Hej !Tak för svar allihopa!Nu är det här jätte konstigt. Men dagen efter jag skrev inlägget så har det fungerat som vanligt. Inget kokande varmvatten och elementen har varit lite varma på nätterna. Vad kan feler ha varit?
Det ena och allvarliga felet är att överhettningsskyddet inte funkar, detta måste bytas ut.Sen behöver vi veta om alla tempgivare visar rimliga värden för att ställa en diagnos?Kan du läsa av dem?
Kolla nu.Bästa tillfället är när kompressorn går och den värmer huset.Om det för närvarande inte är nått värmebehov så kolla när den gör varmvatten.
Nu ikväll när jag skulle diska, vid 22 tiden så kom det 90 grader varmt vatten igen..Sprang ner i källaren och kollade temperaturerna direkt.Samma felmeddelande som förra gången.- Retur rad GT 1 Till 16.9 Nuv 33.9- Ute temp 17.6- Varmvatten GT3 Från 53.5 Nuv 90.1- Kompressor GT6 23.1- Värmebärare ut 125- Värmebärare in Gt9 79.4- Köldbärare in GT10 30.6- Köldbärare ut GT11 28.1Rörmokaren har tejpat fast en tempgivare på returen på värmen ? Följer man den tempgivaren så går den in i en plint precis bredvid Ute Temp givaren. Ska den sitta där?
GT1 ska sitta på returen, så den är nog rätt.Men elpatronens kontaktor fastnar och detta i kombination med att överhettningsskyddet är trasigt är inte bra.Detta bör åtgärdas omedelbums.
Vad är det exakt kontaktorn gör ?
Men då är det inget fel på givarna då eller ? Är det avancerat att byta dom ? Vad är det exakt kontaktorn gör ?