fick min ehp 8 aw och cc160 installerad i fredags (22/10). Nice!  :)
Vaknade natten till lördag av att den larmade: (fel på eltillskott) varmvattnet var 82 grader. Överhettningsskyddet hade löst
Ringde installatör och han konstaterade snabbt att det måste vara fel på en givare och ringde bosch.
Bosch sa åt honom/mig att blockera eltillskott och invänta service kille. (enligt röris var det inte vanligt att de skickade ut ngn "så snabbt utan tjafs")
Allt fungerade tills igår med bara pumpen tills jag tillförde varmvatten under 2 timmar.
Den larmade i natt igen och då var varmvattnet 85 grader. Överhettningsskyddet hade löst igen. Verkar som tillskottet inte slog ifrån enligt vad den ska göra när man kör extra varmvatten. (står ju i manualen att elpatronen används till extra varmvatten även fast tillskottet är "blockerat") Kan ju i o f s bero på att det är just är fel på elpatronen och att jag inte ska använda den helt enkelt.

Serviceekillen har alltså inte kommit än... och VV är just nu 76 grader... någon som haft något liknande problem och kanske har någon lösning?
« Senast ändrad: 27 oktober 2010, 08:58:11 av meshugg »
Bosch EHP 8 AW, CC 160 installerade 22/10 -10
1 plans hus med källare 95kvm +95 kvm
1 rörs system !!!
dränering och tilläggsisolering på grunden gjort 2010. Pordrän 1 lager med dränboxen

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Elpatronen rusar
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2010, 09:04:29 »
Kolla i avancerade menyn vad du har för stopptemp på T3. Det står efter givarvärdet i avancerade menyn 'temperaturer'.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad meshugg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Elpatronen rusar
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2010, 09:22:43 »
Kolla i avancerade menyn vad du har för stopptemp på T3. Det står efter givarvärdet i avancerade menyn 'temperaturer'.


kommer inte ihåg det exakta värdet och kan inte kolla då jag är på jobbet, men jag vet att jag har kollat det. Och det låg inom det normala typ mellan 55 och 65 grader. Alltså enligt fabriksvärde...
Bosch EHP 8 AW, CC 160 installerade 22/10 -10
1 plans hus med källare 95kvm +95 kvm
1 rörs system !!!
dränering och tilläggsisolering på grunden gjort 2010. Pordrän 1 lager med dränboxen

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Elpatronen rusar
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2010, 11:48:25 »
Kan stopptempen ens ställas in pÃ¥ 85ºC pÃ¥ T3  Sc:,h
Du har nog nåt annat mysko fel på den tror jag.
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Elpatronen rusar
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2010, 12:28:24 »
Kan stopptempen ens ställas in pÃ¥ 85ºC pÃ¥ T3  Sc:,h
Du har nog nåt annat mysko fel på den tror jag.

Det finns två temperaturer - Stopptemp (vid VV-körning) och maxtemp. Jag skall kolla när jag kommer hem vart man gittar dem och vad de borde vara inställda på...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Elpatronen rusar
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2010, 13:15:25 »
Kan stopptempen ens ställas in pÃ¥ 85ºC pÃ¥ T3  Sc:,h
Du har nog nåt annat mysko fel på den tror jag.

Det finns två temperaturer - Stopptemp (vid VV-körning) och maxtemp. Jag skall kolla när jag kommer hem vart man gittar dem och vad de borde vara inställda på...

Ja det finns ju det, minns inte vilken av dem jag sänkte i vintras för att inte få VV att rusa när elpatronen gick längre perioder.
Har för mig att den tempen var inställ på 62 ºC från fabrik, var ung det VV kom att ligga på då patronen fick gå längre stunder.
Tur det vankas kall och ihÃ¥llande vinter sÃ¥ man fÃ¥r friska upp minnena och sätta sin kunskap pÃ¥ prov  Thumbsup
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Elpatronen rusar
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2010, 13:29:12 »
Kan stopptempen ens ställas in pÃ¥ 85ºC pÃ¥ T3  Sc:,h
Du har nog nåt annat mysko fel på den tror jag.

Det finns två temperaturer - Stopptemp (vid VV-körning) och maxtemp. Jag skall kolla när jag kommer hem vart man gittar dem och vad de borde vara inställda på...

Ja det finns ju det, minns inte vilken av dem jag sänkte i vintras för att inte få VV att rusa när elpatronen gick längre perioder.
Har för mig att den tempen var inställ på 62 ºC från fabrik, var ung det VV kom att ligga på då patronen fick gå längre stunder.
Tur det vankas kall och ihÃ¥llande vinter sÃ¥ man fÃ¥r friska upp minnena och sätta sin kunskap pÃ¥ prov  Thumbsup

Japp. Jag har burit ner en mysig skinnfåtölj i garaget så att jag kan sitta där och lyssna på växelventilerna.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Elpatronen rusar
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2010, 13:36:07 »
Kan stopptempen ens ställas in pÃ¥ 85ºC pÃ¥ T3  Sc:,h
Du har nog nåt annat mysko fel på den tror jag.

Det finns två temperaturer - Stopptemp (vid VV-körning) och maxtemp. Jag skall kolla när jag kommer hem vart man gittar dem och vad de borde vara inställda på...

Ja det finns ju det, minns inte vilken av dem jag sänkte i vintras för att inte få VV att rusa när elpatronen gick längre perioder.
Har för mig att den tempen var inställ på 62 ºC från fabrik, var ung det VV kom att ligga på då patronen fick gå längre stunder.
Tur det vankas kall och ihÃ¥llande vinter sÃ¥ man fÃ¥r friska upp minnena och sätta sin kunskap pÃ¥ prov  Thumbsup

Japp. Jag har burit ner en mysig skinnfåtölj i garaget så att jag kan sitta där och lyssna på växelventilerna.

Ja det är en variant, va lite inne pÃ¥ att flytta upp VP:n och ställa den pÃ¥ TV-bänken men det var mindre uppskattat  :D
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Elpatronen rusar
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2010, 13:39:52 »
Hej Messhug

Du kan också få detta fenomen om kontaktorn
till elpatronen klibbar/fastnar.

MVH Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad meshugg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Elpatronen rusar
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2010, 17:17:49 »
Hej Messhug

Du kan också få detta fenomen om kontaktorn
till elpatronen klibbar/fastnar.

MVH Teltur

aha! Ska pressa den utsände boschteknikern på lite info när han kommer... återkommer..
nu ska jag ner och försöka få till värmekurvan..
Bosch EHP 8 AW, CC 160 installerade 22/10 -10
1 plans hus med källare 95kvm +95 kvm
1 rörs system !!!
dränering och tilläggsisolering på grunden gjort 2010. Pordrän 1 lager med dränboxen

Utloggad meshugg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Elpatronen rusar
« Svar #10 skrivet: 01 december 2010, 10:09:56 »
nu har jag haft 2st tekniker här och nu äntligen verkar elpatronen fungera. Det bytte ett utav korten och sa att det var ett känt fel.
Bosch EHP 8 AW, CC 160 installerade 22/10 -10
1 plans hus med källare 95kvm +95 kvm
1 rörs system !!!
dränering och tilläggsisolering på grunden gjort 2010. Pordrän 1 lager med dränboxen

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Elpatronen rusar
« Svar #11 skrivet: 01 december 2010, 10:13:02 »
Vad var felet? Relähängning?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad meshugg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Elpatronen rusar
« Svar #12 skrivet: 01 december 2010, 10:18:45 »
Vad var felet? Relähängning?

Jag frågade var felet var men han sa bara att det var ett känt fel och att deras lösning var att att byta ut kortet... tyvärr kunde jag inte vara med när han gjorde det... var på dagis och hämtade dottern... så jag vet egentligen inte... antagligen så är dom inte hundra heller... för det sista han sa var...
"-nu får vi se om det fugerar, ring mig om det blir några problem"
Bosch EHP 8 AW, CC 160 installerade 22/10 -10
1 plans hus med källare 95kvm +95 kvm
1 rörs system !!!
dränering och tilläggsisolering på grunden gjort 2010. Pordrän 1 lager med dränboxen

Utloggad meshugg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Elpatronen rusar
« Svar #13 skrivet: 02 december 2010, 08:28:04 »
hmm...

hur fungererar era eltillskott?

vi har haft -15 till -20 nu sen i tisdags när min elpatron började fungera. Jag har noterat att VARJE gång den går in och kör, drar den upp varmvattnet till 65 grader och sen slutar patronen att gå. Är det rätt?

jag har ju en hög värmekurva V24,6 H64,5 så det kan ju mycket väl vara så att den behöver gå upp till 65 grader för att inte behöva starta hela tiden?

Förbrukning senaste 24 timmarna är 151 kw men det kanske är helt nomalt med tanke på ute temp och och värmekurvan..
« Senast ändrad: 02 december 2010, 09:16:43 av meshugg »
Bosch EHP 8 AW, CC 160 installerade 22/10 -10
1 plans hus med källare 95kvm +95 kvm
1 rörs system !!!
dränering och tilläggsisolering på grunden gjort 2010. Pordrän 1 lager med dränboxen

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Elpatronen rusar
« Svar #14 skrivet: 02 december 2010, 09:15:55 »
Eltillskottet funkar så att när inte VP'n klarar av att hålla uppe framledningstempen så blandas varmare vatten in från CC'ns panna via shunten. I samband med att shunten aktiveras så aktiveras även elpatronen för att hålla pannan tillräckligt varm.

I service -> avancerade menyn -> Tillskott inställningar -> T3 stopptemperatur ställer du in vilken temperatur den skall värma till. Tempen bör (måste) vara högre än värmekurvan. Annars blir det svårt att få ut tillräckligt varmt vatten i radiatorerna...

Så här står det i manualen:

Om H-värdet ställts in så att det är högre än 55ºC måste maxtemperaturen
för T3 kontrolleras och ändras.
För att tillåta högre framledningstemperatur gå till Avancerad meny
på I/S-nivån. Välj Tillskott inställningar.
Välj sedan Eltillskott inställningar och T3 Stopptemperatur. Fabriksvärdet
är 62ºC. Du kan ändra detta till max 70ºC.
OBS! Vid inställning över 65ºC måste en blandningsventil installeras.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!