Författare Ämne: S1 18: Nibe 2020 fighter ("Fel rotationsriktning")  (läst 3193 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Romeo

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
S1 18: Nibe 2020 fighter ("Fel rotationsriktning")
« skrivet: 11 juni 2020, 19:58:58 »
Hej Alla! Härligt med detta forum, fick det som tips från FB.

Jag har en Nibe 2020 som jag har haft strul med sen jag flyttade till Huset 2018. 2019 fick VVS firman äntligen igång den men ingen av dem vet hur ( 3 personer har varit här, totalt 10 timmar ). De klickar på massa knappar och så fixar den sig. Jag har lite då och då strömavbrott och då slutar den fungera. Tidigare har det fungerat att slå av den, vänta 30 min och slå på igen. Inte denna gång dock. Nu får jag fel 18. Kollar jag i bruksanvisningen får jag "18 Fel rotationsriktning. OBS! Vid snabbstart, se till att
hetgastemperaturen sjunkit till ca 40 °C innan start."

Och kollar jag hur man åtgärdar det står det att man ska gå till "Uppstart och kontroll" och där går jag bet. Jag vill verkligen lära mig att fixa detta själv utifall strömmen går eller säkring går eller whatnot.

Någon som haft det problemet och vet vad man ska göra?

Från bruksanvisningen:
Citera
Uppstart och kontroll
1. Kommunikationskabel (44) eller termostat/bygel, plint
(30) kopplas bort.
2. Arbetsbrytaren slås till.
3. Kontrollera att alla inkommande faser är spänningssatta.
4. Kontrollera att automatsäkring (2) är till.
5. Kompressorvärmaren (25) måste ha varit i drift i minst
6 – 8 timmar innan kompressorstart får ske. Detta görs
genom att manöverspänningen är till och att kommunikationskabel och termostat/bygel är frånkopplade.
6. Displayen på styrkort (34) visar C0/CC F0 H1/H3 beroende på utomhustemperaturen. Under denna tid
värms kompressorn upp för att öka livslängden.
7. Efter 6 – 8 timmar ansluts kommunikationskabel, externa termostater eller bygel. Se avsnitt ”Elanslutning”
– ”Termostatstyrning”.
8. Starta om eventuell SMO 10/VVM 300.
9. Efter inkoppling startar kompressorn efter cirka 20
minuter.
10. När kompressorn startar gå till kanal T5 på FIGHTER
2020 eller till meny 5.13 i SMO 10/VVM 300 och
kontrollera att hetgastemperaturen stiger minst 10 °C
inom 60 sek.
11. Stiger ej temperaturen på hetgasgivaren är rotationsriktningen ej korrekt.
– Stanna kompressorn genom att bryta strömmen på
arbetsbrytaren.
– Tillse att anläggningen är spänningslös. Skifta två
inkommande faser på arbetsbrytaren.
– Spänningssätt anläggningen och gå tillbaka till punkt
8 för att utföra en ny fasföljdskontroll.
12. Justera in laddflödet enligt diagram, se avsnitt
“Injustering, laddflöde”
13. Fyll i igångkörningsrapporten på sidan 2

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4728
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S1 18: Nibe 2020 fighter ("Fel rotationsriktning")
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2020, 20:34:41 »
Om det är en 3 fasmaskin så ska det skiftas 2 ledare  på inkommande faser,spelar ingen roll vilka så snurrar  en motor/VP åt andra hållet.
Har du en inverter så kan den strula men ovanligt, det med att trycka knappar och den startar upp och går OK är ett stort frågetecken för mig med ett larm om fel rotationsrikning, det ska inte kunna hända.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29394
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: S1 18: Nibe 2020 fighter ("Fel rotationsriktning")
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2020, 22:02:51 »
Fast har den gått åt rätt håll tidigare så är det skumt?
Vet du om det gjorts nått installationsarbete på elnätet?
Jag tror man kan få samma felmeddelande om en fas saknas.  Sc:,h
Kolla faserna med en spänningsprovare?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3586
  • Karma +2/-0
SV: S1 18: Nibe 2020 fighter ("Fel rotationsriktning")
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2020, 00:43:56 »
Mjukstarten kanske är helt slut och inte aktiveras alls ibland. Då borde det bli samma felkod. Men kan bero på lite annat.
Säger också mät faserna. Efter motorskydd och mjukstart så man vet vad kompressorn får.
Ser det bra ut så tror jag en kyltekniker är rätt person för vidare felsökning.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad lödläckan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: S1 18: Nibe 2020 fighter ("Fel rotationsriktning")
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2020, 19:25:34 »
det är ett slag sedan men jag vill minnas att det är förångningsgivaren som ger fel värde. den sitter på ett av dom klena rören från exp ventil till förångare bakom kondensorn.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!