Skrivet av: Anders_bollnas skrivet 06 november 2019, 08:26:22
Hej!

Har en Nibe fighter 1100 från 1998 som har krånglat efter rörmokaren har varit här. Anläggningen består av en separat pump och VVB.
Vad som är gjort är att en ny shunt med cirkulationspump är inkopplad för att ge nylagd golvvärme vatten. Inkoppling skedde på rör som går till en kulvert.

Det som inte fungerar just nu är växelventilen eller att växelventilen inte får styrsignal från termostaten i VVB så den kan koppla om till värma huset.
Värme går till VVB och när jag rör vid termostaten så styr den om flödet dock slutar pumpen då ge värme till huset. Värmen försvinner nästan direkt. Om jag då manuellt styr om växelventilen till VVB så kommer värmen tillbaka.
Jag har svårt att förklara, men värmen från pump går endast till VVB och ej till radiator hur än jag försöker styra växelventilen.
Är det någon som förstår och har en ide om vad jag kan göra?

Med vänlig hälsning Anders
Titel: SV: Problem med värme/varmvatten Nibe Fighter 1100
Skrivet av: Carl N skrivet 06 november 2019, 18:06:49
Låter som att värmepumpen ställts om till fast kondensering.  Sc:,h
Jag försöker tyda manualen men det verkar inte vara nån inställning, man kopplar bara in varmvattenstyrningen enligt sid 18 så borde det funka.
Kolla om relä nr 29 funkar?

https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11099/011449-1.pdf
Titel: SV: Problem med värme/varmvatten Nibe Fighter 1100
Skrivet av: Rdx skrivet 08 november 2019, 05:43:48
Hängde inte riktigt med på vad du har för problem, men har du provat att stänga av cirkulationspumpen till golvvärmeshunten?
Titel: SV: Problem med värme/varmvatten Nibe Fighter 1100
Skrivet av: Anders_bollnas skrivet 08 november 2019, 11:15:15
Relä 29 fungerar, pumpen ger bra med värme ut. Dock verkar det vara problem med att få ut värmen ut till golvvärmen. Värmen går fram till shunten för golvvärme sen ger den inget till golvvärme slingorna. Ska försöka ta en bild ikväll på eländet så kanske det blir lättare att förstå.

Med vänlig hälsning Anders
Titel: SV: Problem med värme/varmvatten Nibe Fighter 1100
Skrivet av: Carl N skrivet 09 november 2019, 10:26:17
Aha, den informationen framgick inte riktigt lika tydligt.
Då är det troligen cirkpumpen i golvvärmecentralen som står eller mycket luft i grejerna (lufta på fördelarna).
Kolla också att styrdonen på golvvärmen öppnar?
Om värmen kommer fram till golvvärmefördelaren så funkar nog värmepumpen OK.