Skrivet av: Zelda
« skrivet: 22 januari 2018, 21:48:20 »Tycker det är konstigt att VZ9 och VZ12 har så högt SCOP. VZ9 har SCOP 6,2
Den ger ju bra besparing vid +7 men vid låga temperaturer är den nog inte bäst.
VZ9 har låga COP förutom vid (+7) COP 6,43
VZ9 (-7) COP 2,27
(-15) COP 1,94
(-25) COP 1,63
https://www.panasonicproclub.com/uploads/SE/catalogues/18%20SV%20VZ9SKE_VZ12SKE_090516.pdf
Den ger ju bra besparing vid +7 men vid låga temperaturer är den nog inte bäst.
VZ9 har låga COP förutom vid (+7) COP 6,43
VZ9 (-7) COP 2,27
(-15) COP 1,94
(-25) COP 1,63
https://www.panasonicproclub.com/uploads/SE/catalogues/18%20SV%20VZ9SKE_VZ12SKE_090516.pdf