40:32 »
Hej!! Jag har en liten förfrågan om fläkten i innerdelen på en E9DKEW ska stanna helt när temperatur år uppnådd..
Min gör inte det, den går bara ner i varvtal och blåser kall luft..
Villa 70 kvadrat + 70 kvadrat oisolerad källare i södermanland..
Nibe vvm300 instalerad juli 2013 och f2030 installerad juli 2015..

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Innerdel E9DKE
« Svar #1 skrivet: 14 september 2009, 09:52:18 »
Hej!! Jag har en liten förfrågan om fläkten i innerdelen på en E9DKEW ska stanna helt när temperatur år uppnådd..
Min gör inte det, den går bara ner i varvtal och blåser kall luft..

Den kör fläkten för att känna av tempen
kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Innerdel E9DKE
« Svar #2 skrivet: 14 september 2009, 09:55:02 »
Hej dodge75!  Ja den gör säkert som alla andra innerdelar att när pumpen har gÃ¥tt ned i off-läge sÃ¥ gÃ¥r innerdelsfläkten ned i lägsta s.k avkännarfart och bara vispar runt inomhusluften runt innerdelen lite för att kunna känna av innetemperaturen, och det kan dÃ¥ upplevas som kalluft trots att luften dÃ¥ kanske är bÃ¥de +20-21-22 ºC ;) :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad dodge75

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Hälleforsnäs Södermanland
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Innerdel E9DKE
« Svar #3 skrivet: 14 september 2009, 17:28:37 »
Tack så väldigt mycket för dom snabba svaren...... Trodde det var fel på min pump, men nu vet jag bättre.
Villa 70 kvadrat + 70 kvadrat oisolerad källare i södermanland..
Nibe vvm300 instalerad juli 2013 och f2030 installerad juli 2015..

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!