Jag har länge undrat hur det påverkar en luftvärmepump att ha långa rörledningar i kallt klimat.I mina ögon ser det ut som om undertryck på sugsidan kompressorn kommer att uppstå vid en högre utetemperatur än om man har en kort rörlängd.Stämmer det och vid vilken temperatur kommer värmepumpen att få undertryck på sugsidan, och om/när det sker, är det skadligt för kompressorn?
Visst -50 och -100 då är man på undertryck men var har man så lågt tryck någonstans, då använder man ju flytande CO2
Nä men ett digitalt Testo manometerställ, 404ans förångare kylde r23ans kondensor. Hittade en tabell på nätet:http://www.solvay-fluor.com/docroot/fluor/static_files/attachments/solkane_23_e.pdf
Citat från: Rickard skrivet 18 augusti 2007, 20:11:14Jag har länge undrat hur det påverkar en luftvärmepump att ha långa rörledningar i kallt klimat.I mina ögon ser det ut som om undertryck på sugsidan kompressorn kommer att uppstå vid en högre utetemperatur än om man har en kort rörlängd.Stämmer det och vid vilken temperatur kommer värmepumpen att få undertryck på sugsidan, och om/när det sker, är det skadligt för kompressorn?Lägsta trycket i systemet är vi insuget till kompressorn.ju längre rör ju högre blir trycket i förångaren beroende på tryckfallet.ju lägre tryck ju lägre strömförbrukning för kompressorn = ju längre rör ju lägre strömförbrukning beroende på att massan som pumpas blir mindre.kylan i sig spelar ingen roll och kompressorn mår bra men man når till slut en gräns där mängden köldmedium inte tillgodoser kylningen för kompressorn och då uppstår samma sak som om man tätar slangen på en dammsugare, den rusar på med låg förbrukning, och kompressorn blir till slut överhettad.