Idag märkte jag att det rinner vatten. Det är övertrycksventilen till v.v. som vill inte hålla tätt. Provade öppna/stänga flera gånger. Hjälper inte. Det bara rinner. Inte för fullt, men med viss stråle.
Sitter det någon tättning där?
Går det att bara skruva ut denna och laga på något sätt?
Vet ni om den sitter med änglahår?
Går det att byta utan att tömma v.v.b. på vatten?
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29394
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 310P läckande övertrycksventil.
« Svar #1 skrivet: 18 september 2014, 18:08:14 »
Hej!
PÃ¥ nibes hemsida finns ventilen (artikel 624942) som reservdel.
Jag hittar inget om att man kan byta ut bara tätningen.  :-\

Du måste tömma VVB när ventilen byts ut, och det finns nog inget annat sätt än att öppna säkerhetsventilen.
« Senast ändrad: 18 september 2014, 18:10:55 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: 310P läckande övertrycksventil.
« Svar #2 skrivet: 18 september 2014, 18:21:19 »
Tack för länken! Nu ser jag den som pos. 47.

Fotade från sidan. Tror du man kan bara skifta den rakt av?

Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Largion

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 310P läckande övertrycksventil.
« Svar #3 skrivet: 18 september 2014, 18:31:05 »
Stäng inkommande öppna upp en kran så du inte har något tryck i pannan sen är det bara att byta. Kommer lite vatten men inga mängder så ha den andra redo och byt den du.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: 310P läckande övertrycksventil.
« Svar #4 skrivet: 18 september 2014, 19:33:12 »
Ok.
Stor Tack till Er båda.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29394
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 310P läckande övertrycksventil.
« Svar #5 skrivet: 18 september 2014, 19:59:37 »
Ja, just det, är man lite kvick så kan man byta utan att allt vatten rinner ut.
Reservdelen på Nibes hemsida ska passa rakt på.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: 310P läckande övertrycksventil.
« Svar #6 skrivet: 18 september 2014, 20:25:51 »
Jag har inte sett reservdelen, men utgår att det är bara att plocka bort kopparröret och skruva ut ventilen. Är det en kona som tätar?
Någon klämring kan inte sitta gömd där inne? Inuti ventilen? Det måste vara en bricka, teflontape eller änglahår?
Hur håller den tätt annars?
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Largion

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 310P läckande övertrycksventil.
« Svar #7 skrivet: 18 september 2014, 20:47:36 »
Sitter en packning på 9 bars ventilen. Skadar inte att kleta på lite uni eller multipack på 9 bars ventilens gängor.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: 310P läckande övertrycksventil.
« Svar #8 skrivet: 18 september 2014, 20:52:35 »
Nu är jag med till 100%.
Tack.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: 310P läckande övertrycksventil.
« Svar #9 skrivet: 19 september 2014, 19:09:00 »
Nu är det klart. Den lokala Comfort butiken, hade liknande ventil hemma. Ej LK.
Gjorde som ni skrev. Stängde av vattnet helt först. Tappade kanske 3-4 l vatten via ventilen. Lite uni på den nya och byte. Inte ens 1 liter hamnade på golvet.
Allt funkar perfekt. Tack igen!
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Largion

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 310P läckande övertrycksventil.
« Svar #10 skrivet: 19 september 2014, 19:23:11 »
Kul att det löste sig pÃ¥ en smidigt sätt.  tummenupp

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!