Författare Ämne: 45 kW vid -7/55 jordvärme  (läst 5472 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad simplo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
45 kW vid -7/55 jordvärme
« skrivet: 06 oktober 2012, 12:34:02 »
Hej!
Jag behöver en jordvärmepump som kan leverera 45 kW vid - 7 grader Celsius ute och med en framledningstemperatur på 55 grader Celsius.
Vilken modell skall jag välja?
Hälsningar- Claus

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: 45 kW vid -7/55 jordvärme
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2012, 14:03:59 »
Eftersom du söker en jordvärme pump så leverererar dom samma effekt oberoende av utetempen Nibe har ju F1345 i lite olika storlekar Thermia har ju robust i olika storlekar och det finns säkert flera märken att välja mellan.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: 45 kW vid -7/55 jordvärme
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2012, 21:03:21 »
om slingan är tillräckligt lång kommer en 45kw värmepump ge den effekt du behöver vid -7 grader.

Robust har ett bra styr och en bra värmepump
Nibe har ett bra styr och en dålig värmepump
Viessman har bra styr och bra värmepump

Det finns säkert 5-10 vettiga leverantörer av värmepumpar i denna klassen

Avsevärt färre installatörer av samma mått.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 45 kW vid -7/55 jordvärme
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2012, 21:23:13 »
Att Nibe har en dålig värmepump var nytt för mig, har du mer info du kan dela med dig av?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: 45 kW vid -7/55 jordvärme
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2012, 23:30:33 »
Deras mindre pumpar är ju bra!
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: 45 kW vid -7/55 jordvärme
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2012, 10:04:37 »
Men varför är dom större dåliga?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: 45 kW vid -7/55 jordvärme
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2012, 10:12:37 »
om en grej är lite dålig och är liten. Så gör du den stor så blir den mycket dålig :D

Nej men om er erfarenhet av deras större pumpar är annorlunda än min så har vi väl bara olika erfarenhet helt enkelt. Inget konstigt med det.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: 45 kW vid -7/55 jordvärme
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2012, 10:42:25 »
Jag har ingen erfarenhet av Nibes större pumpar men det skulle vara intressant att veta vad som är dåligt med dom och efterson du verkar ha erfarenhet så kan du väll dela med dig av vad som är dåligt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: 45 kW vid -7/55 jordvärme
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2012, 10:58:53 »
1330 är billig  tummenupp

I övrigt lämnar den en hel del att önska som man får med om man väljer IVT, Thermia,Viessmann, Qvantum,Trane,till exempel.
Sedan finns det flera andra grejer man kan välja beroende på applikationen man ska köra.

Kanska kan man tex komplettera upp styret så det blir lika bra som det man får med i de andra alternativen, men då är den ju ite billigare längre dontknow

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 45 kW vid -7/55 jordvärme
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2012, 11:02:42 »
Det beror ju helt på i vilken anläggning man stoppar in den.
1330 är billig, flexibel, och fungerar precis lika bra som alla andra värmepumpar om installationen projekterats på rätt sätt.
Under de tio år jag drivit detta forum har jag i alla fall inte sett något som tyder på att det skulle vara några speciella problem med dessa värmepumpar.
Att de har två kompressorer gör dem effektiva och flexibla jämför med en värmepump som bara har en kompressor.

Sen kan säkert olika installatörer ha olika favoriter, och risken att Nibe hamnar i dåliga installationer kanske ökar för att alla som har ett konto på Ahlsells kan köpa dem.
« Senast ändrad: 07 oktober 2012, 11:06:15 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: 45 kW vid -7/55 jordvärme
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2012, 11:16:34 »
Installatörer kan alltid köpa fastighets grejer av alla fabrikanter, även IVT och Thermia.  Det finns inget Ã…F grejs i den världen.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 45 kW vid -7/55 jordvärme
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2012, 11:35:04 »
Visst, men de flesta håller sig nog till ett visst fabrikat i rätt stor utsträckning, speciellt de som är lite mindre kunniga.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: 45 kW vid -7/55 jordvärme
« Svar #12 skrivet: 07 oktober 2012, 11:42:59 »
Ja det gör man,, enklare om man kan det redan :)

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: 45 kW vid -7/55 jordvärme
« Svar #13 skrivet: 07 oktober 2012, 16:29:56 »
Annars har ju Thermia sin Solid också. Exakt samma vp som Robust men bestyckad med samma styr som Diplomat. -12000:- i storlek 42 kW. tummenupp
Lite udda precisering av effekt Sc:,h
45 kW vid FL 55 °C och -7 °C ute? Sen då? Skall du tända i pannan eller?
Normalt är ju att ange effekt vid 55 °C FL vid DUT. Eller är DUT -7 där du bor?
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: 45 kW vid -7/55 jordvärme
« Svar #14 skrivet: 07 oktober 2012, 16:38:47 »
så en riktigt bra lösning och rekomendation.
2st Robust 25 h , Vp som tillåter temperaturer på upp till 70 grader.
En lååång kollektor.
Tank lösning.
Dyrare men bättre.
cc
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!