Är elementen däruppe luftade?Kolla även manometern som sitter bakom serviceluckan en bit under displayen?Den bör visa minst 0,5 bar för att trycket ska vara OK.
Sitter det några Ballofix-ventiler på rören upp till övervåningen och fortfarande är stängda? Kan finnas i hus som har färdig bottenvåning medan övervåningen är oinredd och görs på plats.
Funderar på om det är flödet på värmebärarpumpen som är felinställt?Kolla meny 5.1.14 (håll in bakåt knappen i 7 sek på startsidan för att öppna service menyn).Denna bör stå på Radiator eller Golvvärme.Inställningen "Rad + Golvvärme" har vi konstaterat inte är lämplig i tidigare trådar då den drar ner cirkpumpens hastighet för mycket.