Hej.
Har som många andra här problem med att min IVT C7 larmar för pressostat hög. Har sökt i forumet men inte funnit svar på min fråga.
Saker som är åtgärdade:
Samtliga flexslangar, 3 st bytade.
Cirkpump intern, innan elkasett och växlarventil.
Rengjort filter, luftat och kontrollerat termostater.
Jag har inte haft problem med varmvatten -driften (varför servicekillarna ville byta pumpen är märkligt?)
Dock efter att jag satt mig in i det lite tror jag det är växlarventilen det är problem med. Eller styrningen av densamma.
Fråga, när varmvattnet är uppvärmt till önskat läge. Skall ventilen då växla över mot radiatorerna igen eller görs detta väl när pumpen börjar och skall skicka ut värme till huset.
Vill ha det till att växlarventilen har "normalläge" mot radiatorerna och endast vid värme av VVB är styrd mot beredaren. Kan någon bekräfta detta? Här stannar min växlarventil i läge mot VVB.
Tempgivaren till varmvattnet verkar visa korrekta värden. Pumpen stannar vid önskat värde men när pannan vill värma huset skickar den in mer värme till varmvattnet. Vilket resulterar i Larm Pressostat Hög.
Motionerat ventilen är gjord. Samt att vid 1 tillfälle har jag haft varma element här. Inget problem med cirkulationen i övrigt.
Tack för mig.