Författare Ämne: FrÃ¥ga: vad är normalt tempskillnaden i kondensorn mellan köldmedie & värmebärare  (läst 3543 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
Som sagt i rubrik undrar hur effektiv värmeöverföringen är i vvx kondensorn, dvs om VBin är exempelvis 30 och VBut är 37 vilken temp har då normalt kölmediet ut efter subcooling, och vilken är kondenseringstempen/trycket

Om det har betydelse är det för R407c
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
Om du mäter på vätskeröret efter kondensorn så ska det varaca 5 grader kallare än kondenseringstempen och ca5grader varmare än utg. Vb.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
Menar du att om du har en kondenserings temp/tryck på ex. 40 ºC skall du ha underkylning på 5 ºC (ger en temp på vätskeröret på 35 ºC). Vilket i sin tur ger en temp på VBut på 30 ºC vid korrekt justerat flöde på radiator sidan?

Hur är det då med "uttätningen". Jag var av uppfattningne att man tätade ut anläggningen för att få en liten diff mellan VBut och kondenseringstempen. I ditt exempel blir ju diffen 10 ºC (40 ºC minus 30 ºC), är det normalt i en VP från fabrik som inte justerats efter installation?
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
Om du mäter på vätskeröret efter kondensorn så ska det varaca 5 grader kallare än kondenseringstempen och ca5grader varmare än utg. Vb.

Ingående VB skall de väl vara?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
Om du mäter på vätskeröret efter kondensorn så ska det varaca 5 grader kallare än kondenseringstempen och ca5grader varmare än utg. Vb.

Ingående VB skall de väl vara?
Jupp, sorry, ingående VB
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
För att sammanfatta:
I ett väl injusterat system (uttätat) är diff mellan köldmedie ut och VBin ca 5 ºC.

samt

diff mellan kondenseringstemp/tryck och VBin ca 10 ºC

Följdfråga: Kan man då dra slutsatsen att det i teorin är möjligt med en max delta T på VB på 10 ºC med bibehållet kondenseringstemp/tryck?
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 417
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!