Hej
Flyttat till hus med jordvärme, sitter en Bosch compress 6000 10 LWM. Förra ägaren råkade få med sig alla manualer när han flyttade ut.
Laddade hem manualen på nätet. Men kan ej hitta var partikelfiltret sitter. Är det i frigolit lådan ovanför pumpen?
Är det filtret som sitter mellan avstängnings ventilerna på bilden jag bifogat?
Verkar ej heller ha synglas nr 11 i manualen.
Fått ett par felkoder E21.RHP utlöst högtryckspressostat.
E21.T8 Hög framledningstemp
-
Det där ser ut som smutsfiltret för köldbäraren i frigolitboxen. Kan behöva rengöras ibland. Utlöst högtryckspressostat tyder däremot på problem med värmebärarkretsen. Finns det något smutsfilter där ockaså? Fungerar cirkulationspumpen i värmekretsen?
-
Inte så haj på det här moderna grejerna. Hade pellets panna o brännare i förra huset.
Cirkulations pumpen borde vara ok efter som elementen blir varma. I och för sig så kan den kanske vara på väg att bli kass då larmet inte kommer jätte ofta.
-
Larmet kanske kommer vid varmvattenkörning
-
Hur ofta kommer felet? Jag tror också det kan vara kopplat till varmvatten och kanske legionellakörningen.
// Magnus