Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Sanyo => Ämnet startat av: Ulfons skrivet 08 januari 2018, 15:17:50

Titel: H23 larm
Skrivet av: Ulfons skrivet 08 januari 2018, 15:17:50
Våran Sanyo har gått felfritt fram till för ca 5 veckor sedan, då började den krångla. Kom ut i garaget där den står och märkte att det var kallare än vanligt, och då hade kompressorn löst med felkod H23. Återställde och den gick ca 12-15 timmar sen löste den igen, höll på så några gånger. Sen fyllde jag systemet för det var lite lågt tryck och luftade allt jag kunde komma på. Luftade även cirkulationspumpen, ut till kompressorn och ställde den strömlös ett tag sk norsk reset. Sen gick den perfekt i 5 veckor, sen igår hade den lagt av igen. Någon som har något tips på vad det kan vara, kompressorn verkar ge det den ska i alla fall när den går. Sist jag kollade var det 35 grader in och 75 . Finns det någon gömd sil någonstans som ska göras ren eller nåt sånt kul?

///Ufffe///
Titel: SV: H23 larm
Skrivet av: Carl N skrivet 09 januari 2018, 08:38:31
Med den tempdiffen undrar jag om inte cirkpumpen lagt av helt och du bara har självcirkulation?  :o
Titel: SV: H23 larm
Skrivet av: Ulfons skrivet 10 januari 2018, 17:29:42
Hejsan Carl N. Jag har kollat cirkulationspumpen, och den verkar okej. Har börjat fundera på om det kan vara någon sil in i värmeväxlaren, det kan ju försämra cirkulationen. Tycker även att utedelen verkar isigare än förr, så det kanske påverkar avfrostningen också. Bara rena tankar och teorier :)


Har följande värden ca en timme efter omstart:

Laddpump 99%
VP vatten in 33*c
VP vatten ut 71*c
Kompr temp 99*c

Vad säger du om det?

 
Titel: SV: H23 larm
Skrivet av: Carl N skrivet 10 januari 2018, 17:43:29
Det finns inget filter gömt, det som finns monterat är avstängningar i innerdelen på båda sidor cirkpump och en på andra röret nertill.
Sen kan installatören satt dit ett smutsfilter nånstans emellan inne och utdedel.
Kan ju vara en filterball och den ser ju nästan ut som en vanlig kulventil.
Titel: SV: H23 larm
Skrivet av: Ulfons skrivet 10 januari 2018, 18:38:41
Det finns inget extra ditsatt det vet jag, för jag köpte och installerade den själv. Hade bara hjälp med den elektriska biten. Viken hastighet går din cirkulationspump på, höjde till trean nu få se vad som händer.
Titel: SV: H23 larm
Skrivet av: Ulfons skrivet 11 januari 2018, 16:39:45
Beställt en ny pump. Får byta den i morgon, få se vad som händer. I dag såg jag att den frostade av i alla fall, så då verkar det funka.
Titel: SV: H23 larm
Skrivet av: Riala33 skrivet 11 januari 2018, 22:38:12
Troligen är växlaren i igensatt. Koppla loss utedelen o prova att spola igenom den. Är den ansluten med flexslang? Slangen brukar kunna bli dålig efter några år och släppa ifrån sig material som sätter igen växlaren.
Titel: SV: H23 larm
Skrivet av: Ulfons skrivet 17 januari 2018, 23:58:36
Hejsan igen!  Nu har jag bytt cirkulationspump och backspolat värmeväxlaren. Det kom lite svart smolk ur den, men kan inte säkert säga om det var något av betydelse för det var inga stora partiklar. Nu visar den i alla fall lite andra värden när den går, har nu en temp diff på 12 grader mot 40 tidigare. Så nu håller jag tummarna för att det ska fungera igen, återkommer med rapport senare. Tackar för de svar jag fått som hjälp under resans gång. ;)

//Uffe//
Titel: SV: H23 larm
Skrivet av: Garantitid skrivet 11 februari 2018, 22:50:34
Hej kanske ni kan svara på dena fråga en fundering kring utedelen om man nu skulle vilja spola den för rengörings syfte kan man använda något medel för att rensa den ?? Har ju endå varit i drift sedan 05 tanken va kanske att den blir mer effektiv ??? Med rengöring.
Titel: SV: H23 larm
Skrivet av: Henke85 skrivet 25 oktober 2018, 07:54:20
Hej, jag har också en Sanyo med samma problem som ovan. Felkod H23. Jag har två cirkulationspumpar, en som sitter under vvb och som förser golvet med vatten och en pump som sitter på ovansidan som skickar upp vatten till övervåningens element.
Jag vred upp den övre pumpen till steg 3 nu och sedan nollställde jag felkoden.
Var hade ni börjat felsöka som nästa steg om felet återkommer?
Titel: SV: H23 larm
Skrivet av: Rolle85 skrivet 25 oktober 2018, 07:57:39
ska också säga att vattentrycket I expansionskärlet var lågt så det stalled jag ocksåupp till 1,2 bar.