Efter att ha läst de senaste inläggen så sammanfattar jag det som att det som dödar kompressorer är:

MÃ¥nga start/stopp
Hög temp/högt tryck

Det är alltså viktigt att ha stor vattenvolym, om vattenvolymen inte säkerställs med arbetstank med minst 20 liter/kW uteffekt så är det viktigt att ha alla eller så många termostater som möjligt fullt öppna för att säkerställa största möjliga värmeavspegling under kompressordrift.

Rätt kurva, för att undvika onödigt höga temperaturer och onödigt många start och stopp om man kör mot ett system utan arbetstank och med termostater som stryper bort flöde.

Vid inverterdrift så faller delvis kravet på stor vattenvolym då lägsta uteffekten är lägre än husets normala effektbehov.
Invertrarna som får många drifttimmar kan eventuellt skadas av vibrationer, och det kan därför vara bra att använda sig av spärrband för de frekvenser som orsakar vibrationer.
För att kunna göra detta på ett bra sätt så borde vibrationerna analyseras med vibrationsmätning som dokumenteras i en graf vilket på ett överskådligt sätt visar kunden vid vilka frekvenser den unika värmepumpen vibrerar mer än normalt.
Från fabrik bör dessutom dessa frekvenser vara spärrade.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad qq

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Haveri på grund av stort antal starter?
« Svar #16 skrivet: 09 mars 2018, 08:41:07 »
Har jobbat som felsökare på industri-elmotorer i en serviceverkstad.
En elmotor klarar väldigt mÃ¥nga starter, sÃ¥ länge  lindningarna hinner svalna mellan starterna.
Det känsliga är innan den når sitt varvtal (kommer i fas med växelspänningen) och under den tiden ska den (helst) inte ha någon last. Typ de tre första sekunderna för
en fläkt.
Om motorn sitter fast / går trögt i startögonblicket löser motorskyddet och/eller blåser säkringarna. Även mitt kylskåp har någon typ av skydd har jag märkt. Så jag röstar på ett annat problem än att "elmotorn" i pumpen inte klarar antalet starter.

Vill man ha färre starter kan man ju öka hysteresen i termostaten. Låter enklare än större tank. Det blir ofta dyrt diskutera tekniska lösningar med en försäljare.



« Senast ändrad: 09 mars 2018, 08:59:10 av Ekenäs Racing »
1 trasiga Panasonic HE9 och 3 fungerande.
 VVB 28Ã¥r, rostfri ASEA Skandia, fungerar utmärkt.
En Junga (Senare Cylinda) tvättmaskin 58! år fungerar bra, men man får växla program manuellt.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 756
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Haveri på grund av stort antal starter?
« Svar #17 skrivet: 09 mars 2018, 08:54:47 »
På min gamla IVT C7 från 2002 kan man ställa in vid vilken vattentemperatur kompressorn skall stanna och vid vilken vattentemperatur kompressorn skall starta. I original är skillnaden inställd på 5 grader och då hade jag 34-35 starter per dygn vid runt 0 grader ute.
Jag ökade skillnaden till 10 grader och fick då (förstås!?) runt 17 starter per dygn utan några nackdelar som jag märker.

Jag skulle gissa att jag har "för liten" vattenvolym i mitt system men löste det på detta enkla sätt.

Utan att egentligen ha några kunskaper i frågan har jag utgått från att starterna sliter mer än kontinuerlig gång. Dels brukar elmotorer dra mer ström vid starten och det måste (väl) vara sämre än lägre ström och sedan "hoppar och skakar" kompressorn vid varje start och det är säkert också sämre än en lugn och stilla gång.
« Senast ändrad: 09 mars 2018, 09:01:13 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Haveri på grund av stort antal starter?
« Svar #18 skrivet: 09 mars 2018, 09:14:37 »
I det här fallet gick elmotorn som den skulle, det var sÃ¥ att säga kompressordelen i kompressorn som hade havererat. Fungerar smörjningen perfekt frÃ¥n start eller behöver kompressorn gÃ¥ en stund innan oljan har hamnat där den ska vara? 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Haveri på grund av stort antal starter?
« Svar #19 skrivet: 09 mars 2018, 10:19:05 »
Det är ju en ganska gammal VP, så jag tror det är svårt att entydigt säga att det är antalet starter som har tagit död på den.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Haveri på grund av stort antal starter?
« Svar #20 skrivet: 09 mars 2018, 10:50:12 »
31000 timmar är väl inte så mycket. Hade pumpen haft en årlig drifttid som min pump skulle den ha havererat efter 8 år. Jag har flera gånger sett att 75000 timmar har angetts som en rimlig livslängd men källan för den uppgiften känner jag inte till.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad qq

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Haveri på grund av stort antal starter?
« Svar #21 skrivet: 09 mars 2018, 13:44:14 »
Det kan vad som helst för problem, som inte är kopplat till antal starter. Tex har Copland och andra kopressortillverkare använt olja med fosfattillsatser som rostskydd, vilket har resulterat i att brun gegga bildas i pumpen, som ni kan se på min profilbild. Då tätnar pumpen och resultatet blir höga hetgastemperaturer. Sen som på min, skär pumpen. I mitt fall skar pumpen efter 8 år vilket Panasonic och installatören tycker är "lagom" lång tid för att få sälja en ny.
Jag ska öppna pumpen, som skurit mekaniskt men är OK elektriskt i helgen, för närmare analys.
« Senast ändrad: 09 mars 2018, 14:23:17 av Ekenäs Racing »
1 trasiga Panasonic HE9 och 3 fungerande.
 VVB 28Ã¥r, rostfri ASEA Skandia, fungerar utmärkt.
En Junga (Senare Cylinda) tvättmaskin 58! år fungerar bra, men man får växla program manuellt.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Haveri på grund av stort antal starter?
« Svar #22 skrivet: 09 mars 2018, 18:15:38 »
Svårt att säga vad som gjorde att kompressorn gav upp för 31000 timmar är väldigt lite och man brukar väl räkna upp till 70000 tim borde väl hålla tycker man.Har varit på gamla thermia pumpar som är från 80-talet som tuffar och går med säkert 2 starter/tim.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Haveri på grund av stort antal starter?
« Svar #23 skrivet: 12 mars 2018, 13:32:50 »
Gamla kompressorn var en scrollkompressor så de fanns redan 2005.

Tittade pÃ¥ den gamla kompressorn. Lödanslutningarna för sugledning och utlopp var bara nÃ¥gon centimeter eller tvÃ¥ frÃ¥n kompressorhöljet. Höljet var av stÃ¥l och röranslutningarna av koppar. Sug- och tryckrör bör ha varit fastlödda med fosforkopparlod som vad jag vet smälter runt 700 grader. 

Det förvånade mig att det var knappt möjligt att se att färgen på kompressorhöljet var påverkad av hettan. Nu använde han en acetylen/syrgaslåga så det blir en intensiv värme just på lödstället men ändå.

Edit: Anslutningarna är tillverkade av kopparpläterat stål och svetsade i höljet. Jag blev lurad av kopparbeläggningen. Det förklarar också varför färgen inte var skadad. Stål leder ju värme betydligt sämre än koppar.

Ca 40000 kr kommer det att kosta men de har tilläggsförsäkring.
« Senast ändrad: 12 mars 2018, 16:53:09 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Haveri på grund av stort antal starter?
« Svar #24 skrivet: 12 mars 2018, 18:58:58 »
40 papp för att byta en kompressor? Eller är det hela pumpen?

Det gick på ca 26 att byta scrollen i min Stiebel.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Haveri på grund av stort antal starter?
« Svar #25 skrivet: 12 mars 2018, 20:01:53 »
Vad ingÃ¥r i det priset? Är det byte av kompressor och tillhörande delar sÃ¥ känns det lite väl dyrt? Men man brukar kanske salta rejält när det är ett försäkringsbolag som betalar.. 
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Haveri på grund av stort antal starter?
« Svar #26 skrivet: 12 mars 2018, 21:45:34 »
Förutom kompressor bytte man också expansionsventil och torkpatron. Ska försöka ta reda på exakt vad det kostade, 40000 kr var en preliminär siffra som jag också tycker verkar vara väl häftig.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1976
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: Haveri på grund av stort antal starter?
« Svar #27 skrivet: 12 mars 2018, 23:19:45 »
I vÃ¥r CTC 10kW v2 frÃ¥n 2002 bytte de hela modulen 2007 efter att nÃ¥got kommit löst inne i kompressorn och den löste pÃ¥ högtryck. Är inte alla de större fabrikaten modulärt  byggda?
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

Utloggad qq

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Haveri på grund av stort antal starter?
« Svar #28 skrivet: 13 mars 2018, 07:24:55 »


Knappast värt 40 papp. En dags arbete. Sen köper man reservdelar på dyraste stället, med stor rabatt, och låter kunden betala orabatterat pris.
Om nÃ¥gra Ã¥r börjar tanken läcka! eller nÃ¥got annat fel. De är inte konstruerade för att  hÃ¥lla i evighet. Hoppas den är modulbyggd sÃ¥ man slipper köpa original reservdelar. Men helst konstruerar man och säljer man en enhet, som sen skrotas när den gÃ¥r sönder. Som ett kylskÃ¥p ungefär. De tillverkare som gör evighetsmaskiner självdör. Det gäller bara att vi kunder tar höjd för begränsad livslängd, när man gör lönsamhetskalkylen. Priset
på reparationen/ reservdelar är satt så att kunden ska köpa en ny pump.
« Senast ändrad: 13 mars 2018, 08:10:05 av Ekenäs Racing »
1 trasiga Panasonic HE9 och 3 fungerande.
 VVB 28Ã¥r, rostfri ASEA Skandia, fungerar utmärkt.
En Junga (Senare Cylinda) tvättmaskin 58! år fungerar bra, men man får växla program manuellt.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Haveri på grund av stort antal starter?
« Svar #29 skrivet: 13 mars 2018, 18:34:26 »
Expansionsventil och torkfilter byttes såklart även på min pump. Det är en R410a-maskin, så kompressorn är lite mindre. Vet inte om det påverkar priset. Det är en Copeland scroll, och det var ett försäkringsärende, så kostade inget för mig.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 605
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!