Skrivet av: tro
« skrivet: 29 januari 2011, 18:49:48 »

Ok vad bra att den funkar igen.  Thumbsup
 
Skrivet av: odolph
« skrivet: 29 januari 2011, 16:49:37 »

Felet var att överhettningsskyddet slagit ut.

Kanske det redan löst ut dag 1 när partikelfilterventilen inte var öppen..... (Detta märktes i så fall inte förrän det blev kallare ute).

Nu fungerar anläggningen och jag kör nu på i princip fabriksinställningar ett par dagar, sedan ska jag ändra lite på tex vv. temp.

Vi fick mycket bra support från Canvac!

Tack Tro för ditt engagemang.
Skrivet av: tro
« skrivet: 28 januari 2011, 07:57:50 »

Ja Ecodan prioriterar alltid vv, men man kan ställa in maxtid för vv till säg 20min. Då gör den vv 20 min växlar till värme och sedan hoppar den mellan värme och vv tills båda temperaturerna når inställda värden.
En annan grej du kan testa är att ställa in att den ska köra vv med elpatron vid en betydligt lägre utetemp jämfört med hv, då kör den upp vv snabbt och växlar sedan till hv och kör kompressor.
En tredje grej att kolla är att inte ha stoptemp förr vv för hög, är den det kan de sista graderna ta länge att producera.
Jag har mina vv inställningar start 44, stop 49, mintemp för vv kompressor -15C och min temp kompressor hv -25.
Till 49 grader brukar nog kompressorn köra upp tempen till tämligen snabbt, brukar normalt sett inte ta många minuter.

Problemet med Ecodan och vv är att när man tömmer vv tanken nästan helt blir det mycket växlande mellan hv och vv eftersom den värmer vv genom manteln och givaren sitter placerad på ett sådant sätt att den känner av att tempen från manteln "för" snabbt, dvs. man når inställd vv temp snabbt, ecodan går över till hv men kollar man då tempen på vv sjunker den jäkligt snabbt ner mot vv min igen.
Detta beror på att bara en del av vattnet i tanken har nått 49 grader så när den slutar värma vv blandas vattnet och tempen jämnas ut och börjar sjunka.
Men som sagt detta fenomen inträffar bara ifall man förbrukat massor med vv.
Skrivet av: odolph
« skrivet: 27 januari 2011, 21:36:18 »


Nä, jag får väl leta upp någon firma i Malmö som kan ställa in detta till mig, för nu har jag tröttnat helt.

Är det någon i Malmö med omnejd som känner sig manad, så kan ni ju maila mig.
Skrivet av: odolph
« skrivet: 27 januari 2011, 20:05:40 »


Ok ställde om kurvan lite och fick bra drag på värmen (äntligen).

Säg den lycka som varar för evigt, senare på kvällen så verkar det som om det ska produceras/prioriteras varmvatten igen, vilket ger svala element igen.

Ska det ta sådan tid att få upp värmen på vattnet så att radiatorerna hinner svalna? Är det ytterligare någon inställning för att få detta till att fungera bättre?

Mvh
Skrivet av: tro
« skrivet: 27 januari 2011, 12:36:43 »

Jag har också radiatorer och åtminstone på min anläggning ska man ställa in ifall man kör golvvärme eller radiatorvärme.
Skillnaden borde vara att i radiatorläget jobbar pumpen med returtemp och i golvvärmeläge jobbar den med framledningstemp, jag har alltså heller inget värde på framledning som man kan kontrollera via Ecodan utan har en separat extern mätning på framledningen som inte är kopplad till anläggningen.

Vad kör du för värmekurva, man kan kontrollera i service menyn vad börvärdet ska vara enligt inställd kurva och sedan under temp menyn vad det just nu är.
Är dessa två värden nära varandra betyder det alltså att pumpen är inställd att inte skicka ut varmare vatten än så vid just denna aktuella utetemp.

Min kurva ligger på V=20, H=50, med några punkthöjningar vid +5, 0, och -5 utetemp.

Skrivet av: odolph
« skrivet: 27 januari 2011, 11:33:56 »

Nu är anläggningen igång men det produceras alldeles för lite värme till radiatorerna. De blir aldrig mer än fesljumna som bäst.

Radiatorventilerna öppna på max. Partikelfiltret rensat, men knappt någon smuts där.

Är det någon inställning som jag missat?

Jag får ingen siffra på framledningstemp. Varför? är det detta som spökar?

Någon som vill lista en "Felsökningsmanual för Dummies".

Mvh
Skrivet av: tro
« skrivet: 21 januari 2011, 13:57:31 »

Precis, sedan finns det nog också någon variabel som kollar hur mycket under inställd kurva man ligger samt hur lång tid man legat under inställd temp, när kriteriet för den uppfylls kopplas elpatron på fastän returtemp ökar.
Skrivet av: odolph
« skrivet: 21 januari 2011, 13:27:12 »

OK!
Det kan ju vara svaret på gåtan varför elpatronen inte kickar in. Då uppfattar ju styrkortet som om det räcker med värmepumpen eftersom värmen ökar (om än från en låg nivå).

Tack!
Skrivet av: tro
« skrivet: 21 januari 2011, 13:00:27 »

Vissa styrkort har fungerat som så att eltillskott aktiveras efter inställd tid ifall returtemp inte har ökat under inställd tid med minst 0,1 grader.
Dvs är returtemp konstant eller sjunker under 10 min aktiveras elpatron men har den stigit 0,1 grader börjar den räkna om från noll igen.


Jag kanske ska låta pumpen klara sig själv ett par timmar. Det börjar bli lite varmvatten nu.

Jag tvingade igång elpatronen för att se så den vekligen klickade igång och det gjorde den. Tycker bara att den borde hjälpa till nu när systemet är helt kallt. Satte inställningen på att den skulle ge tillskott efter 10min. men den går inte igång. Säkert någon annan inställnig som strular.

Tack för hjälpen med partikelfiltret, annars hade vi inte kommit så här långt.
Skrivet av: odolph
« skrivet: 21 januari 2011, 11:55:59 »

Jag kanske ska låta pumpen klara sig själv ett par timmar. Det börjar bli lite varmvatten nu.

Jag tvingade igång elpatronen för att se så den vekligen klickade igång och det gjorde den. Tycker bara att den borde hjälpa till nu när systemet är helt kallt. Satte inställningen på att den skulle ge tillskott efter 10min. men den går inte igång. Säkert någon annan inställnig som strular.

Tack för hjälpen med partikelfiltret, annars hade vi inte kommit så här långt.
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 21 januari 2011, 11:49:31 »

Filterventilen var stängd  >:(

Värmen steg snabbt när denna öppnades. VVS-firman har inte tid att åka ut till mig idag...

Nu måste jag få värmepatronen att ge lite tillskott för det verkar att ta en evig tid för värmepumpen att ge ordentlig värme.
Någon som kan inställningarna för att få igång värmepatronen?

Kunde aldrig tro att det var påfyllningen däruppe. Har aldrig suttit där på tidigare pannor. Nu är det luftat och klart i alla fall. Trycket på 1 bar.

Jag ber om ursäkt att jag lurade dig igår men jag trodde att det var filterventilen du hittat.
Bra att du hittade den nu i alla fall och att du får värme. Angående inställning så får du titta i manualen. Jag har inte samma maskin så jag kan inte hjälpa dig riktigt.
Den borde gå igång när pumpen försökt i mellan 30-60 minuterenligt grundinställning tror jag.

/Raptor               
Skrivet av: odolph
« skrivet: 21 januari 2011, 11:45:58 »

Filterventilen var stängd  >:(

Värmen steg snabbt när denna öppnades. VVS-firman har inte tid att åka ut till mig idag...

Nu måste jag få värmepatronen att ge lite tillskott för det verkar att ta en evig tid för värmepumpen att ge ordentlig värme.
Någon som kan inställningarna för att få igång värmepatronen?

Kunde aldrig tro att det var påfyllningen däruppe. Har aldrig suttit där på tidigare pannor. Nu är det luftat och klart i alla fall. Trycket på 1 bar.
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 21 januari 2011, 11:28:18 »

Visst är det påfyllningen du öppnat.
De två rattarna till vänster är avstängningsventiler, kolla att de är öppna. Sedan sitter det en ventil i kopplingsutrymmet under tanken. Återigen, kolla cirkpumpen.

/Raptor
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 20 januari 2011, 22:59:41 »

Hmm. Det ser ut som att du har öppnat kranen till påfyllningen. Då är det inte så konstigt att den trycker ur sig en massa vatten.
Stäng kranen och lufta överallt.
Skrivet av: Mr-Maxi
« skrivet: 20 januari 2011, 22:59:21 »

Är den inte för påfyllningen för värmekretsen?

Hälsn Jan
Skrivet av: odolph
« skrivet: 20 januari 2011, 21:50:27 »

Här är bilden
Skrivet av: odolph
« skrivet: 20 januari 2011, 21:32:36 »

Den enda ventil jag hittade var denna! (Se Bild)
När jag öppnade den så steg ju värmen snabbt.
Problemet var att det började rinna ut en massa vatten, och då menar jag inte bara från avrinningsslangen.
Så frågan ar nu, skall denna ventil vara öppen?

Nu har jag stängt ner hela anläggningen >:(
Skrivet av: odolph
« skrivet: 20 januari 2011, 20:47:46 »

nu trycker den ut vatten som fan, men det kanske byggts upp lite övertryck...

varmvattentemp stiger snabbt! (den laddar väl vv först och sedan går det ut till radiatorerna om jag förstår det rätt).

Tur att jag tog upp avrinningsslangen till avloppet innan detta hände. Annars hade den legat kvar under pannan med en liten simbassäng som följd...
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 20 januari 2011, 20:42:31 »

Jag är ju amatör på detta, men verkade hitta en ventil som var avstängd. Det drog till lite i rören när jag öppnade den och lite övertryck spottades ut, vilket i min amatörvärld låter som om jag är på rätt spår....

Tack för hjälpen förresten!  :)

Hehe, jo förvisso. Men du hittade den i alla fall. Nu borde det bli varmt ganska fort.

Ingen orsak. Hör av dig om det är något mer problem!

/Raptor
Skrivet av: odolph
« skrivet: 20 januari 2011, 20:35:12 »

Jag är ju amatör på detta, men verkade hitta en ventil som var avstängd. Det drog till lite i rören när jag öppnade den och lite övertryck spottades ut, vilket i min amatörvärld låter som om jag är på rätt spår....

Tack för hjälpen förresten!  :)
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 20 januari 2011, 20:29:06 »

Själv skulle jag tro att det är någon ventil som är stängd....

Jävligt varmt i rören från utedelen, men det verkar inte gå vidare.


Leta efter stängd ventil då!
Sitter det unionskopplingar med avstängning kring cirkpumpen kan du kolla dem också.
Båda rören borde inte vara jävligt varma. Bara det grova.

Jag skulle kolla cirkpumpen. Annars borde du få varmvatten i alla fall om det inte är filterventilen som är stängd.




/Raptor
Skrivet av: odolph
« skrivet: 20 januari 2011, 20:25:20 »

Själv skulle jag tro att det är någon ventil som är stängd....

Jävligt varmt i rören från utedelen, men det verkar inte gå vidare.
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 20 januari 2011, 20:04:47 »

Vad händer?

3 timmar efter igångsättning av Ecodan, så är det fortfarande inget varmvatten eller värme i radiatorerna.

Är det någon inställning som missats?
Kan vi speeda upp pannan tillfälligt på något sätt, så vi får lite värme?

Är köldmedierören riktigt varma?
Har du vatten i systemet?  ;)
Prova att lufta ordentlgt. Det tar tid men är viktigt.Snurrar cirkpumpen, prova att avlufta dem via skruven i mitten.
Kolla så att inte filterventilen är stängd eller att andra avstängingsventiler är stängda.

Är elpatronerna i drift och tillåtna i menyn?
Skrivet av: odolph
« skrivet: 20 januari 2011, 19:26:34 »

Vad händer?

3 timmar efter igångsättning av Ecodan, så är det fortfarande inget varmvatten eller värme i radiatorerna.

Är det någon inställning som missats?
Kan vi speeda upp pannan tillfälligt på något sätt, så vi får lite värme?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!