Titel: Varför krävde VP:n tillskott? Se logg-graf
Skrivet av: Mr_Smith skrivet 08 januari 2010, 16:06:53
När jag tittar på dagens graf för min VP (HT+C9) så visar den att det krävdes tillskott kl 12.30

Efter att ha gått kontinuerligt utan tillskott fram till kl 12 så krävdes plötsligt tillskott nästa gång kompressorn startade fastän utetemperaturen stigit.

Varför?
Titel: SV: Varför krävde VP:n tillskott? Se logg-graf
Skrivet av: washburn skrivet 08 januari 2010, 16:58:33
Har du ställt om tillskottstimern nyligen kanske? Verkar som den efter ett kort tag konstaterat att den inte tillräckligt snabbt kommit upp i börvärdet och då tagit hjälp av elpatronen för att snabbare komma upp i börvärde, och det gick väl fort som det ser ut, därefter har den kört vidare utan elpatron.

Kolla i meny 8.1 vad du har för tillskottstimer (tror man ska hålla meny-knappen intryckt i 10 sek först för att komma åt I/S menyerna), om den är för låg kan du ju höja den. Kolla även vad du har på 8.3.4 för ramptid på. Det borde var 8.1:ans tid + 8.3.4:ans tid tillsammans som var väldigt kort för dig?
Titel: SV: Varför krävde VP:n tillskott? Se logg-graf
Skrivet av: Mr_Smith skrivet 08 januari 2010, 17:07:12
8.1 inställd på 120 min
8.3.4 inställd på 20 min

 Sc:,h
Titel: SV: Varför krävde VP:n tillskott? Se logg-graf
Skrivet av: washburn skrivet 08 januari 2010, 17:09:28
Men då ska det i teori inte ha blivit några 3 kW tillskott. Du har inte ritat dit den svarta stapeln i photoshop då? :-)
nä men då får vi be någon annan förklara vad som kan ha hänt här. Mycket intressant!
Titel: SV: Varför krävde VP:n tillskott? Se logg-graf
Skrivet av: Mr_Smith skrivet 08 januari 2010, 17:48:27
Tillskottstimern är ju inställd på 120 min och när jag tittade i meny 6.2 där tillskottstimern räknar ner så stod det för en stund sedan "1 h 50 min" och när jag tittade lite senare så stod det "1 h 55 min"  och kompressorn har gått hela tiden.

När återställs nedräkningen (börjar om)?

 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Titel: SV: Varför krävde VP:n tillskott? Se logg-graf
Skrivet av: ElectricMayhem skrivet 08 januari 2010, 18:04:03
Det har nyligen skrivits ganska mycket kring funktionen på tillskott. Kolla in http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28891.0 så finns där mängder med info om just detta från våra forumkollegor.  :). Kan vara så att GT1 har ökat från det att du senast läste av timern. Om jag förstått det hela rätt så börjar timern om från början varje gång GT1 ändrar värde uppåt.
Titel: SV: Varför krävde VP:n tillskott? Se logg-graf
Skrivet av: Lexus skrivet 08 januari 2010, 18:36:23

När jag tittar på dagens graf för min VP (HT+C9) så visar den att det krävdes tillskott kl 12.30

Efter att ha gått kontinuerligt utan tillskott fram till kl 12 så krävdes plötsligt tillskott nästa gång kompressorn startade fastän utetemperaturen stigit.

Varför?


Det är en bugg i Regon som orsakar onödig elpatrondrift.

Buggen orsakar ibland att tillskottstimern inte nollas när kompressorn stannar. Vid nästa start ligger ärvärdet under börvärdet och tillskott triggas direkt av ramptiden, men genom att returtempen stiger relativt snabbt så kliver elpatron av. Kan ge ett par timmar "onödiga" elpatrontimmar per år.