Jag är inte 100 på vad du vill åstadkomma men du bör så långt som möjligt låta SMO10 styra värmen i huset utan att styra med termostater. Cirkpumparna går tills du stänger av genom att ändra till sommarläge, alternativt ställa den i autoläge och låta utetemperaturen styra när sommarläge aktiveras (meny 8.2.1). Shunten till golvvärmen styrs av utetemp, vald kurva (nr 2) och ev. rumsgivare som kopplas till SMO10.
Shunten till pannan (tillskott) kommer bara aktiveras om VP:n inte orkar fixa värmen själv, då startar SMO10 pannan och shuntar sen fram värmen.
Tack för ditt svar. Att cirk.pumparna går alltid är mider bra då det kommer att köra ut allt det varma vattnet i tanken. Detta kanske man kan strypa in med hjälp av kranar på elementen.
Gaspannan startar av sig själv automatiskt när den når en min. temp. Mitt problem är att jag har 2 olika plan i huset som ska värmas oberoende av varandra därav 2 termostat ett för varje plan. Vet du något om hur SV2 ska vara, elekriskt styrd eller termiskt?