Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 12 april 2012, 16:56:18 »Du har till viss del rätt. Det är egentligen inte lufttempen eller köldbärartempen som avgör hur effektivt det blir, det är förångningstemperaturen på köldmediesidan. Värmeöverföring från vätska till köldmedie är "billigare" jämfört med luft till köldmedie. Skillnad mellan köldbärare in temp och förångningstemp är ett par grader, skillnaden mellan lufttemp och förångningstemp är desto mer.
Blir det riktigt varmt så vinner självklart luftvattenmaskinen. Men om det som kommer ur borran är 0 grader och luften är 0 grader så vinner bergvärmen.
Om det är en DX maskin så vinner DX maskinen över BV i detta driftfall. processen brukar vara betydligt tätare i en DX än i en BVP.
Typiskt brukar man mäta upp en evap på 7K under ink KB, och på DX så ligger evap 2-3K under inkommande luft. Vad brukar du mäta upp GöranA ? Kanske ska jag titta lite på de maskiner som du kör med eftersom de verkar vara bättre än de jag har erfarenhet av