Hej !Tak för svar allihopa!Nu är det här jätte konstigt. Men dagen efter jag skrev inlägget så har det fungerat som vanligt. Inget kokande varmvatten och elementen har varit lite varma på nätterna. Vad kan feler ha varit?
Det ena och allvarliga felet är att överhettningsskyddet inte funkar, detta måste bytas ut.Sen behöver vi veta om alla tempgivare visar rimliga värden för att ställa en diagnos?Kan du läsa av dem?
Kolla nu.Bästa tillfället är när kompressorn går och den värmer huset.Om det för närvarande inte är nått värmebehov så kolla när den gör varmvatten.
Nu ikväll när jag skulle diska, vid 22 tiden så kom det 90 grader varmt vatten igen..Sprang ner i källaren och kollade temperaturerna direkt.Samma felmeddelande som förra gången.- Retur rad GT 1 Till 16.9 Nuv 33.9- Ute temp 17.6- Varmvatten GT3 Från 53.5 Nuv 90.1- Kompressor GT6 23.1- Värmebärare ut 125- Värmebärare in Gt9 79.4- Köldbärare in GT10 30.6- Köldbärare ut GT11 28.1Rörmokaren har tejpat fast en tempgivare på returen på värmen ? Följer man den tempgivaren så går den in i en plint precis bredvid Ute Temp givaren. Ska den sitta där?
GT1 ska sitta på returen, så den är nog rätt.Men elpatronens kontaktor fastnar och detta i kombination med att överhettningsskyddet är trasigt är inte bra.Detta bör åtgärdas omedelbums.
Vad är det exakt kontaktorn gör ?
Men då är det inget fel på givarna då eller ? Är det avancerat att byta dom ? Vad är det exakt kontaktorn gör ?
Kontaktorn är en styrd strömbrytare. Det översätter styrsystemets styrsignal att slå till eller från upp till tre faser samtidigt. "Ge mig ELPATRON NUU!!". Allt i ett väldimensionerat paket. Det är krävande att koppla till och från stora strömmar. Är den utsliten så blir de varmgång i en eller flera kontakter och den smälter fast i tillslaget läge, även när styrsystemet säger inget behov av elpatron.Kan även vara uppbyggd av små reläer på ett kretskort.Överhettningsskyddet är en kontaktor som alltid är dragen från fabrik, men den har en svans och en mätkropp i änden. Den är istoppad intill elpatronen. När mätkroppen närmar sig ett fabriksinställd temperatur, nära kok så kopplas huvudmatningen bort till elpatronen.Ett katastrofskydd som gör att värmepumpen inte sprängs om kontaktorn fastnar. med andra ord. Förmodligen är det bara enstaka fas som håller sig fast i din och gör att det sakta ökar och blir inte så dramatiskt. Säkerhetsventilen börjar säkert småläcka lite. Men om alla skulle fastna en dag, inga garantier att det slutar bra. Överhettningsskydd har en knapp för reset. Den löser inte, eftersom den kokar, den värmer igen utan att de behöver återställa. = Kass.Ring en tekniker för bytet, finns många som monterar dessa komponenter fel. Ser så enkelt ut, men folk lyckas ändå få det förödande fel.När din pump håller på småkokar så kör den inte varmvattnet med kompressorn, sen under värmesäsongen kanske inte alltid heller vid uppvärmning. Dyrt i drift med andra ord att inte ta det på allvar.