Utloggad Smekarn84

  • Nybörjare
  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
F2120 VVM 320 Nibe Uplink
« skrivet: 25 november 2018, 20:28:49 »
Hej på er värmepumpsentusiaster!

Jag har konverterat från direktel och luft/luft till nibes F2120-12 kW nu i veckan och vill börja jaga kWh. Kylan slog till samma natt som vi installerade den också så det kändes bra.
Följer slaviskt mina timförbrukningar på vattenfall just nu men har inte riktigt sett den effekten jag hade hoppats på.
Skaffade Nibes uplink premium för att kunna se lite utökad statistik och kunna trimma in systemet men jag har ingen aning om vad jag ska kolla efter. Allt är kvar i sina grundinställningar avseende kurva (10) och gradminuterna.
Har sökt runt ordentligt på google och forum men saknar en riktigt bra guide för intrimning av systemet och hur man tolkar Uplink.

NÃ¥gon vänlig själ som kan hjälpa mig eller styra mig i rätt riktning?  a:gl
Tack på förhand!
Timmerkåk byggår 1897. Tilläggsisolerad 80-tal. Kopplade 2-glas fönster.
140 kvm Boyta. 20 kvm tvättstuga, 50 kvm garage (ouppvärmt)

Energiförbrukningshistorik:
2014-2018: ca 25 000 kWh inkl allt.

Nibe F2120-12 installerad 22 nov 2018.
Förstärkt självdrag.

Utloggad Ralleballe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ska det bli bra fÃ¥r man göra det själv
SV: F2120 VVM 320 Nibe Uplink
« Svar #1 skrivet: 25 november 2018, 21:29:03 »
Här är en liten sammanställning av hur frekvensregleringen på F2120 fungerar: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66187.0
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.

Utloggad Pickle_rick

  • Är verkligen inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Vs-montör
SV: F2120 VVM 320 Nibe Uplink
« Svar #2 skrivet: 25 november 2018, 21:52:49 »
Har samma setup som dig och det enda jag ändrat förutom kurvan är gradminuterna, vilket bestämmer när kompressorn ska dra igång(färre kompressorstarter förhoppningsvis) :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank

Utloggad Smekarn84

  • Nybörjare
  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: F2120 VVM 320 Nibe Uplink
« Svar #3 skrivet: 26 november 2018, 08:56:03 »
Tack för snabba svar!
Jag justerade GM till -120 inatt och sänkte från kurva 10 till 8. Har räknat ut att effektbehovet i huset är knappt 8 kW nu men kommer bygga till och i vår och då är 12 kW mer lämpligt. Förhoppningsvis gör det att pumpen går mer jämnt. Som det är nu tror jag att den slår av och på för mycket.
Av 72 starter och 71h drifttid har 40h gått till varmvatten. Känns som lite snefördelning med tanke på att det ändå varit -5 grader nu sedan den installerades och då har det ändå varit 22,5 - 23 grader inne.
Frekvensen slår i botten hela tiden också, Se bild
http://www.bilddump.se/bilder/20181126084755-2.68.11.155.JPG

Vad tror ni om ändrad setup och frekvensen?

Tacksam för svar :)
Timmerkåk byggår 1897. Tilläggsisolerad 80-tal. Kopplade 2-glas fönster.
140 kvm Boyta. 20 kvm tvättstuga, 50 kvm garage (ouppvärmt)

Energiförbrukningshistorik:
2014-2018: ca 25 000 kWh inkl allt.

Nibe F2120-12 installerad 22 nov 2018.
Förstärkt självdrag.

Utloggad Ralleballe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ska det bli bra fÃ¥r man göra det själv
SV: F2120 VVM 320 Nibe Uplink
« Svar #4 skrivet: 26 november 2018, 18:19:26 »
"Slår i botten" är ju 0, alltså kompressorstopp. Jag hade justerat kompressorkurvan så att den kör med lägre frekvens, det gör att framledningen inte blir så hög och du får längre gångtider.

Jag kör med "för låg" kompressorkurva och blockerad tillsats till -7. Det gör att lägsta kompressorfrekvensen är för låg för att hålla värmen, gm sjunker tills nästa kompressorsteg triggas och gm går upp. Dessa dagar har gm pendlat mellan -600 och -300, men kontinuerlig kompressordrift.

Edit; bifogar graf.
« Senast ändrad: 26 november 2018, 18:21:07 av Ralleballe »
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.

Utloggad Smekarn84

  • Nybörjare
  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: F2120 VVM 320 Nibe Uplink
« Svar #5 skrivet: 29 november 2018, 09:46:44 »
Tack för svar, nu har det varit väldigt kallt några dagar med 12-14 minusgrader. Haft många kompressorstarter, försökt finjustera kurvan lite mer och gradminuterna. Igår hade vi 130 kWh i förbrukning under en dag, 30 kompressorstarter. Det högsta sedan vi flyttade in för 4 år sedan med direktverkande element fram till torsdag förra veckan, känns orimligt. Någon aning om vad som kan vara fel? Har ingen värmemängdsmätare installerad men kan ju läsa av vv inkl tillsats och värme inkl tillsats och de har legat på ca 10 kWh. Är det bara tillsatsen som mäts? För den har legat konstant på ca 6 kWh sedan installation.
Timmerkåk byggår 1897. Tilläggsisolerad 80-tal. Kopplade 2-glas fönster.
140 kvm Boyta. 20 kvm tvättstuga, 50 kvm garage (ouppvärmt)

Energiförbrukningshistorik:
2014-2018: ca 25 000 kWh inkl allt.

Nibe F2120-12 installerad 22 nov 2018.
Förstärkt självdrag.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F2120 VVM 320 Nibe Uplink
« Svar #6 skrivet: 29 november 2018, 10:08:37 »
Kan du lägga upp info på hur all status ser ut i pumpen som många lägger upp på sina frånluftsvärmepumpar?
Något är ju helt galet!
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!