Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Poolvärme startar inte cirkulationspump  (läst 873 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ahlis_se

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Poolvärme startar inte cirkulationspump
« skrivet: 22 augusti 2021, 20:35:22 »
Hej Hej,

jag har en NIBE fighter 2020 och en vvm300 med pool 20 tillsats.

Problem:
Om pannan går in i sommarläge med poolvärmen aktiverad så får jag HP larm.

Det jag noterat är att cirkulationspumpen för värme( uppvärmning + poolvärme) inte startar så värmen som värmepumpen skapar inte går åt.

som temporär lösning jag upptäckt att om jag aktiverar Vår/höst läge så kör den cirkulationspumpen och då fungerar poolvärmningen.

Jag har också testat att manuellt shunta på värme och om jag kör ut 46 gradigt vatten till poolen så får jag 25 gradigt vatten tillbaka när poolen är ca 25 grader, värmeväxlarna jag har är alltså effektiva nog.

Jag har gått igenom service menyerna men jag kan inte hitta några extra inställningar för poolvärmen när Sommarläge är aktivt.

finns de någon med tips om vad jag kan felsöka vidare ?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9710
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Poolvärme startar inte cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2021, 21:18:55 »
Tycker det låter som det kan vara fel i mjukvaran. Har du sett vilken version det är på CPU-modulen i VVM300? Den som säljs som reservdel har ver 1.30.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34933
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Poolvärme startar inte cirkulationspump
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2021, 07:41:59 »
Mmm, låter som någon form av bugg, provat starta om värmepumpen?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ahlis_se

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Poolvärme startar inte cirkulationspump
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2021, 12:05:13 »
Tycker det låter som det kan vara fel i mjukvaran. Har du sett vilken version det är på CPU-modulen i VVM300? Den som säljs som reservdel har ver 1.30.

Hej Hej Josth,

CPU modulen har version 1.25

och ja jag misstänker bugg eftersom "allt annat" verk fungera som de ska.
Tack för tipset

vh ahlis

Utloggad ahlis_se

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Poolvärme startar inte cirkulationspump
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2021, 12:07:11 »
Mmm, låter som någon form av bugg, provat starta om värmepumpen?

Ja förr startade jag om varje gång jag fick HP larm, nu har jag hittat larmkvitteringen under utökad meny service/drift så man kan kvittera larm och starta den igen utan att stänga av.

tack för tipset

vh ahlis

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!