Deltat på varma sidan är ett resultat av flödet och tillförd effekt. Ökar effekten men flödet ligger kvar på samma nivå så kommer deltat obönhörligen öka. Minskar effekten och flödet är konstant kommer deltat minska.
Om ditt delta är på 10K och ett 3kW steg ökar ca 5K så bör det innebära att din värmepump på egen hand tillför ca 6kW.
En liknelse skulle vara att du är ute och springer i tunnlar. På ett ställe längs slingan finns är det öppet mot himlen. Säg 100 meter eller så. Solen gassar på något fördjävligt. Ju långsammare du springer dessa 100 meter desto mer kommer du bli påverkad av solens värme. Springer du riktigt fort hinner du knappt märka det. Men solens effekt har i båda fallen varit konstant.
I ditt fall springer du ju lika fort i båda fallen men solen lyser olika starkt och detta blir den faktor som alltså påverkar hur varm du blir.
Om din värmepump hade 6kW och ett delta på 5K och du drar igång ett 3kW elsteg och deltat blir 10K så skulle det innebära att din 6kW värmepump bara gav 3kW. Så är inte fallet i ditt exempel. Du har således fått ett kvitto på att din 6kW värmepump levererar ganska precis 6kW