Ämne: Varmgang ved kontaktor? (läst 3371 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
AndreasNO
Gäst
AndreasNO
Varmgang ved kontaktor?
«
skrivet:
22 november 2018, 17:23:22 »
Citera
Hei!
Har lagt merke til at det var noe elektrisk brumming bak dekselet til varmepumpen, så bestemte meg for å åpne opp for å se. Ser ut som om det er varmgang ved en kontaktor. Er det bare å bytte ut denne eller kan det være at det er noe galt med kompressoren? Den bråker mye mer nå enn det den gjorde da den var ny. Har bestilt service, men de kommer ikke hit før om to uker. Har fått stilt om pumpen til el-drift, noen som har synspunkter på hva som er galt? Dette er en Thermia 10kw eko modell fra 2002.
Loggat
tc75
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
tc75
SV: Varmgang ved kontaktor?
«
Svar #1 skrivet:
22 november 2018, 18:22:09 »
Citera
Dom börja brumma , bäst är att byta K 1 , då det kan bli dålig kontakt i den på en eller flera faser , du måste ha samma fabrikat och typ då det finns en modul påbyggd , kolla spänningen , står på en sida någonstans 230 V eller 400 V spole
Loggat
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 351
Karma +0/-0
Kön:
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
SV: Varmgang ved kontaktor?
«
Svar #2 skrivet:
23 november 2018, 13:51:42 »
Citera
Hei,
Anbefaler du slår av sikringen til varmepumpen og ettertrekker alle skruene på de elektriske koblingene.
På selve kompressoren må du sjekke at kabelsko ikke er løse. Dersom det er flate kabelsko kan det være at du må klemme dem forsiktig med en tang, slik at de har god elektrisk kontakt.
Loggat
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 351
Karma +0/-0
Kön:
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
SV: Varmgang ved kontaktor?
«
Svar #3 skrivet:
23 november 2018, 19:39:40 »
Citera
Jeg antar det er du som har trekt ut ledningen som er løs og litt svidd. Denne ledningen bør byttes, da isolasjonen vil smuldre opp på sikt pga. varmgangen. Jeg antar at "brummingen" er fordi den ene faseledningen hadde dårlig kontakt. Ledningen som går ut fra K1 nr:6 bør trolig også byttes, da det ser ut som den og har dårlig kontakt.
Ledningene som går ut fra K1 nr: 2, 4 og 6 er trolig faseledningene som går til scroll kompressoren.
Anbefaler at du åpner koblingsboksen der ledningene går inn på kompressoren, og ser hvordan det ser ut der.
Loggat
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
AndreasNO
Gäst
AndreasNO
SV: Varmgang ved kontaktor?
«
Svar #4 skrivet:
25 november 2018, 11:45:00 »
Citera
Hei, og takk for svar! Kontaktoren bråker ikke hele tiden så antar at det er den det er noe galt med. Alle koblinger har blitt sjekket i forbindelse med service for ett år siden, i tillegg har jeg tittet litt selv og det ser fint ut. Tror påbyggingsmodulen til kontaktoren ble byttet for et år siden, noe som kan ha fremskyndet kontaktor-problemet?
Loggat
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 351
Karma +0/-0
Kön:
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
SV: Varmgang ved kontaktor?
«
Svar #5 skrivet:
25 november 2018, 12:12:28 »
Citera
Hei,
De svidde ledningene kommer til å bli ett problem. Du bør kappe vekk det svidde dersom ledningene er lange nok, eller så må du bytte dem. Du må ha "fin kobberfarge" der du kobler ledninger.
«
Senast ändrad: 25 november 2018, 12:17:32 av Per O
»
Loggat
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
AndreasNO
Gäst
AndreasNO
SV: Varmgang ved kontaktor?
«
Svar #6 skrivet:
25 november 2018, 12:52:58 »
Citera
Men hva er det som er problemet egentlig? Sist gang var serviceteamet fra Thermia her og de fant ikke ut hva som var galt? De byttet ut en kontaktordel for 300kr ca.
Loggat
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 351
Karma +0/-0
Kön:
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
SV: Varmgang ved kontaktor?
«
Svar #7 skrivet:
25 november 2018, 15:44:20 »
Citera
Den ledningen som er løs på bildet, har blitt utsatt for kraftig varme pga. "dårlig kontakt". Når det er dårlig kontakt, blir det varmgang. Isolasjonen på den løse ledningen som er skikkelig svidd. Det som vil skje med den er at isolasjonen vil smuldre av. Det er bare et tidsspørsmål når det skjer. Det er slik som dette som kan gi branntilløp i elektriske anlegg.
For å være på den sikre siden kan du bytte kontaktoren og ledningene til kompressoren. Ledningene på oversiden av kontaktoren (1,3 og 5) ser ikke ut til å ha fått varmeskade.
Vær nøye når du kobler inn ledningene. Det SKAL være blank og fin kobber, og du MÅ skru ledningene skikkelig fast i tilkoblingsklemmene. Gjør du disse to tingene riktig, så blir det ikke varmgang.
Neste gang du bestiller et service team fra Thermia: Forsikre deg om at de har med IR kamera, da klarer de å oppdage slike feil
«
Senast ändrad: 26 november 2018, 00:06:43 av Per O
»
Loggat
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2508
Karma +0/-0
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: Varmgang ved kontaktor?
«
Svar #8 skrivet:
01 december 2018, 23:06:26 »
Citera
16 år gammal pump, byt kontaktor k1 med hjälpblocket, byt även motorskyddet, så funkar det säkert i många år.
Loggat
AndreasNO
Gäst
AndreasNO
SV: Varmgang ved kontaktor?
«
Svar #9 skrivet:
02 december 2018, 12:35:56 »
Citera
Takk for hjelpen! Ny kontaktor blir installert til uken, så da blir det liv i varmepumpen igjen
Loggat
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 351
Karma +0/-0
Kön:
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
SV: Varmgang ved kontaktor?
«
Svar #10 skrivet:
03 december 2018, 07:58:29 »
Citera
Bare kjekt å hjelpe :-)
Bytt ledningene fra kontaktor til kompressor også :-)
Loggat
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
AndreasNO
Gäst
AndreasNO
SV: Varmgang ved kontaktor?
«
Svar #11 skrivet:
12 december 2018, 23:56:47 »
Citera
Da er kontaktor og hjelpeblokk byttet. Motorvern var av nyere dato så var ikke nødvendig å bytte. Men teknikeren påpekte at jeg hadde for kald kuldebærertemperatur. Temperaturmålerne/giverne mine viser for øyelikket KB inn -3,8 og KB retur -7,9, men han mente at temperaturene var mye lavere. Han hadde med et IR kamera og målte -17 grader på sirkulasjonspumpe og -20 på (sugegass)?, som er helt ekstreme verdier. Brønnen har en aktiv dybde på 112 meter. Er det mulig å ha så lave temperaturer på kuldebæreren? Ble anbefalt å installere frikjøling eller borre ett nytt hull for å bedre forholdene for varmepumpen. Har ikke helt troen på at frikjøling vil løse problemet, noen som har ideer?
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: Varmgang ved kontaktor?
«
Svar #12 skrivet:
13 december 2018, 08:27:32 »
Citera
-17 är inte rimligt, pumpen skulle då ha stannat på grund av för lågt tryck i förångaren. Vad är det för effekt på pumpen och var ligger huset? Utifrån det och borrdjupet går det att uppskatta om köldbärartemperaturen är rimlig.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
AndreasNO
Gäst
AndreasNO
SV: Varmgang ved kontaktor?
«
Svar #13 skrivet:
13 december 2018, 11:35:04 »
Citera
Hei, og takk for svar!
Effekten er 9,5 kW ved 0/35 og hvis den går riktig skal den dra ca. 3 kW når den går. Huset er på 385 kvadratmeter (godt isolert: 30cm i tak, 20cm i vegger) og ligger i Oslo.
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: Varmgang ved kontaktor?
«
Svar #14 skrivet:
13 december 2018, 21:04:18 »
Citera
Pumpens effekt minskar ju vid lägre köldbärartemperatur så den ger inte 9,5 kW utan neråt 8 kW. Då är det helt rimligt att det är -4 in och -8 ut när borrhålet bara är 112 meter aktivt.
Mätningen med IR-kameran måste ha gett fel värden.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Varmgang ved kontaktor?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 787
dolda: 0
användare: 12
Användare online
:
lucky_one
Josth
Larsson
Gröngölingen
Jisse
Smurfen.
JoA
Hilton
Henke_01
rocas
lars
Frazze62
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info