Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Artech
« skrivet: 25 april 2012, 14:51:57 »

Närmaste firman som fanns med på CTC:s hemsida.
Skrivet av: Znarkozy
« skrivet: 25 april 2012, 14:32:59 »

Hetgasen är ett resultat av tryckuppsättning i kompressorn, massflöde och överhettning.

Förmodligen saknas det köldmedie då du har gasbubblor i synglaset. Du tappar effekt om inte allt köldmedie kondenseras i kondensorn.

Egenlejd reparatör eller?
Skrivet av: Artech
« skrivet: 24 april 2012, 21:32:25 »

Stämmer det att hetgasen bör ligga ca 25-30 grader över VP retur?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 april 2012, 21:28:55 »

Det ska ju inte synas bubblor i synglaset, jag skulle reklamera reparationen.
Skrivet av: Artech
« skrivet: 24 april 2012, 21:25:16 »

Det var en körning till 54 grader.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 april 2012, 21:21:46 »

Hej!
Det ser inte så bra ut nej.
Vilken temperatur var det på värmebäraren då du hade 92 °C på hetgasen?
Skrivet av: Artech
« skrivet: 24 april 2012, 21:18:15 »

Värmepumpen gick sönder och har nu kommit tillbaks med ny kompressor.
Jag har haft RTLogger innan och nu har jag E-logger och ser att effekten verkar vara lägre nu.
Förut orkade pumpen till -4 grader. Nu vill den ge upp redan vid +2 grader.
Jag har sänkt VP cp till läge ett och får bara 4,5 grader skillnad vid 10 grader ute. Borde vara närmare 7 graders skillnad.
I synglaset syns bubblor hela körningen och hetgasen var 92 grader när pumpen stannade.

Har dom fyllt på för lite R407?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!