Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Albineriksson7 skrivet 07 november 2019, 00:41:16

Titel: Nibe F1145 KB In
Skrivet av: Albineriksson7 skrivet 07 november 2019, 00:41:16
Hej, är +1.7c KB in och -0.9 UT något att oroa över, redan i november?
500m jordslinga.
Titel: SV: Nibe F1145 KB In
Skrivet av: DonPablo skrivet 07 november 2019, 05:51:51
du har ju nästan 2+
Titel: SV: Nibe F1145 KB In
Skrivet av: oksteine skrivet 07 november 2019, 21:32:40
Hei! Tror ikke du har noe å bekymre deg for med tanke på å hent energi i vinter med de verdiene på KB. Jeg har luftet KB idag.  KB in -2,2 og KB ut -5,7 nå. Har sett så ut i 2 vintre. Har bestilt borring av en ny/extra energibrønn på 200 meter idag. Har brukt 9172R2 noen dager nå. Ser ut som alt regulerer bedre en den gamle programvaren.
Titel: SV: Nibe F1145 KB In
Skrivet av: Albineriksson7 skrivet 08 november 2019, 15:26:58
Okej, kan kollektorn bli utnyttjad med jordvärme, så man måste gräva/lägga nytt?
Titel: SV: Nibe F1145 KB In
Skrivet av: oksteine skrivet 08 november 2019, 21:41:27
Nei! Ny varme fra sola på sommeren.