Kärvande växelventil är en trolig orsak. Har pumpen bara gjort varmvatten under sommaren har den stått i läge för varmvattenberedning i flera månader och kan ha kärvat fast. Att mäta deltaT vid varmvattenkörning kan vara knepigt. På min pump sitter givaren för ingående värmebärare så att den inte mäter rätt temperatur när pumpen gör varmvatten.
Nu får du nog göra som Roland föreslår, kolla att växelventilen öppnar fullt åt radiator slingan. Man kan väl manuell motionera den om du tar av "elspolen/ställdonet", finns säkert hur på u tub.