Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: AlfM
« skrivet: 11 januari 2006, 10:58:25 »

Jag ringde Nibe support måndagen 9/1, och fick svar nu.
På nyare VP har dom blockerat möjligheten att ställa kanal 14 lägre än 2 grader.
Detta pga att det kan bli problem med expansionsventilen vid lägre temperatur.

Då får jag hålla mig till 2 grader.

(Lite kritik: Varför är inte manual uppdaterad? Kunde ha varit enkelt med en lös appendix.)
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 08 januari 2006, 18:03:25 »

Hej Janne!

Mitt effektbehov är inte så stort som ditt.
Går bra med steg 1 vid 3 grader.

Jag vill prova och se om jag inte klarar 0 grader med steg 1.

Absolut inga problem med avfrostning. Kör med -2 grader på kanal 6. Det har jag gjort hela tiden.

Jag tycker däremot att det är konstigt att jag inte har noll grader som alternativ.
Jag får väl ringa Nibe support i veckan. (Tycker bara att det är "tradigt" att sitta och vänta i telefonkö på arbetstid).
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 08 januari 2006, 17:11:31 »

AlfM

Du behöver aldrig gå så långt ner i temp innan din VP skall växla effektläge. Det behövs effektsteg 2 redan vid +10 gr ute. Din VP vid +10 grader och effektsteg 1 ger bara 3,5-4kW värme och vad behöver du till värme vid den utetemp?

Jag själv växlar vid 15 gr ute (det speciella med att ha poolvärme kräver den större effekten)

Tänk istället på att den avfrostar ordentligt vid +-0 ute. Om du har is kvar eller det tar lång tid vid avfrostning höj inst kanal 06 till -2 gr (förångn temp). Avfrosta sen var timme med kanal 10.
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 08 januari 2006, 16:33:08 »

Hi VP-lovers!

Jag har börjat "fibbla" med mina inställningar.
En sak som jag finner rätt märkligt.

Kanal 14! Inställbar mellan 0 - 40 grader.
Jag kan bara få ner den till 2 grader. Ej kallare.

Någon som vet varför? Sc:,h

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!