VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Bosch => Ämnet startat av: purjo__ skrivet 23 november 2010, 09:24:03

Titel: Elpannor 2010/2011 - Trodde jag, men nu är jag osäker...
Skrivet av: purjo__ skrivet 23 november 2010, 09:24:03
Då var det dags för det som jag bara har hört talas om tidigare - elpannesyndromet...
Nån fler som drabbats av denna ökända farsot?

I min anläggning går tydligen gränsen vid -14 ºC. Då blir VB-r för varm för att kompressorn skall tycka att den gör nån nytta längre.
Det finns säkert en hel del saker att justera för att pressa ner gränsen några grader. Nån som har några bra tips?


Edit: Jag var trött i morse. Efter närmare studier så har jag slagit fast att det inte alls är pga VB-temperaturen som VP'n har stannat.

En märklig sak som jag noterade är att när VP'n slår av och bara elpatronen värmer så sjunker framledningstempen markant. Enligt värmekurvan skall framledningen ligga på 53 grader vid -15 och så länge VP'n går så stämmer det. Men, så fort VP'n slår av så sjunker tempen till 45-50 grader och inomhustemperaturen börjar sjunka. Vattnet i elpannan håller dryga 60 grader, så det finns ju värme att shunta in. Elpatronen på 9kW går aldrig på fullt utan den pendlar mellan 5 och 7,5kW. Effektvakten har inte heller slagit ifrån...
Nu var det bara några timmar som endast elpatronen gick, men vid en längre köldknäpp så kan det ju bli problem...
Titel: SV: Elpannor 2010/2011
Skrivet av: purjo__ skrivet 23 november 2010, 11:46:16
Hmm.. -19 på torsdag enligt yr.no. Det kanske börjar bli dags att trimma in radiatorerna.
Titel: SV: Elpannor 2010/2011
Skrivet av: Carl N skrivet 23 november 2010, 12:23:08
Ska din VP jobba ner till -20 ºC annars?
Det du kan göra är att trimma in laddflödet så att tempdiff T8/T9 ökar lite, då kommer den jobba lite till neråt i utetemp.
Om du justerar ner laddflödet så måste du komma ihåg att justera tillbaka då det blir varmare ute.
Titel: SV: Elpannor 2010/2011
Skrivet av: purjo__ skrivet 23 november 2010, 13:57:18
Ska din VP jobba ner till -20 ºC annars?
Jo, det är meningen....

När jag tittar närmare på mina grafer så ser det dock lite konstigt ut (nedanstående bild är ett utsnitt från 'elpannetiden')... Vid tidpunkten då VP'n stannade så är det inga onormala värden på VB-f/r eller framledningen. Dock så gick T11 ner till -20. Kan det vara därför pumpen stannade? Varför dröjde det i så fall så lång tid innan den startade igen? T11 var ju över 0 grader bara fem minuter senare...  Sc:,h

Är det ingen som har nån bra förklaring till det andra fenomenet - Att framledningen sjunker flera grader vid elpatrondrift?



En annan fråga: Är det nån som har nån bra idé på hur man kan öka tempdiffen på radiatorerna utan att minska flödet/effekten? Jag har funderat på ett ställa ett par bordsfläktar så att dom blåser på några strategiska radiatorer...
Titel: SV: Elpannor 2010/2011
Skrivet av: Raptor skrivet 23 november 2010, 14:11:30
Byt ut en eller flera mot fläktkonvektor. Eller prova elementfläk. Det senare tror jag dock inte på riktigt. Returen från min fläktkonvektor är bara någon grad över rumstemp när övrigt system har ca 31 i retur. Eftersom du har varmare systemtem så sätt FLK centralt då den ger MYCKET värme när tilloppet är 50 grader.

/Raptor
Titel: SV: Elpannor 2010/2011
Skrivet av: tipo874 skrivet 23 november 2010, 14:42:46
Är det ingen som har nån bra förklaring till det andra fenomenet - Att framledningen sjunker flera grader vid elpatrondrift?

Elpatronen är väl mycket klenare än uteffekten vid normal drift? Typ hälften eller så.
Titel: SV: Elpannor 2010/2011
Skrivet av: purjo__ skrivet 23 november 2010, 14:55:55
Är det ingen som har nån bra förklaring till det andra fenomenet - Att framledningen sjunker flera grader vid elpatrondrift?

Elpatronen är väl mycket klenare än uteffekten vid normal drift? Typ hälften eller så.

Nej, den räcker till. Som jag skrev så pendlar den mellan 5 och 7,5kW av 9 möjliga.
Titel: SV: Elpannor 2010/2011
Skrivet av: purjo__ skrivet 23 november 2010, 14:58:25
Byt ut en eller flera mot fläktkonvektor. Eller prova elementfläk. Det senare tror jag dock inte på riktigt. Returen från min fläktkonvektor är bara någon grad över rumstemp när övrigt system har ca 31 i retur. Eftersom du har varmare systemtem så sätt FLK centralt då den ger MYCKET värme när tilloppet är 50 grader.

/Raptor

Jo, i dagsläget har jag ingen vattenburen värme på övervåningen. Jag funderar på att sätt en FLK där (extremt öppen planlösning). Det kommer förmodligen inte att påverka värmen nere speciellt mycket, men förhoppningsvis får man iallafall lite kallare retur till pannan...
Titel: SV: Elpannor 2010/2011 - Trodde jag, men nu är jag osäker...
Skrivet av: purjo__ skrivet 24 november 2010, 18:17:21
Ingen som har nåt bra svar på mina två frågor  Sc:,h

1) Om pumpen stannade pga T11 blev under -20 - Varför startade inte pumpen förr än efter 6 timmar?

2) Varför sjönk framledningen flera grader då endast elpatronen värmde pannan? Elpatronen gick ju inte på fullt och det fanns varmare vatten att tillgå i pannan...
Titel: SV: Elpannor 2010/2011 - Trodde jag, men nu är jag osäker...
Skrivet av: Smurfen. skrivet 24 november 2010, 18:27:06
Ingen som har nåt bra svar på mina två frågor  Sc:,h

1) Om pumpen stannade pga T11 blev under -20 - Varför startade inte pumpen förr än efter 6 timmar?

2) Varför sjönk framledningen flera grader då endast elpatronen värmde pannan? Elpatronen gick ju inte på fullt och det fanns varmare vatten att tillgå i pannan...

Är det inte nån fördröjning på shunten från elpanna?
Titel: SV: Elpannor 2010/2011 - Trodde jag, men nu är jag osäker...
Skrivet av: purjo__ skrivet 24 november 2010, 18:35:08
Ingen som har nåt bra svar på mina två frågor  Sc:,h

1) Om pumpen stannade pga T11 blev under -20 - Varför startade inte pumpen förr än efter 6 timmar?

2) Varför sjönk framledningen flera grader då endast elpatronen värmde pannan? Elpatronen gick ju inte på fullt och det fanns varmare vatten att tillgå i pannan...

Är det inte nån fördröjning på shunten från elpanna?

Jo, men 6 timmar? Dessutom ligger ju framledningen ganska konstant under hela perioden, men 5-8 grader för lågt. En fördröjning hade väl visat sig i början? Det verkar mer som att reglersystemet helt enkelt bestämmer sig för en lägre framledningstemp än vad värmekurvan kräver.