Författare Ämne: Installation av VVM300 och F2025-8kW - HP-Larm  (läst 5734 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad paddy

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Installation av VVM300 och F2025-8kW - HP-Larm
« skrivet: 26 december 2008, 09:14:23 »
Försöker få igång en VVM300 (inköpt våren 06) ihop med en F2025-8kW (ny) med en UKV 100l tank (ny), jag får dock hela tiden HP-Larm inom ett par minuter när pumpen går igång.

Har pratat ett antal ggr med Nibe om tänkbara orsaker och har luftat och öppnat alla termostater fullt så att det ska vara fullt flöde över allt.
Jag har två olika slingor en för golvvärme och en för mina konvektorer/radiatorer. Golvvärmen har jag testat med att öppna fullt för att se om det blev bättre.

När jag tittar under menyn 5.15 så ser jag att pumpen börjar producera värme för det blir en temperaturskillnad på upp till ca. 23 ºC innan den slår i från och larmar för HP-larm.

Vilken rördimension ska det vara mellan VVM:en och pumpen?


Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Installation av VVM300 och F2025-8kW - HP-Larm
« Svar #1 skrivet: 26 december 2008, 10:08:26 »
hej!
Det ska vara 28-rör, alternativt 22-rör.
har du använt medskickad flex-slang med luftning på den övre anslutningen ?
Har du anslutit modular-kabeln ?
Har du provat att göra vvm:en spänningslös ett par minuter efter inkoppling av modularkabeln ? bara en chansning, men det kan få den att förstå att en VP är ansluten .

för felet är garanterat för lågt flöde genom VP:n.....vilket måste bero på laddflöde eller luft !

mvh. ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad paddy

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Installation av VVM300 och F2025-8kW - HP-Larm
« Svar #2 skrivet: 26 december 2008, 10:57:44 »
Japp, jag har använt de flexslangarna som var med vid leverans. VVM:en hittar pumpen snyggt och prydligt, det var dock fel på modularkabeln som var med, fick kommunikationsfel först innan jag bytte till en vanlig tp-kabel.

Rörläggaren använde 22-rör mellan vvm:en och vp och jag börjar misstänka att det är de som som är klena och att det borde varit 28 för att få ett bra flöde. Avståndet mellan vp och vvm är ca. 3,5m.

Kan jag se laddflödet på laddpumpen någonstans och vilket värde det bör vara?

Utloggad tomtom

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
SV: Installation av VVM300 och F2025-8kW - HP-Larm
« Svar #3 skrivet: 26 december 2008, 12:38:53 »
Hej!

22-rör räcker utmärkt.
Snurrar laddpumpen?
Är ventilerna under vvm öppna?
Är pannan urluftad med säkventilen?
Laddflödet kan man se nånstans, skall vara 100% vid 23 graders diff.

MVH

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Installation av VVM300 och F2025-8kW - HP-Larm
« Svar #4 skrivet: 26 december 2008, 23:48:42 »
Om laddpumpen snurrar (den högra) så kan det finnas lite luft kvar i pumpen, luften avlägsnas lättast då cirkpumpen är igång genom att lossa lite på skruven i mitten. Systemet ska vara trycksatt så inte luft sugs in istället.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Installation av VVM300 och F2025-8kW - HP-Larm
« Svar #5 skrivet: 27 december 2008, 00:09:59 »
Den vänstra menar du väl?

//Peter tomte::
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad paddy

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Installation av VVM300 och F2025-8kW - HP-Larm
« Svar #6 skrivet: 27 december 2008, 11:31:06 »
Hur påverkas vp:n av värmesystemet? Jag har ingen större förlust av temeperatur på framaledning och retur från mina konvektorer, det brukar ligga mellan 1-5 ºC när utetemperaturen är från +5 till -5. Framledningstemp kan ligga på mellan 37 till 47 och det är varmt och gott i huset så det finns bra cirkulation.

Ska inte vp:n fungerar även om värmesystemet inte förbrukar så mycket?

Utloggad paddy

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Installation av VVM300 och F2025-8kW - HP-Larm
« Svar #7 skrivet: 27 december 2008, 13:33:47 »
Efter att jag fick ukv:n (100l) installerad för en vecka sedan har kapaciteten på varmvattnet blivit lidande. Det tar snabbt slut och tar väldigt lång tid att få det varmt igen. Kan man ändra prioriteringen eller något annat. Innan har varmvattnet räckt till utmärkt både för bad och dusch, nu räcker det med en dusch så är det varmvattnet snart nere på 40 ºC

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Installation av VVM300 och F2025-8kW - HP-Larm
« Svar #8 skrivet: 27 december 2008, 14:07:08 »
Den vänstra menar du väl?

//Peter tomte::

Jepp, ursäkta mig.  :-[


Efter att jag fick ukv:n (100l) installerad för en vecka sedan har kapaciteten på varmvattnet blivit lidande. Det tar snabbt slut och tar väldigt lång tid att få det varmt igen. Kan man ändra prioriteringen eller något annat. Innan har varmvattnet räckt till utmärkt både för bad och dusch, nu räcker det med en dusch så är det varmvattnet snart nere på 40 ºC

Du kan öka i meny 8.5.2 till 45 minuter så prioriteras varmvattnet högre.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad paddy

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Installation av VVM300 och F2025-8kW - HP-Larm
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2009, 19:14:36 »
Nu fungerar äntligen VP, hade en servicetekniker från Nibe här idag som konstaterade att laddpumpen inte gick.. den hade ingen ström till sig, när den fick ström så gick det igång med en gång.

Efter att den har kört nu i 3h så har jag noterat att den har tagit hjälp av elpatronen ett par korta stunder trots att det bara är -4 ºC. Får hålla ett öga på detta, tycker att vp:n borde fixa det utan tillskott från elpatronen.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Installation av VVM300 och F2025-8kW - HP-Larm
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2009, 19:29:08 »
Det tror inte jag, jag brukar säga att elpatron eller tillskott behövs från ca +5
Men är det bra så säg +-0
Mest kyla men lite värme också

Utloggad hampa199

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • http://thdata.no-ip.com/vp
SV: Installation av VVM300 och F2025-8kW - HP-Larm
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2009, 19:58:04 »
Hej är ny på detta forum eftersom jag installerade VVM300 och en F2025-6 fredagen före jul 19/12-08.

Detta med att tillskott ska behöva hjälpa till vid +-0 stämmer då inte i mitt fall. För i helgen så var det -12 och tanten stod i köket och använde mycket varm vatten plus att dottern duschade, då gick mitt tillskott in och hjälpte till. Hade även -18 en natt och då behövdes inget tillskott.

Värmer ca 130 kvadrat Ligger vid -8 ute och +22 inne på ca 70 kilowatt timmar / dygn inklusive hushållsel. Kör kurva 6 och förskjutning -2 bor i Gästrikland sen allt fabriksinställningar.

TE
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://thdata.no-ip.com/vp
http://e-logger.se/pub?thomas

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Installation av VVM300 och F2025-8kW - HP-Larm
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2009, 12:39:14 »
Nä det är ju jättebra Thumbsup
Men då har du en lite överdimensionerad vp till ditt hus.
Men överlag sÃ¥ tror jag tillskott behövs iom att uitedelen behöver avfrosta och ngn stans mellan 0-  -5 är nog mer normalt.
Mest kyla men lite värme också

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!