Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 14 november 2007, 20:29:23 »Hallå där
Jag tycker det låter som om du kanske har samma fel som jag upptäckte under mitt första driftår nämligen att kompressorn bara går i A läget.
Under min första vinter så behövdes eltillsats redan vid -3 grader medan mina beräkningar innan installation indikerade att det skulle behövas först vid -8 grader så något kändes fel. Det som gjorde felet svårt att lokalisera var att pannan indikerade att den gick i både A och B så till en början misstänkte jag inget fel där. Jag provade att trimma och trixa enligt konstens alla regler men inget hjälpte.
Det test jag gjorde som till slut fick mig att inse att något var fel på kompressorn var att jag kontrollerade deltaT vid varmvattenladdning i A läge och därefter provocerade jag fram en ny varmvattenladdning i B läge och jag upptäckte då att deltaT var identiskt. Detta indikerade att kompressorn inte hade ändrat effektläge. Jag kallade då på hjälp av en NIBE servicetekniker som kunde bekräfta det hela och resultatet av denna övning blev att kompressorn blev utbytt. Sedan dess går anläggningen som den ska.
Jag skulle tipsa om att göra en liknade övning med kontroll av deltaT vid varmvattenladdning.
Jag tycker det låter som om du kanske har samma fel som jag upptäckte under mitt första driftår nämligen att kompressorn bara går i A läget.
Under min första vinter så behövdes eltillsats redan vid -3 grader medan mina beräkningar innan installation indikerade att det skulle behövas först vid -8 grader så något kändes fel. Det som gjorde felet svårt att lokalisera var att pannan indikerade att den gick i både A och B så till en början misstänkte jag inget fel där. Jag provade att trimma och trixa enligt konstens alla regler men inget hjälpte.
Det test jag gjorde som till slut fick mig att inse att något var fel på kompressorn var att jag kontrollerade deltaT vid varmvattenladdning i A läge och därefter provocerade jag fram en ny varmvattenladdning i B läge och jag upptäckte då att deltaT var identiskt. Detta indikerade att kompressorn inte hade ändrat effektläge. Jag kallade då på hjälp av en NIBE servicetekniker som kunde bekräfta det hela och resultatet av denna övning blev att kompressorn blev utbytt. Sedan dess går anläggningen som den ska.
Jag skulle tipsa om att göra en liknade övning med kontroll av deltaT vid varmvattenladdning.