Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe 1245-8 motorskydd löser ut dagligen  (läst 3549 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad flonk91

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe 1245-8 motorskydd löser ut dagligen
« skrivet: 05 januari 2018, 10:05:55 »
Hej
Jag har problem med att motorskyddet löser ut efter ca 12h sen omstart. När det är återställt så går pumpen felfritt/som vanligt i ca 10-15h.

Jag har mätt strömmen efter motorskydd och mjukstart till:

L1 3,8A
L2 4,0A
L3 4,3A

Strömmen var något lägre på alla 3 faser första sekunden vid start.
tycke strömmen varierade lite under mätningen ca 5% kanske för att jag har en billig tångamperemeter eller är det normalt?
Spänning är på 400V mellan alla faser både vid start och vid drift.

Motorskyddet har jag vridit upp på max 6,3A utan att det hjälper.

Jag har upplevt ett visst flimmer från lampor i huset som blir tydligare när värmepumpen är i drift, det kanske är relevant?

Jag har följt kabeln från VP till elcentral och inte hittat något ställe med dålig kontakt.
Har kollat alla kablar i elcentralen och de verkar sitta fast som de ska.


Någon som har ideer om vad som är felet?
Jag tänker att det kanske försvinner en fas ett kort ögonblick och då överbelastas de andra faser som får motorskyddet att lösa ut?
Hur ska jag lösa det isåfall?

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1245-8 motorskydd löser ut dagligen
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2018, 10:38:44 »
Logga på en USB-sticka med 1 s intervall och ladda upp efter att motorskyddet löst ut. Kom ihåg att stänga av loggningen innan du drar ut stickan. Någon kollar säkert igenom loggen :)
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad nlars

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245-8 motorskydd löser ut dagligen
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2018, 11:19:01 »
Hej,
Jag har fått en Nibe 7 kW pump av en bekant inom VVS. Den gav inte full effekt av någon anledning. Den visade sig efter besiktning ha haft glapp i ena fasen till kompressorn. Det har gjort att den tidvis gått på 2 faser och då med hög ström och sämre vridmoment och varvtal. Skulle troligen ha bränt motorn till slut om inte motorskyddet löst ut. Se bild på hur ena fasens isolering bränts sönder närmast flatkontakten. Öppna kyldelen (en massa plåtskruv) och kolla anslutningarna till kompressorn.

Utloggad flonk91

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245-8 motorskydd löser ut dagligen
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2018, 12:55:31 »
Jag har aktiverat loggning nu.
Kollade kablarna till kompressorn och de verkar sitta fast och ser ut som nya. Hittar ingenstans där det ser ut att ha gått för varm.

Utloggad tc75

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245-8 motorskydd löser ut dagligen
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2018, 13:55:45 »
Du säger elen i huset kan variera , det tyder på något på inkommande , och då kan det bli en kort dipp på spänningen
Vilken sorts säkringar har du ,, automat eller vanliga , i det senare fallet , se efter sÃ¥ det inte är bränt i  propphuv samt brändsÃ¥r pÃ¥ säkringarna , kolla även ute pÃ¥ dina huvudsäkringar samma sak , är det nÃ¥got bränt sÃ¥ byt detta ,
Man måste dra till lite extra på vanliga säkringar

Utloggad flonk91

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245-8 motorskydd löser ut dagligen
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2018, 08:20:06 »
Jag gick igenom all el i huset, efterdrog säkringar och skruvar i centralen. Pumpen har gått hela helgen utan problem och lampflimret tror jag försvunnit.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1245-8 motorskydd löser ut dagligen
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2018, 18:32:19 »
Där ser man, verkar ha funkat =)  tummenupp

Utloggad tc75

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245-8 motorskydd löser ut dagligen
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2018, 19:42:53 »
Jag gick igenom all el i huset, efterdrog säkringar och skruvar i centralen. Pumpen har gått hela helgen utan problem och lampflimret tror jag försvunnit.
Kanske du har hittat nÃ¥got  :) Det behövs inte mycket till bränt eller dÃ¥ligt dragen propphuv för att det ska synas pÃ¥ lampor ,
då blir det även på 3 fas lite fel och motorskydd kan lösa
Hoppas att VP snurrar som den ska framöver  :)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!