« skrivet: 21 januari 2021, 05:24:08 »kan ju vara kretskortsfel, ta den nya givaren, och sätt fast den med en kabelstump direkt på kretskortet, och se om den visar ca 20 grader
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 21 januari 2021, 05:24:08 »kan ju vara kretskortsfel, ta den nya givaren, och sätt fast den med en kabelstump direkt på kretskortet, och se om den visar ca 20 grader
Skrivet av: Hasberg« skrivet: 20 januari 2021, 23:32:31 »Titta i den här tråden, kanske fel på kabeln ??
eller använd sökfunktionen överst i forumet. https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69736.msg733824#msg733824 Skrivet av: Sebastiansi« skrivet: 20 januari 2021, 21:40:49 »Hej!
Jag har följt många trådar här men inte skrivit nåt än. Men nu skulle ni gärna få komma med kloka förslag! För 3 dagar sedan kände jag att elementen var kalla i huset. Jag gick ner och kollade på bergvärmepumpen (NIBE 1215, installerad -07) och denna visade att utetemperaturen var +50, trots att det var -20°c. Jag skruvade upp utgivaren och kapade några decimeter kabel. Då började den visa lite bättre fast fortsatt fel (ca -5). Dagen efter köpte jag ny utgivare och då visade den rätt i 2dygn. Idag började den dock visa fel igen, +39 med -7 ute.. testade då byta tillbaka till den gamla givaren som då visade rätt i ca 1h. Nu visar båda fel kring +40. Nån som har några tankar på vad som är fel och hur jag ska gå vidare före jag fryser till döds. Mvh sebastian |