Hej,

Vi har en Nibe Fighter 1215/7 som är runt 20 år.

Trycket i värmesystemet går ner till noll på ett dygn. Trycket har inte sjunkit före uppvärmningssäsongen utan hållit sig runt 1 bar. Kan inte se läckage runt cirkulationspump eller växelventil. Tryckkärlet är bytt, likaså säkerhetsventilen. Dessa testades dessutom förra veckan och de var ok.

Vad kan det vara? Känslan är att det inte är radiatorkretsen, men kan inte vara säker förståss.

Tacksam för ideer!

Mvh
Tomas L

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3579
  • Karma +2/-0
SV: Tappar trycket i värmesystemet. Ej tryckkärl!
« Svar #1 skrivet: 24 september 2022, 14:39:07 »
Byta tryckkärl behöver inte lösa problemet, många levereras med helt fel förtryck. Vad har du för förtryck?
Om du sätter en behållare som fångar upp vatten från säkerhetsventilen, får du något där uppsamlat?

Har du krypgrund kan du kolla efter läckage om du tror det kan vara läckage någon annan stans. Kolla runt alla radiatorer om det rinner längs rören.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Tomas L

  • Gäst
Tomas L
SV: Tappar trycket i värmesystemet. Ej tryckkärl!
« Svar #2 skrivet: 24 september 2022, 14:50:15 »
Tryckkärl och säkerhetsventil är ok och testat och trycket är korrekt enligt märkning. Säkerhetsventilen håller tätt.

Mvh Tomas L

Utloggad Capt.M

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tappar trycket i värmesystemet. Ej tryckkärl!
« Svar #3 skrivet: 24 september 2022, 15:45:44 »
Märkningen på tryckkärlet behöver inte vara rätt för användningsområdet, den kan vara anpassad för hydroforbruk. För ett expansionskärl brukar ofta runt 0,5 bar vara lämpligt förtryck om man vill hålla 1,0 bar i systemet.

Annars kan det vara så att du har luft i systemet som antingen läcker ut eller också försvinner via en automatisk avluftare (om det finns någon sådan). Den luften borde dock ta slut rätt fort om man fyller vatten några gånger. Har du någon uppfattning om hur mycket vatten du fyller på för att höja trycket från 0 till 1 bar? Det borde vara flera liter varje gång.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning

Tomas L

  • Gäst
Tomas L
SV: Tappar trycket i värmesystemet. Ej tryckkärl!
« Svar #4 skrivet: 24 september 2022, 19:47:49 »
Det står att den har 1.5bar precharge. Är detta alltså för högt om trycket i värmesystemet är 1.0 bar?

Mvh
Tomas L

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3579
  • Karma +2/-0
SV: Tappar trycket i värmesystemet. Ej tryckkärl!
« Svar #5 skrivet: 24 september 2022, 21:23:34 »
Ja det blir heltokigt. Justera och se om problemen upphör. Kör som tidigare rekommenderat.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Tomas L

  • Gäst
Tomas L
SV: Tappar trycket i värmesystemet. Ej tryckkärl!
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2022, 20:31:48 »
Hej,

Tack, tack, tack för hjälpen! Sänkte expansionskärlsblåsans tryck till ca 0.5 bar och gjorde en tryckstöt med cirkulationspumpen på/av vid påfyllning av vatten. Man kunde höra hur kärlet fylldes på med ett par liter. Sedan dess har trycket legat stabilt på 1.0 bar!

Igen tack! Inga sömnlösa nätter mer pga detta!

Mvh
Tomas L


Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3579
  • Karma +2/-0
SV: Tappar trycket i värmesystemet. Ej tryckkärl!
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2022, 22:55:15 »
Så härligt!
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!