Författare Ämne: Nibe 1255 12kw  (läst 11640 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad gg_skane

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #15 skrivet: 06 augusti 2020, 11:15:11 »
AC choke som du nämner är precis vad jag menar med drossel. Det är en tre fas induktans som sitter i serie med inkommande spänning. Funktionen är främst för att klara en speciell norm ( övertoner) men ger också ett visst skydd mot överspänningar på nätet. Inget som skyddar mot åska men ger ett visst skydd eftersom induktanser är ”tröga” mot strömvarationer.

Bifogar en bild på hur denna drossel ser ut på Nibes luft vatten pump F2120.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #16 skrivet: 07 augusti 2020, 06:20:06 »
Okej där ser man, man lär sig varje dag.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #17 skrivet: 08 augusti 2020, 15:32:24 »
Du har jag lossat kortet från kylflänsen för att kolla undersidan. Det gav inte mycket men jag lade till några foto i albumet.
https://photos.app.goo.gl/kgCrAkTWJ8bhnrPi7

Jag kolla upp switchen S1 som man kan trycka på från utsidan, den är kopplad till en ingång till PIC-processorn 8PIC18LF26K22) men frågan är vad den har för funktion? Det är inte reset utan något annat.

Sedan har jag kollat lite mer på kretsarna kring X4 kontakten (kommunikation) och ser att där har någon handlött två dioder D12 och D18. Man kan fråga sig varför? Dessa två har jobbar med att likrikta spänningen från trafon (svarta fyrkanten) i närheten som troligen driver externa sidan på den isolerade RS485 kretsen (ADM2487). Denna krets driver på interna sidan av kretsen trafon via två utgångar för ändamålet.
RD485 kretsen är via filter kopplad till X4 kontakten, det är båda kondensatorer, induktanser och dioder med där så man måste varit skraj för att störningar där.

Jag tror jag nu behöver samla mod till mig för att spänningssätta pjäsen och mäta om det finns spänning till RS485 kretsen. Skulle det inte göra det är det rätt solklart varför man får kommunikationsfel. Tyvärr är jag lite feg av mig när det gäller att koppla in 3-fas på ett naket kretskort och mäta på det.... det blir stor dramatik när man råkar komma emot fel grejer. Rosta en mätprobe för 20 år sedan när jag mätte i en defekt svets och det skapa en hälsosam respekt  ;)

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad gg_skane

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #18 skrivet: 08 augusti 2020, 22:58:47 »
Snyggt jobbat tummenupp

Ja kortet ser handlödat ut på sina ställe. Kanske en tidig version. När kom detta kort?

Ser på dina bilder vad likriktaren heter men inte kraftdelen som driver motorn?

Har du tillgång till variabel trefas via transformator eller så? Då skulle du kunna gå gradvis uppåt i spänning. Annars får du ta det lugnt och metodiskt :)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #19 skrivet: 08 augusti 2020, 23:36:13 »
Vill minnas att detta var en 2016 årsm

Utloggad gg_skane

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #20 skrivet: 28 augusti 2020, 15:24:15 »
Hur har det gått med kortet? Hunnit spänningssätta ännu? :)

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #21 skrivet: 28 augusti 2020, 19:58:14 »
Tyvärr inte, jag funderade på att stoppa in det i min 1155 och test där till att börja med men när jag öppnade och kollade var det satt insåg jag att den tillgänglig halvtimmen inte vara tillräcklig, det är en jäkla placering rent åtkomstmässigt men samtidigt vettigt att det sitter högt upp från saker med kondens på.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad gg_skane

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #22 skrivet: 29 augusti 2020, 15:07:22 »
Ok. Jag var bara nyfiken.  :)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #23 skrivet: 30 augusti 2020, 05:16:06 »
den sitter riktigt urdåligt till, en av våra tekniker bytte den genom fronten på en 1255a, jag brukar dra ut hela modulen, det tar knappt 2 timmar, utan stress.
« Senast ändrad: 30 augusti 2020, 05:21:50 av DonPablo »

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #24 skrivet: 31 augusti 2020, 22:35:52 »
Nu är härligheten spänningssatt med 3-fas för att se vad som hände. Ingen rök, ingen dramatik...

Alla interna spänningar på kortet verkar funka, det finns 15V till något jag tror är drivstegen, 3,3V till processor och minne, på den galvaniskt åtskilda kommunikationssidan finns också 3,3V och 7V från regulatorerna där så vi kan konstatera att de handlödda dioderna är okay tillsammans med trafo mm som står för de spänningarna. RS485 kretsen är troligen också frisk eftersom den genererar spänningen till trafon. Byglar man kontakten för tryckvakten så reagerar optokopplarna så även de är troligen okay. Dock är det lite skumt att spänningen på kollektorn där är 1.73V i vila istället för t.ex. 3,3V. Men hela den kretsen känns märklig med två seriekopplade optokopplare... varför gör man så? Byglar man tryckvaktsingången där så får man 0,22V på kollektorn så det verkar rimligt.

Det som talar för att något trots allt är fel är att RGB dioden märkt PIC (den som syns genom en ljusledare vid sidan om S1) lyser rött hela tiden när spänningen är på. Den reagerar inte heller på att man trycker på S1 switchen kopplad till processorn eller att man kopplar MCLR stiftet i programmeringskontakten till gnd för att göra en reset på processorn. Frågan är vad den borde göra?
RGB-dioden märkt IR som troligen har med själva inverterns processor är släckt hela tiden.

Det är status just nu.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #25 skrivet: 01 september 2020, 05:53:46 »
den ska lysa grön vid ok kommunikation, har för mig den även kan lysa gult.

Utloggad Peo Easyserv

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #26 skrivet: 02 september 2020, 09:23:46 »
Är det ett vanligt problem att dessa går sönder?
Är det någon i tråden som känner till mer om detta?

Utloggad gg_skane

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #27 skrivet: 02 september 2020, 12:01:26 »
944 driver: Nu börjar det bli riktigt intressant!

Har någon tillgång till ett riktigt schema?

Att lysdioden inte lyser tyder väl på att kommunikationen inte funkar utåt. Om man hade haft ett schema kunde man ju följa kommunikationen med ett oscilloskop för att se var det tar stopp.

Peo Easyserv: Jo det verkar vanligt. DonPablo verkar ha bytt ett gäng. Tror dock att felet är fixat på nya maskiner. som säljs nu. Har själv sett en annan inverter.


Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #28 skrivet: 02 september 2020, 20:27:16 »
Hade jag haft ett schema hade jag längre fram tror jag.
Oscilloskopet blir nog nästa steg för att se om PIC processorn verkar leva över huvud taget. Sedan vet jag tyvärr inte alls hur kommunikationen fungerar idag, om den alltid initieras av enheten i andra änden kan det vara lite dött på inverterns kort utan att det är fel.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad gg_skane

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 12kw
« Svar #29 skrivet: 02 september 2020, 21:27:30 »
Ok. Databladet till IR kretsen finns här: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRMCF341-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a4015356726d8c2742

Sidan 4 typisk applikation och sid 7 pinnarnas funktion

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!