0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Låter det även när den gör VV och kommer över 48 grader eller är det bara när den är klar med VV och sedan går över till värmeproduktion?
Jag hade ett liknande problem, men det tjöt under hela varmvattenberedningen. Det berodde på att jag hade en extra cirkulationspump i värmeelementslingan och när växelventilen går över till varmvattenproduktion så blir det ju stopp i cirkulationen i värmeelementslingan och då tvingas denna extra CP att jobba mot ett stängt utlopp, varvid den tjöt en hel del. Men om era problem bara uppkommer vid VV-temp över 48 grader så har de nog en annan orsak.
Prova att ändra pumphastigheten när det tjuter.Det kanske är cirkpumpen som ylar när den blir varm?
kan vara fjädern i expansionsventilen som vibrerar, olika beroende på kondenseringstrycket. Kan ev justeras bort genom att ändra överhettningsskruven i ventilen. Ventilen kan ha en skyddshatt över skruvhålet, där sitter en O-ring som tätning och ringen svullnar av oljan och kan vara svår att få på plats efteråt.
IPR kanske Internal pressure relief valve. Vet inte om det finns på din komp, men på scrollar händer det ibland att den tjuter.
testa att tvinga upp maskinen i 50+ grader vid värmeproduktion. Se om det låter då också.
IPR sitter inuti kompressorn lyssna efter det.
Som lödläckan så du kan testa att juster exp vent liiiiiiiite inte många mm alls om du inte har ett manometerställ och vet vad du gör.