Författare Ämne: Hur klarar sig värmepumpen just nu?  (läst 14888 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Megajool

  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
Hur klarar sig värmepumpen just nu?
« skrivet: 02 december 2012, 17:57:22 »
Äntligen lite kyla så värmepumpen får jobba och göra rätt för sig!
Hur klarar sig era system nu i kväll då temperaturen i alla fall i Stockholmsområdet
kryper neråt, just nu ca -12 °C?
Brinetemperatur in och ut?
Framledning och returledningstemp?
Medeleffekt VP och HH-el under några timmar?
Hur stor del av tiden går pumpen?
Inne och utetemp?
Eltillskott?
Annat intressant?
:)

« Senast ändrad: 02 december 2012, 18:54:56 av Megajool »
Villa, 1-plan med källare, tvÃ¥glasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, VÃ¥ningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).

Utloggad snuppesno

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 307
  • Karma +0/-0
SV: Hur klarar sig värmepumpen just nu?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2012, 18:36:23 »
Har en Atria 8kw lvvp så brine-temperaturerna är lite tråkiga :)

Innetemp: 22 °C
Utetemp: -12 °C
Framledning: 36 °C (bör) 40°C vid vp-drift
Retur 33°C vid vp drift
Brine -14/-17°C in/ut lite varierande beroende på nedisningsgrad av utedel
Snittförbrukning vp senaste dygnet : 1.3 kw
Snittförbrukning hh senaste dygnet: 2.8 kw
Start/stop : 11 st senaste dygnet varav 2 är vv-körningar
Gångtid senaste dygnet grovt uppskattat från graferna i e-logger: 8h

Myseldade i kaminen i morse också.
Ser att mina värden för kb-temp i e-logger är helt missvisande, har precis köpt sensorer till kb och de behöver visst kalibreras (kinaskräp jag köpt av grannen :()

http://e-logger.se/e-logger.png?wvnPQbkFhA
« Senast ändrad: 02 december 2012, 18:45:29 av snuppesno »
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.

Utloggad sebbe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur klarar sig värmepumpen just nu?
« Svar #2 skrivet: 02 december 2012, 18:44:50 »
-18.3 °C ute. Toshiba RAS10 blÃ¥ser +38grader pÃ¥ fläkthastighet 3. Inställning +24. Eldade 5kg ved i rörspisen tidigare idag. +22 grader i huset  tummenupp
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh

Utloggad Niclas Lundgren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 106
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Umpapumpa
SV: Hur klarar sig värmepumpen just nu?
« Svar #3 skrivet: 02 december 2012, 19:03:32 »
-15 ute nu.
På 48 timmar har pumpen dragit 150kwh, den har startat 5ggr och gått i 45 timmar varav 3timmar varmvatten.
Bör ca 45grader.
Brine in 1 °C (-0,7 °C )
Brine ut -2 °C (-4,3 °C )
Mätt med irpicka på vit tejp och enligt display ()
om man ser pÃ¥ dessa värden kanske pumpen snart fÃ¥r problem att klara sig utan tillskott?  dontknow

Edit:
Kom på att jag skulle kolla till lvvp i gårdshuset också.
Den har tagit 60kwh på 48timmar, grundvärme 15 °C i det huset.
Den gick när jag var ute och hade ett delta på 5 °C, deltat har legat på 8-9 °C när det varit någon plusgrad.
« Senast ändrad: 02 december 2012, 19:09:34 av Niclas Lundgren »
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Hur klarar sig värmepumpen just nu?
« Svar #4 skrivet: 02 december 2012, 19:10:03 »
-17 °C ute, 20 °C inne.
Konvektorn blåser 36 °C ut.
Ingen elpatron.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Megajool

  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Hur klarar sig värmepumpen just nu?
« Svar #5 skrivet: 02 december 2012, 19:18:08 »
Just nu 19:10, - 13,5 °C ute.
Brine in +0,2, ut -1,9
framledning 52, retur 45
Totalt för huset 3 kW
VP går 100 % av tiden, 1,8 kW
Inget eltillskott så blir det kallare får vi nog dra på oss en tjockare tröja!
Innetemp +19
Spännande?

Villa, 1-plan med källare, tvÃ¥glasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, VÃ¥ningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).

Utloggad snuppesno

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 307
  • Karma +0/-0
SV: Hur klarar sig värmepumpen just nu?
« Svar #6 skrivet: 02 december 2012, 19:33:32 »
@Megajool
Kan bli bistert framåt morgonkvisten då misstänker jag a:gl
Min Atria tar ca 2.6 kw och är av samma storlek som din vp som bara drar 1.8kw, helt klart bättre med brine som ligger runt nollan och inte är nästan -20°C som min :)
Är 1.8 kw inklusive cp för kb och framledning?
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.

Utloggad Megajool

  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Hur klarar sig värmepumpen just nu?
« Svar #7 skrivet: 02 december 2012, 19:38:08 »
Ja, det är allt som konsumeras i det vita skåpet (=1245:an). ;)
Villa, 1-plan med källare, tvÃ¥glasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, VÃ¥ningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Hur klarar sig värmepumpen just nu?
« Svar #8 skrivet: 02 december 2012, 19:43:13 »
Min VP har gått konstant sedan kl 13:40 idag, men då har tre av familjemedlemmarna duschat. Den borde slå av när som helst nu.

Annars har dygnsmedeltempen legat på -10, pumpen har på 24h startat 8ggr, pauserna mellan har nog inte ens varit en halvtimma.
1,44kW/h i genomsnitt.

Jag vill ha vår nu >:(

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Hur klarar sig värmepumpen just nu?
« Svar #9 skrivet: 02 december 2012, 19:43:48 »
Förhoppningsvis skall det inte vara -20 °C hela vintern.
Man får se utetempen just nu som tillfällig.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad snuppesno

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 307
  • Karma +0/-0
SV: Hur klarar sig värmepumpen just nu?
« Svar #10 skrivet: 02 december 2012, 19:57:40 »
@GDS-Jan
Hoppas du har rätt då Atrior tycker det är dags att vila när det blir kallare än -20 °C, då blir den en väldigt dyr elpanna :)

Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.

Utloggad goransson89

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Man lär sÃ¥ länge man lever!
SV: Hur klarar sig värmepumpen just nu?
« Svar #11 skrivet: 02 december 2012, 22:02:04 »
Just nu:
-17°C Ute
+19-20°C Inne
+52°C Framledning (Börvärde: +68°C  ::) )
+2°C KB-in
+0°C KB-ut
Pumpen går så mycket den orkar, och drar då 2,2kw (Enligt typskyllten)

Elpatronen spärrad, annars hade den gÃ¥tt för fulla muggar nu... Men jag installerade en fläktkonvektor i veckan och har inte justerat kurvan sedan dess, och den verkar göra mycket nytta  tummenupp

Utloggad micke-71

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
SV: Hur klarar sig värmepumpen just nu?
« Svar #12 skrivet: 02 december 2012, 23:12:38 »
Jag vet inte vad som är "fel" med min LLVP. En IVT nordic inverter AE-X12GR-N  med innedel AY-XP12GR-N frÃ¥n 2006. Den har ju gÃ¥tt i +6Ã¥r nu sÃ¥ jag tycker att man bör se en viss minskning av prestandan hos den. Grannarnas frÃ¥n samma tid börjar lÃ¥ta lite tveksamt medans min surrar pÃ¥ som bara den.

-17grader ute och den blåser ut 50.3 gradig luft ur innedelen på fullfläkt och nyligen rengjort filter. Luften in till innedelen är 24 grader vid taket just ovanför. Tycker det är ganska bra med drag i den. Skulle vara jäkligt intressant o veta hur mycket luft som egentligen passerar genom den. Databladet säger 12.9m3/min men det kan inte stämma. För då är uteffekten 7,52Kw. Effekten in ligger runt 1480w.

Hur mäter man uteffekt ur dom. Är det ett snitt med avfrostningarna inräknade eller är det den momentana uteffekten? Hur som helst så håller den nästan hela huset på egen hand. Fick slå på elvärmen idag och justera upp så att 2 element håller kanske 35grader yttertemp. 19-23 grader inne. Beroende på rummens placering.

En liten fundering är dock om det kan vara så att fläkten i innedelen börjar bli sliten så den ger dåligt med luft. Därför den höga temperaturen.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hur klarar sig värmepumpen just nu?
« Svar #13 skrivet: 03 december 2012, 15:43:45 »
Utvalda medelvärden för senaste dygnet :

T1 - Framledningstemperatur: 51.5°C
T2 - Utegivare: -15.3°C
T5 - Innegivare: 21.2°C
Eltillskott: 25.7% (2,3 kW)

VP'n har gått konstant förutom tryckutjämningen vid de tre avfrostningarna hittills.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Hur klarar sig värmepumpen just nu?
« Svar #14 skrivet: 03 december 2012, 15:58:14 »
Söndagsdygnet som diskuteras innan mitt inlägg bjöd på ett dygnsmedel på knappa -9 grader
Framledningsbör och är låg på 38 grader.
Lägsta inkommande brine låg på 4 grader men snittet vid produktion är 5.
8,88h total kompressortid varav 0,92h avser varmvatten
16 kompressorstarter vilket är precis lika eller kanske 1-2 fler än vid 0 grader. 
Temp inne 21-22 grader
41kWh förbrukning för VP och 180kWh tillverkat. (7,5kw i effektbehov i snitt på dygnet)
COP 4,39
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!