Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: hokanp skrivet 27 maj 2010, 16:26:30

Titel: Nibe SMO10 reglering av flera värmesystem
Skrivet av: hokanp skrivet 27 maj 2010, 16:26:30
Hej

Ska till och beställa lite saker till Nibe 2025, bl.a. då SMO10 för styrning av gaspannan.
Tänker koppla det enligt bifogad bild. Mina funderingar är nu hur man kopplar så att man får det bäst. Golvvärmen i bilden slinga 2 är hela bostadsplanet och elementen är i källaren. Har tänkt att sätta 2 olika termostat 1 i källaren och 1 i bostadsdelen. Dessa ska styra var sin shunt CP1 och Cp2 kopplas till HR som är ett hjälprelä. Saken är den att cp(cirkulationspumparna) är sammankopplade och bryts samtidigt. Om termostatet i källaren stänger så kanske termostatet till golvvärmen fortfarande är öppet.
Shuntventil 1 och 2 styrs via SMO10 av termostaten men när stänger pumparna?
Shunten på pannan ska ju öppna som tillskotsvärme alltså dockning. Vill ha flytande konsdensering så rumstermostatet till golvvärmen styr väl LV pumpen. Det jag vill är att SV2 ska alltid stänga innan CP1 och CP2. Kan man styra det så att SV2 och CP1 och 2 styrs av rumstermostaten och har prioritet? Källaren kan jag styra med termostat på elementet eller strypa kranarna. Någon som vet en lämplig bland/shunt ventil att sätta på SV2, kanske en termisk? Menar du att man kan styra all värme endast med en utegivare?
Titel: SV: Nibe SMO10 reglering av flera värmesystem
Skrivet av: Carl N skrivet 27 maj 2010, 20:47:28
Jag är inte 100 på vad du vill åstadkomma men du bör så långt som möjligt låta SMO10 styra värmen i huset utan att styra med termostater. Cirkpumparna går tills du stänger av genom att ändra till sommarläge, alternativt ställa den i autoläge och låta utetemperaturen styra när sommarläge aktiveras (meny 8.2.1). Shunten till golvvärmen styrs av utetemp, vald kurva (nr 2) och ev. rumsgivare som kopplas till SMO10.

Shunten till pannan (tillskott) kommer bara aktiveras om VP:n inte orkar fixa värmen själv, då startar SMO10 pannan och shuntar sen fram värmen.
Titel: SV: Nibe SMO10 reglering av flera värmesystem
Skrivet av: hokanp skrivet 27 maj 2010, 22:33:12
Jag är inte 100 på vad du vill åstadkomma men du bör så långt som möjligt låta SMO10 styra värmen i huset utan att styra med termostater. Cirkpumparna går tills du stänger av genom att ändra till sommarläge, alternativt ställa den i autoläge och låta utetemperaturen styra när sommarläge aktiveras (meny 8.2.1). Shunten till golvvärmen styrs av utetemp, vald kurva (nr 2) och ev. rumsgivare som kopplas till SMO10.

Shunten till pannan (tillskott) kommer bara aktiveras om VP:n inte orkar fixa värmen själv, då startar SMO10 pannan och shuntar sen fram värmen.
Tack för ditt svar. Att cirk.pumparna går alltid är mider bra då det kommer att köra ut allt det varma vattnet i tanken. Detta kanske man kan strypa in med hjälp av kranar på elementen.
Gaspannan startar av sig själv automatiskt när den når en min. temp. Mitt problem är att jag har 2 olika plan i huset som ska värmas oberoende av varandra därav 2 termostat ett för varje plan. Vet du något om hur SV2 ska vara, elekriskt styrd eller termiskt?
Titel: SV: Nibe SMO10 reglering av flera värmesystem
Skrivet av: Carl N skrivet 28 maj 2010, 09:08:35
Att cirk.pumparna går alltid är mider bra då det kommer att köra ut allt det varma vattnet i tanken. Detta kanske man kan strypa in med hjälp av kranar på elementen.

Eftersom du ska ha flytande kondensering så är det temperaturen i tanken som du egentligen styr. Behövs ingen värme ska tanken vara kall. Detta styrs genom att styra när VP:n ska värma på tanken och inte.