Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nordic Air => Ämnet startat av: sutarn skrivet 25 augusti 2009, 19:59:46

Titel: Funkar inte i värmeläge
Skrivet av: sutarn skrivet 25 augusti 2009, 19:59:46
Skulle prova luftvärmepumpen idag efter sommarens uppehåll. Den gick som den skulle i morses, men när jag testade den nu ikväll så funkar den ej. Alla lägen utom värmeläget får innerdelen att jobba men inget händer i utedelen, när jag sätter pumpen på värmeläge så är hela maskinen stendöd. Eller rättare sagt utedelen går inte igång och innerdelen börjar inte jobba....
Nån som har nåt tips på vad det kan va? bara o skrota eller?
Förresten någon som vet hur det fungerar med hemförsäkring, kan man få ut något för skiten eller är det bara o beställa en ny pump o va glad?
Titel: SV: Funkar inte i värmeläge
Skrivet av: cheetah1 skrivet 25 augusti 2009, 20:29:32
Provat att typ dra ur kontakten/stänga säkerhetsbrytaren och som koppla in den igen? Kanske nån dator som har "hängt sig" eller nåt sånt..
Titel: SV: Funkar inte i värmeläge
Skrivet av: icem4n skrivet 02 september 2009, 18:03:52
Vanliga fel på pumpen vars namn inte bör nämnas är kretskort fel samt att 4-vägs ventilen låser sig.
Skulle tippa på att du råkat ut för det sistnämnda.
Vanligtsvis brukar detta uppstå vid dålig vaccumsugning av systemet.
Men det har också visat sig att köldmediet ej varit riktigt rent.
 4-vägs ventilen består av tättvägar gjorda av teflon, kvaliteten är inte så hög på dessa som används i de här pumparna.

Mer regel än undantag att detta uppstår.
En del av dom kunderna som jag varit hos och dömt ut de här värmepumparna har fått lägga till några få tusenlappar och sedan fått en betydligt bättre maskin.
Gör ett försök och se vad dom säger.
Titel: SV: Funkar inte i värmeläge
Skrivet av: ace skrivet 02 september 2009, 20:27:54
Njaa...minst lika dålig var kvaliten på givarna.
Vid fyrvägshängning på dessa brukar kompressorn starta, fläkten i innedelen startar aldrig eftersom givaren på batteriet inne inte registrerar höjd temp...och när batteriet i innedelen börjar bli lagom igenisat ...löser maskinen.
fläkten i innedelen ska ha temperaturstyrd/fördröjd start i värmedrift, för att maskinen ska jobba upp kondenseringstryck innan fläkten startar.

Däremot ett mycket vanligt fel på dessa vid dina felsymptom:
gå ut och lyssna vid utedelen medan någon försöker starta värmepumpen....om det "el-brummar" till i en sekund för att sen dö är det start-reläet som löser.  (detta ska lösa vid överström...och ska även göra automatiska nya startförsök när det svalnat, efter ca 1-2 min).
troligen reläet som är slitet ...alternativt kompressorn som håller på att kortslutas.

Titel: SV: Funkar inte i värmeläge
Skrivet av: torlaf skrivet 02 oktober 2009, 19:05:56
Skulle prova luftvärmepumpen idag efter sommarens uppehåll. Den gick som den skulle i morses, men när jag testade den nu ikväll så funkar den ej. Alla lägen utom värmeläget får innerdelen att jobba men inget händer i utedelen, när jag sätter pumpen på värmeläge så är hela maskinen stendöd. Eller rättare sagt utedelen går inte igång och innerdelen börjar inte jobba....
Nån som har nåt tips på vad det kan va? bara o skrota eller?
Förresten någon som vet hur det fungerar med hemförsäkring, kan man få ut något för skiten eller är det bara o beställa en ny pump o va glad?

Kolla säkringen 3.15A på styrkortet
Titel: SV: Funkar inte i värmeläge
Skrivet av: kirschler42 skrivet 05 oktober 2009, 09:22:52
Hej,

Har ett liknande problem (symptomen skiljer sig litegranna).
Pumpen (NA-4000) är precis uppackad från kartong.

Jag startar pumpen i värmeläge och utedelen startar.
Efter ett tag startar även innedelen och börjar blåsa luft.
Luften är till en början varm men svalnar av succesivt.

Efter ca 30 sekunder slår innedelen från och sedan startar den inte mer.
Fläkten snurrar på utedelen och de känns som om den "försöker" med jämna mellanrum (brummar litegranna).

Jag kan återskapa detta beteende genom att dra ur strömsladden och starta pumpen i värmeläge igen.
Vad kan problemet vara? Tips på felsökning?

Jag bör tillägga att jag provat att köra "test-proceduren" genom att tryckta in den övre microbrytaren på innedelen och det händer absolut ingenting. Enligt manualen skall det tändas 3st lampor och sedan skall de släckas en efter en.

Titel: SV: Funkar inte i värmeläge
Skrivet av: Mike skrivet 05 oktober 2009, 16:53:15
Herregud från kartongen, var har ni fått tag på dessa pumpar, det är ju rent skräp som borde åka på tippen direkt!
De funkade ju inte ens för 7år sedan då de var nya, väldigt många är bytta på försäkring och många på goodwill hos handlarna.

Montera inte upp detta skräp, om nu blivit pålurade dessa kräv omgående pengarna tillbaka!
Titel: SV: Funkar inte i värmeläge
Skrivet av: kirschler42 skrivet 06 oktober 2009, 10:31:11
Jag kan historiken om Nordic Air.
Är det någon som istället har tips angående felsökning kring problemet?
Titel: SV: Funkar inte i värmeläge
Skrivet av: Apan skrivet 06 oktober 2009, 10:39:52
Är pumpen inom garantitiden? Annars reklamera, tänkte när du skrev ny ur kartong..

/A.
Titel: SV: Funkar inte i värmeläge
Skrivet av: kirschler42 skrivet 06 oktober 2009, 10:50:18
Pumpen har ingen garanti.
För 3 år sedan skaffade jag 2st pumpar - den ena har gått klockrent, den andra har jag problem med och letar efter tips på hur man själv kan felsöka/åtgärda problemet.
Titel: SV: Funkar inte i värmeläge
Skrivet av: meckarmulle skrivet 06 oktober 2009, 22:16:05
Frågan är om det inte kan bli en sådan symtom om du har lagom gasbrist? Eller kanske att du fått smuts i systemet och det är tätt i kapilärröret. När pumpen är avslagen så lägger sig mediet på kallaste stället, i förångaren. När du sedan startar den så börjar pumpen bygga upp tryck och högtrycks gasen leds till kondensorn som blir varm. När vätskan i förångaren tar slut så orkar inte pumpen suga mer utan stannar med risk för att brinna upp. Är det tätt i kapilärröret så fylls kondensorn med media och kommer inte vidare till förångaren.