Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Malisan skrivet 04 juni 2017, 09:26:12

Titel: Ecoheat CTC 408 Värmen slår från
Skrivet av: Malisan skrivet 04 juni 2017, 09:26:12
Hej!

Har en ecoheat ctc 408 och enligt grundinställningaran så ska pumpen slå ifrån vid 18 grader. Dvs under detta. Min pump med 13 grader ute har fortfarande inte startat pumpen. Står att värmen är från. Småkyligt är det i huset. Har en trådlös rumsgivare och den är inställd på 22 grader. Den håller tempen med 13 grader ute är det 22.1 inne. Vet någon varför pumpen slagit ifrån? CTC support kunde inte svara på detta dom ville att jag skulle höja värmefrån till 20 grader. Detta har börjat nu. Vet inte om det har med tellstick att göra som jag har hemma men ser inte hur den skulle kunna påverka? Tänkte mer på att rumsgivare och tellstick sändertrådlöst

Tacksam för svar

MVH

Master
Titel: SV: Ecoheat CTC 408 Värmen slår från
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 04 juni 2017, 10:50:36
Tror att om ute är +18 så stänger den , ganska normala funktioner  , men vill du så ställ upp till +20 eller mer om du vill ha mer värme , sedan ställer du innekurvan  så den passar ditt behov
Titel: SV: Ecoheat CTC 408 Värmen slår från
Skrivet av: Malisan skrivet 04 juni 2017, 11:16:41
Tror att om ute är +18 så stänger den , ganska normala funktioner  , men vill du så ställ upp till +20 eller mer om du vill ha mer värme , sedan ställer du innekurvan  så den passar ditt behov

Fast ute är det 13 grader. Den ska slå av värmen när det är 18 eller mer. Men så fort tempen sjunker under 18 så ska den slå på värmen det gör den inte
Titel: SV: Ecoheat CTC 408 Värmen slår från
Skrivet av: Magnus Karlsson skrivet 04 juni 2017, 11:47:30
På nibe är det medelvärdet av utetempen som styr, default mäter man på 24 timmar.
Kan det vara nåt liknande på ctc?
Titel: SV: Ecoheat CTC 408 Värmen slår från
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 04 juni 2017, 12:20:08
Fast ute är det 13 grader. Den ska slå av värmen när det är 18 eller mer. Men så fort tempen sjunker under 18 så ska den slå på värmen det gör den inte
Skriv upp alla värden du har nu , kopplar bort alla yttre styrningar , sedan återställer du till fabriksinställning , startar om på ruta ett kan vara någon parameter som inte har rätt värde , jämför vad som kommer efter fabriks och se vad som händer , du har ju dina inställningar antecknade kvar
Titel: SV: Ecoheat CTC 408 Värmen slår från
Skrivet av: Malisan skrivet 04 juni 2017, 16:55:23
Kollade hemma nu via tellstick så har temperaturen sjunkit från 22 till 21,3 grader.Vilket sager mig att pumpen jobbar inte. Blir riktigt förbannad på CTC nu :)
Flera ganger har man under garantin påtalat att pumpen inte fungerar som den ska, nu 3 månader utanför garanti ballar den ur. Dom slängde in en ny mjukvara. Hade den mjukvara där man kunde se kw per dag. Den dom installerade försvann den funktionen på. Får testa en ominstallation men något sager mig att detta är en ostabil pump samt dålig mjukvara, Kan inte mao lita på denna pump om jag reser bort
Titel: SV: Ecoheat CTC 408 Värmen slår från
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 04 juni 2017, 16:59:34
Har du dokumenterat allt som gäller för den ? i anledning av garanti
När du anmält något , samt när dom varit där , vad dom gjort ( protkoll )
börja rota i gömmorna efter de uppgifterna , annars har du inte mycket att komma med
när det börjar brännas får någon ,
Titel: SV: Ecoheat CTC 408 Värmen slår från
Skrivet av: Wilton skrivet 07 juni 2017, 07:52:01
Våran 308 stänger av cirkulations pumpen och går in i sommar läge efter den temp jag satt i menyn men starten känns lite 'mjuk' om när den startar. Men om du inte vill tappa temp inne
så bör du höja ute temp den ska slå av så märker du mindre eller så slå av sommar läget helt (Dåligt) så kommer den alltid att jobba för att hålla inne temp. Funktionen är för att spara pengar därför prioriteras detta före inne temp.
Titel: SV: Ecoheat CTC 408 Värmen slår från
Skrivet av: GabrielH skrivet 20 juni 2017, 18:07:29
Fast ute är det 13 grader. Den ska slå av värmen när det är 18 eller mer. Men så fort tempen sjunker under 18 så ska den slå på värmen det gör den inte

Ecoair av jämförbar årgång har en ganska lång startfördröjning för återaktivering av värmen så att den inte startar bara för att det blir några kalla nattimmar. Tar för givet att det är samma med Ecoheat.

Modernare värmepumpar låter en ofta ställa hustypen men på dessa äldre enheter får man leva med vad tillverkarna ansåg vara lämpligt värde.