Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Starline 9 (SPAWHP9)  (läst 18189 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Mikael ax

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: uppsala
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Starline 9 (SPAWHP9)
« skrivet: 02 december 2007, 15:44:48 »
Hittade en maskin billigt sÃ¥ nu ska jag se om det e skit eller ej 

problem 1 Löser på lågt tryck efter ungefär 4 timmar (ser ut som en is bit)
ska kolla om det e rätt mängd kylmedia i den i kväll.

någon som har en likadan eller någon liknade kina sak ?

har just nu ett delta T pÃ¥ 5 grader när den gÃ¥r vid + 5.1 grader om jag inte miss minner mig sÃ¥ blir det  0.33x4.19x5 =6.9kw och den drar konstant 3 kw (har inte mätt med amper tÃ¥ng änn)

vad händer om jag ökar flödet ?? nu har jag ett flöde på 20liter/min

spelar det nÃ¥gon roll om man fyller den med R 22 eller 404A  ??


Utloggad Mikael ax

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: uppsala
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #1 skrivet: 02 december 2007, 17:35:18 »
Då har man varit kylkille visade sig att det var kanske max 500gram 404 i den så då bara fryser den i hopp,
har ställt upp av frostningen från 2 grader till 7 grader (kanske den av frostar då)

i morgon så fylls den med gas

fortsättningföljer




Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #2 skrivet: 02 december 2007, 17:41:59 »
R22 är det förbjudet att fylla sen 1 jan 2002,
Om man ändå vill ha R22 så ligger kilogrampriset på 5600:-hos oss
Maskinen är ju gjord att köras på R404 så varför inte fortsätta med det??
Mest kyla men lite värme också

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #3 skrivet: 02 december 2007, 17:51:47 »
R22 är det förbjudet att fylla sen 1 jan 2002,
Om man ändå vill ha R22 så ligger kilogrampriset på 5600:-hos oss
Maskinen är ju gjord att köras på R404 så varför inte fortsätta med det??

är inte detta en R417 konverterad R22- maskin !  Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h

med mineral-olja  Sc:,h Sc:,h Sc:,h

Lär bli lysande med R404A ! ;D ;D

hur kom du fram till 500g R404A  Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h

säljer du R22 officiellt Luckyman..min vän....min vän  !! >:D :D

mvh. ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #4 skrivet: 02 december 2007, 18:13:32 »
Nej, nej
Har förra veckan varit å omcertifierat mig i klass 3.2 så nu är man uppdaterad på straffavgifter m.m
Påfyllning av HCFC efter 31 dec 2001 kostar 5000:- i straffavgift samt 600:-kr/kg detta blit 5600:- kilot samt ord.kilopris samt arbetskostnad om jag nu hade ngt i annat format än kass.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #5 skrivet: 02 december 2007, 18:15:01 »
Nej, jag har för mig att maskinen är gjord för R404, ingen konverterad R22 maskin.
Daikin kompressor samt kapillärrör, inte ngn av de bättre på marknaden enligt mig
Mest kyla men lite värme också

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #6 skrivet: 02 december 2007, 19:37:23 »
Nej, nej
Har förra veckan varit å omcertifierat mig i klass 3.2 så nu är man uppdaterad på straffavgifter m.m
Påfyllning av HCFC efter 31 dec 2001 kostar 5000:- i straffavgift samt 600:-kr/kg detta blit 5600:- kilot samt ord.kilopris samt arbetskostnad om jag nu hade ngt i annat format än kass.
;D ;D ;D ;D
nu åkte jag dit..... *roflmao*
va det mycket skilnader ang den nya kungörelsen, och kylnormen allmän del, vid omcert nu ??
ps: misstänkte liksom, att du ocksÃ¥ var en 3.2:a  ;) ;) ;)

ang starlinen, den verkar finnas i två varianter 404 eller 417 !
på starline:s hemsida marknadsförs den med R417A eller 422 ?
http://www.starline-products.com/SPAWHP-15-PB-070801_ny.pdf

mvh ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Mikael ax

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: uppsala
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #7 skrivet: 03 december 2007, 09:11:30 »
Har värdena ½ kilo  pÃ¥ sug sidan och 12kilo pÃ¥ tryck sidan,
dom jag har pratat med säger att det ska ligga mellan 3-4 kilo pÃ¥ sug och runt 17 kilo pÃ¥ tryck sidan sÃ¥ jag tror att det e för lite gas i den  ???

får exaktare svar under dagen hoppas jag

Jag kommer att fylla med R404A.


Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #8 skrivet: 03 december 2007, 19:52:55 »
Denna omcertifiering berörde den nya kunggörelsen inte alls utan allt var i den bef.
Svårt nog ändå......
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Mikael ax

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: uppsala
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #9 skrivet: 03 december 2007, 21:16:58 »
Så nu har jag fyllt på skiten,nu ligger den på 2.5 bar-3 bar på sug sidan och 19-20 bar på tryck sidan.
samt att jag har ställt avfrostnigen på var 10 min för att få den att gå.

Avfrostnings givaren visa ute temp,så det blir att införskaffa nya givare.

nu visar disp in 24 och ut 34 vid +1 grad kan nog inte lita pÃ¥ givarna  Sc:,h.

fÃ¥r se hur den gÃ¥r i natt hoppas den drar mindre än Elpatronen  knUp

fortsättning följer.

mvh Mikael

Utloggad Mikael ax

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: uppsala
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #10 skrivet: 04 december 2007, 00:59:27 »
Hittade en digital termometer som jag tejpade fast med lite isolering över fick 5 graders delta T vid + 2.2 grader,
ska ta och isolera rad rören som ligger utomhus ordenligt i morgon får se om det gör någon skillnad ::).


någon annan som har lite värden från en maskin med 404A,
skulle vara kul å veta lite tempraturer samt flöde




Mvh Mikael
« Senast ändrad: 04 december 2007, 17:30:18 av Mikael ax »

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #11 skrivet: 04 december 2007, 06:51:53 »
ska ta och isolera rad rören som ligger utomhus ordenligt i morgon får se om det gör någon skillnad ::).

det lär göra skillnad !!
måste se kul ut med radiatorrören utomhus... ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

mvh. ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Mikael ax

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: uppsala
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #12 skrivet: 04 december 2007, 09:47:29 »
nja så vidare kul e det inte men bra isolerat och värme kabel på ups borde fungerar vid ström bortfall.

sen blir det växlare i mellan.

Hur bra mår en vanlig cirkpump av glykol ? typ en 25-40 grundfors.

maskinen har varit i drift nu sen i går kväll och har 19 grader inne tror att jag har stora förluster
p.g.a avfrostning varje 10 min men maskinen gÃ¥r  Thumbsup

måste handla termometrar.


Utloggad Mikael ax

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: uppsala
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #13 skrivet: 04 december 2007, 17:14:41 »
Har ställt om avfrostnings så nu avfrostar den varje 30 min.


vad e normalt vid +2 till +5 grader ???


vart kan man få tag i bättre givare någonstans ????


Är det någon som vet årsmedeltemp för uppland ? eller i närheten.

mvh Mikael
« Senast ändrad: 04 december 2007, 17:30:46 av Mikael ax »

Utloggad Mikael ax

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: uppsala
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #14 skrivet: 04 december 2007, 22:13:18 »
yttligare 1 problem maskinen ger inte mer än 27.5 grader vid 1.6 minus

vad kan det vara för fel ??????? knUp


Mvh Mikael


Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #15 skrivet: 04 december 2007, 22:48:24 »
normal avfrostning pÃ¥ en L/V är ca 1 gÃ¥ng i timmen   1-6 min beroende pÃ¥ fabrikat.
Att den inte orkar upp mer itemp kan bero på att det är något fel på den,
att den ger sÃ¥ lite effekt att den inte orkar mer.  Hur stort hus har du? tidigare förbrukning?
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Mikael ax

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: uppsala
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #16 skrivet: 04 december 2007, 22:53:08 »
130 kvadrat + källare som inte e upp vämd

tidagare förbrukning 3000 liter olja med en kass brännare.

Utloggad Mikael ax

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: uppsala
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #17 skrivet: 04 december 2007, 23:56:19 »
okej var ner till pumpen och kollade lite och hela baksidan är täckt av is kanske därför den inte ger sÃ¥ bra effekt  huvuddunk

verkar som om avfrostningen inte fungerar som den ska

viket e smartast att avfrosta oftare eller att köra ut en högre temp frÃ¥n kompresorn till avfrostnings givaren  ?

« Senast ändrad: 05 december 2007, 01:20:11 av Mikael ax »

Utloggad Mikael ax

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: uppsala
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #18 skrivet: 05 december 2007, 16:05:13 »
sÃ¥ har ställt om lite värden 
Avfrostning maxtid 15 min 
avfrostning mintid 6 min
max mellan avfrostningarna 45 min
min tid mellan avfrostningarna 30 min fÃ¥r se om det blir bättre nu  Sc:,h

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #19 skrivet: 05 december 2007, 16:21:43 »
Hela grejen med den vp är att den inte får jobba mot en temperatur lägre än 35 grader in i vp, annars fryser den igen pga av att det är kappillärrör som strypning.
Därför måste man ha en elkassett eller en elpatron i tanken som minst värmer till 35 grader och sedan så ska vp värma upp till ca 50 grader.
Just avfrostningarna har en stor betydelse på verkningsgraden. På en bra så ligger nog avfrostnings kwh på ca 10% av total driveffekt men om den ska avfrosta var 10 min så 30-40% kanske.
Isolera givarna så de ej ligger öppna samt kontrollera så att de visar rätt
Mest kyla men lite värme också

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #20 skrivet: 05 december 2007, 20:51:56 »
Varför lämnar du helt enkelt inte tillbaks eländet?
Räkna in dina timmar och det blir en dyr maskin innan den fungerar väl..


Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

Utloggad Mikael ax

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: uppsala
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #21 skrivet: 06 december 2007, 13:59:34 »
Nu e jag inte utbildad kylkille, vad menar du med kappillärrör som strypning ??


VPGR anledningen att jag har den e för att den var skit billig och lite nytta borde den kunna göra, visst en värmepumps anläggning för 120tusen e ju inte fel men har man inte ekonomin så får det bli så här, och sen e det ju kul och få försöka sig på nått nytt.


VPGR vad tycker du e en bra lösning ?

Utloggad Mikael ax

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: uppsala
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #22 skrivet: 07 december 2007, 01:14:54 »
Så nu har pumpen gått med nya inställningar och har 22 grader i huset och 32 grader i framlednings temp.
Nu e det bara att vänta på elmätaren och se vad den visar,

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #23 skrivet: 07 december 2007, 09:30:21 »
32 ºC är inte mycket ,  om jag vill kan jag utan problem trycka upp min nibe till 58 ºC i framledning. De mÃ¥ste vara nÃ¥got fel
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Mikael ax

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: uppsala
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #24 skrivet: 07 december 2007, 14:43:24 »
Behöver inte ha mer än 32 grader i framledningstemperatur.
Så jag har max framledning ställd på 32 grader.

använder ingen tank som jag kör mot, kör direkt mot rad returen.



Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #25 skrivet: 08 december 2007, 10:03:09 »
ok men om du vill ha högre så funkar alltså det?
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Mikael ax

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: uppsala
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #26 skrivet: 08 december 2007, 13:44:35 »
Maskinen verkar gå mycket bättre om jag ger den 30 grader in då frostar den inte igen och verkar fungerar bättre.
vet inte max den ger men har varit uppe på 38 grader för att prova lite men det blir så varmt inne då.
borde kunna ge 50 grader ialla fall hoppas jag.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #27 skrivet: 08 december 2007, 18:00:18 »
jag kör fast kond pÃ¥ 40-50  ºC   när den avfrostar en gÃ¥ng i timmen sÃ¥ tar det mellan 1-2 min och det bokstavligen Ã¥ngar om vp
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Mikael ax

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: uppsala
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #28 skrivet: 12 december 2007, 19:04:37 »
Så nu har jag gjort lite ändringar.

Hittade en 3 vägs ventil, så att jag kan hålla konstant eller mer än 35 grader till vp får se om det blir bättre.


Ska bara hitta en jävligt snabb motor  Sc:,h .

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #29 skrivet: 12 december 2007, 19:19:13 »
är inte den maskinen gjord för fast kon ??
varför kör du inte mot tanken i stället, alltid rätt temp ??
trevägaren lär inte förbättra nämnvärt !!

mvh. ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Mikael ax

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: uppsala
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #30 skrivet: 12 december 2007, 21:36:04 »
varför lagra energi som man inte har någon nytta av ?

Sen med hjäp av trevägs ventilen så kan jag styra pumpen väldigt enkelt med en rumsgivare.

Desutom så får jag inte så jätte många start och stopp på maskinen.

Snittar ungefär 32-50 kwh om dagen på maskinen då har det varit mellan +10 och -4 grader och håller nästan konstant 20 grader inne, vet inte om det e mycket men om man räknar på vad Elräkningen skulle kosta
så tjänar jag in den här maskinen på 6 månader.

har ställt ner avfrostnings tiden till min 4 minuter och max 7 minuter samt ökat min gång tiden till 60 min och max till 120 minuter.
så får se om det gör nått på elräkningen :).

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #31 skrivet: 12 december 2007, 21:56:10 »
varför lagra energi som man inte har någon nytta av ?

Sen med hjäp av trevägs ventilen så kan jag styra pumpen väldigt enkelt med en rumsgivare.

Desutom så får jag inte så jätte många start och stopp på maskinen.

Snittar ungefär 32-50 kwh om dagen på maskinen då har det varit mellan +10 och -4 grader och håller nästan konstant 20 grader inne, vet inte om det e mycket men om man räknar på vad Elräkningen skulle kosta
så tjänar jag in den här maskinen på 6 månader.

har ställt ner avfrostnings tiden till min 4 minuter och max 7 minuter samt ökat min gång tiden till 60 min och max till 120 minuter.
så får se om det gör nått på elräkningen :).
Sc:,h Sc:,h Sc:,h
när du stänger trevägaren, bypassar du VB-f, och får hetvatten till VB-R ....eller ? ?
så du kör maskinen utan volymförstorare, och med bypass....och får färre start/stopp... Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h

jag har antinget missförstått dig.....eller nåt !

mvh. ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Mikael ax

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: uppsala
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #32 skrivet: 12 december 2007, 22:23:40 »
Okej jag kanske inte fÃ¥r färre start och stopp, jag använder ju huset som accktank om man nu kan säga sÃ¥,  jag tror att volymen e betydligt mycke större än om jag skulle ha haft en tank pÃ¥ 300 liter.  nu e det sÃ¥ att jag har handstält trevägaren sÃ¥ att lite smiter tillbaka sÃ¥ värme pumpen fÃ¥r en högre retur temperatur pga av att den vill ha 35 grader i retur.
Som LUCKYMAN  berättade och det tackar jag för  Thumbsup
 
tre vägaren kommer bara att släppa över helt till returen på vp när jag ex har 20 grader på rumsgivaren på så sätt så kommer Lvp känna sig nöjd och stoppa.

Jag vägrar sätt upp Elpatron samt att det här ska vara så billigt som möjligt. självklart blir jag tvungen att elda eller köra med el patronen när det blir -15 grader ute

Hur länge går eran LVP i genomsnitt på en dag vid 0 grader ? eller vid annan temperatur skulle vara kul å veta.

Utloggad obelix

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 120
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #33 skrivet: 22 december 2007, 20:52:04 »
en sÃ¥n istillverkande maskin har jag haft , rörmockaren skruvade ett tag med den sen satte han yxan i den . tillverkaren tog inge ansvar alls . fel pÃ¥ maskinen ja det största kapilärrörsreglering . inge torkfilter . p.g.a kappdrift mÃ¥ste du stum fylla maskinen för att den ska gÃ¥ när det är kallt ute .  sÃ¥ när +graderna närmar sig ser högtryckspressostaterna ut som ett dragspel och du tappar all soppa. för det mörkades frÃ¥n tillverkaren med att stoppa dit högtrycks pressostater med auto Ã¥tergÃ¥ng . (skrämmande )
en annan som fick en sån här på prov va en kille som kör tac exenta med effekt beräkning i programmet , årscop 1,8 med hur mycket strul som helst
styrkort och givare är sÃ¥ dÃ¥ligt att ett kort knappt blir ett Ã¥r givarna har en fel marginal pÃ¥ hur mycket som helst . poolpumpar det duger dom till .  om man fÃ¥r bygga om dom .   

du gör en större besparing på en luft luft värme pump till din kåk en med den där ismaskinen .

kapprör har en fast reglering av kyl kretsen medans en termisk eller elektronisk ventil reglerar mängden köld medel som ska in i förångaren efter rådande temperatur förhållande och för att säker ställe överhettningen på ångan som bildas .
kapprör passar på en del installationer , inte på en luft-vatten värmepump.

Utloggad Mikael ax

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: uppsala
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #34 skrivet: 23 december 2007, 13:31:58 »
Maskinen har förbrukat 1000kwh tot  med husel frÃ¥n 2dec- 23 dec pÃ¥ 130 kvadrat vet inte om det e sÃ¥ bra.
men mycket srul e det på den så nu ger jag upp och borrar Bergvärme.

tror att det e den ultimata pool värmaren ialla fall om man ser till priset

om det e någon som e intresserad så hör av er


Mvh Mikael

Utloggad obelix

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 120
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #35 skrivet: 23 december 2007, 13:40:56 »
fick först en euronom av min röris funka kanon . sen presenterade han airvell för mig . saken var klar syrran fick euronomen (lite mindre hus en mig ) och airvellen gÃ¥r som pÃ¥ räls köp ett arvell system dÃ¥ blir du inte besviken .  tomte:: obelix

Utloggad Mikael ax

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: uppsala
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #36 skrivet: 23 december 2007, 13:52:26 »
Om man säger så här så fick jag ett bra pris för maskinen. sen känner jag en borrare.

men vad betalade du för dina grejor ?

Utloggad obelix

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 120
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #37 skrivet: 28 december 2007, 18:42:30 »
fick den som referens  Thumbsup och sÃ¥ är det kompisen sÃ¥ klart sÃ¥ det blev en affär mellan honom mig . maskinen kostar brutto 57000 plus moms , och det är den värd . du har 9kwh i kyleffekt  och behöver bara satsa 3 kwh för att ta hem dom , 12kwh samman räknat. det är nästan att den motsvarar 2 1/2 105 ctc vid o grader om man räknar kyleffekt  vilket är den som är gratis .


sÃ¥ om du inte fÃ¥r borr hÃ¥let köp en airvell, jag är jätte nöjd.  *roflmao* gott nytt Ã¥r pÃ¥er allihopa obelix

Utloggad obelix

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 120
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #38 skrivet: 11 januari 2008, 20:27:04 »
vad blev det mikael? berg eller luft ?  en enkel maskin att ersätta din med borde vara ecozonen har följt den en mÃ¥nad och den gÃ¥r riktigt bra . lÃ¥nga stunder mellan avfostningarna riktigt bred lamell delning samt att jag tycker den har snabba avfrostningar .
 service vänlig om det skulle behövas . klarar fastigheter som tar 40-45000kwh ecozon 1000 borde passa dig om du bor i uppland .Ã¥rsmedel ligger pÃ¥ cirka 6 grader  *vinkar*

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #39 skrivet: 11 januari 2008, 20:46:46 »
fick den som referens  Thumbsup och sÃ¥ är det kompisen sÃ¥ klart sÃ¥ det blev en affär mellan honom mig . maskinen kostar brutto 57000 plus moms , och det är den värd . du har 9kwh i kyleffekt  och behöver bara satsa 3 kwh för att ta hem dom , 12kwh samman räknat. det är nästan att den motsvarar 2 1/2 105 ctc vid o grader om man räknar kyleffekt  vilket är den som är gratis .


sÃ¥ om du inte fÃ¥r borr hÃ¥let köp en airvell, jag är jätte nöjd.  *roflmao* gott nytt Ã¥r pÃ¥er allihopa obelix

 Ã„r det nÃ¥gon som behöver 9kw kyleffekt i dag i sverige ???
 mvh kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

Utloggad obelix

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 120
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #40 skrivet: 12 januari 2008, 10:48:36 »
varför skulle du inte behöva dom  Sc:,h? värme pumpen dimensioneras efter fastighetens storlek och vart du vill lägga brytpunkten för värmepumpen  .  tack var den lösning jag fick klarar jag hela värme behovet ner till minus 11 grader där efter fasas spetsen in . jag ser det som att polarn som konstruerade systemet till mig även installerade har gjort helt rätt. . 
jag köper spets mindre en 200 timmar om Ã¥ret cirka  med en luft vatten värme pump. helt ok  *vinkar*
 

Utloggad obelix

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 120
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #41 skrivet: 12 januari 2008, 10:52:33 »
förretsten kjell har du räknat på din egen kyleffekt i dina luft-luft värmepumpar du har satt ditt . jag tror du närmar dig 9 kwh rätt snabbt. *roflmao*

Utloggad Mikael ax

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: uppsala
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Starline 9 (SPAWHP9)
« Svar #42 skrivet: 02 mars 2008, 18:36:14 »
Det vart en viessmann vitocal200 8 kw samt ett borrhål på 150m har varit i gång cirka 3dagar bara.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!