Skrivet av: ovecla
« skrivet: 27 april 2010, 21:57:37 »

Hej!

Har nu ställt ned stopptemperaturen och fått till deltat efter en hel del justeringar på cirkpump och strypventil och just nu fungerar allt bara bra. Återstår bara att se hur det blir när det blir varmare igen, har inte varit speciellt varmt ute sedan senast. Tack för hjälpen hittills från alla kunniga Thumbsup. Får återkomma med fler frågor om något skulle dyka upp för här går det fortare än att ringa till Nibe  ;)

//Ove
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 27 april 2010, 08:28:20 »

Problemet verkar som du skall lösa så här.  Justera deltat rätt   sänk stopptemepen till 50 (desto varmare vatten vp tillverkar desto mer tappar den i effektivitet) går den över 58 i fraledning så stannar den, nibes givare är inte kända att stämma så bra. har för mig att du kan ha -2 eller +1 ºC på deltat bättre med lägre i ditt fall
Öka kopplingsdifferensen  till 7 grader på dockningstermostaten.
Kolla så du inte har luft i systemet för då kan den öka snabbt i temp och stannar då också

hoppas att det fungerar
Skrivet av: ovecla
« skrivet: 26 april 2010, 22:25:15 »

vad har du för stopptempratur inställd?
kolla så du har det deltat vid aktuell utetemp som bruksanvisningen säger  har du för högt delta så händer detta
sen har du start och stoppdifferansen vad har du för temp där

Hej!
Då ska vi se om jag kan svara på dessa frågor. Har fortfarande lite problem med terminologin då jag tycker att vissa saker har flera ord för samma sak, är ju som sagt en newbie  *roflmao*

Stopptemperaturen är 53 ºC, då avaktiveras reläkortet på elpannan, allt enligt dockningsinstruktion från Nibe.
Kopplingsdifferensen på reläkortet på elpannan är på 5 ºC detta också enligt dockningsinstruktion från Nibe.

Max returtemp ,A2 på pumpen, är ställd till 50 ºC
Kopplingsdifferens returtemp ,A3, har jag dragit ned till 2 ºC nu då jag testat lite olika saker för att få bort stoppen på pumpen.

Har gjort lite fler justeringar nu, efter att ha ställt cirkpump på läge två låg jag fortfarande lite högt på delta så jag öppnade strypventilen lite och fick då alldeles för lågt delta. Tog då ned  cirkulationspumpen till VP till ettan igen och fick fortfarande lite lågt delta, men närmare sanningen. Har nu öppnat strypventilen ytterligare lite för att se om jag kan få deltat rätt.

Mvh Ove
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 26 april 2010, 17:49:30 »

vad har du för stopptempratur inställd?
kolla så du har det deltat vid aktuell utetemp som bruksanvisningen säger  har du för högt delta så händer detta
sen har du start och stoppdifferansen vad har du för temp där
Skrivet av: ovecla
« skrivet: 26 april 2010, 09:16:51 »

Hej,

Smuts filtret ser ut som på den bifogade bilden.

mvh emwgrni

Hej, hittar inte något som ser ut som smutsfiltret enl ovan. Får kontakta installatören och fråga varför det inte är installerat.

Delta t som sagt bättre nu men när det blir varmare än 15 grader ute så får jag fortfarande stopp på grund av korta gångtider. Har inte hunnit se än men jag gissar att det fortfarande stoppar på hög framledning först och sen pga korta gångtider.   :-\ :-\

Cirkpumpen för radiatorerna står på tre, vad kommer att hända om jag ställer ned den ett steg Sc:,h borde ju inte hjälpa men jag är ju ingen expert men försöker att lära mig för det är ju samtidigt kul att pula ;D

//Ove
Skrivet av: emwgrni
« skrivet: 26 april 2010, 09:05:39 »

Hej,

Smuts filtret ser ut som på den bifogade bilden.

mvh emwgrni
Skrivet av: ovecla
« skrivet: 26 april 2010, 07:38:07 »

Hallå igen.

Delta t verkar numera vara mer normalt efter att ha ställt upp cirkulationspumpen ett steg. Blir dock fundersam över en annan sak. Jag kan inte hitta smutsfiltret på min installation  Sc:,h. Den borde enligt inkopplingsskissen från nibe sitta innan cirkulationspumpen men där finns den inte. Funderar på om man glömt att sätta dit den. Om jag inte misstar mig är det ganska vitalt att det finns ett smutsfilter för att pumpen inte med tiden ska sätta igen och med detta få en försämrad funktion.
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 25 april 2010, 21:30:44 »

Ok tack för tipset  Thumbsup, ska testa att ställa upp cirkpumpen ett snäpp och kolla smutsfiltret. Återkommer med resultat av denna åtgärd. Har också upptäckt att delta t ligger för högt. Värden från idag första kollen:
T1 5,8
T2 57,5
T3 42,9
Framledning 31
Delta t 14,6

Andra kollen
T1 7,8
T2 57,5
T3 42,2
Framledning 29
Delta t 15,3

Visst blir delta t alldeles för högt, kommer det att sjunka om jag höjer cirkpumpen. Har funderat på detta tidigare men inte kommit fram till vilken effekt det skulle ge. Instruktionsboken till 2025:an skulle kunna vara lite fylligare när man vill vara inne och pula lite själv.

Mvh Ove

delta sjunker om du höjer cirk-pumpen
du kanske har en stryp-ventil åxå ?
brukar vara en röd kran med siffror i
kjell  *vinkar*
Skrivet av: ovecla
« skrivet: 25 april 2010, 14:59:05 »

Ok tack för tipset  Thumbsup, ska testa att ställa upp cirkpumpen ett snäpp och kolla smutsfiltret. Återkommer med resultat av denna åtgärd. Har också upptäckt att delta t ligger för högt. Värden från idag första kollen:
T1 5,8
T2 57,5
T3 42,9
Framledning 31
Delta t 14,6

Andra kollen
T1 7,8
T2 57,5
T3 42,2
Framledning 29
Delta t 15,3

Visst blir delta t alldeles för högt, kommer det att sjunka om jag höjer cirkpumpen. Har funderat på detta tidigare men inte kommit fram till vilken effekt det skulle ge. Instruktionsboken till 2025:an skulle kunna vara lite fylligare när man vill vara inne och pula lite själv.

Mvh Ove
Skrivet av: janikani
« skrivet: 24 april 2010, 22:04:59 »

Hej glada ägare av Nibe 2025. För att undvika många starter och korta gångtider har kopplat in en programmerbar rumstermostat som jag kopplat till ingång 30 på VP. Detta innebär att när huset är varmt nog står VP stilla. Dessutom ändrat A2 från 50 till 35 grader, A3 från 2 till 10 grader, A4 från 20 till 60 min, laddpump ansluten till plint X 11 pos 3 och 4. Då arbetar pumpen bara med inre termostater på returtemp. Enl. min mening optimalt. Dock erfordras sep. varmvattenberedare. Har en EVP 500 f.n. endast som vattenmagasin (styr ej VP)
Lycka till janikani
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 24 april 2010, 19:04:32 »

Hej! Jag behöver lite hjälp från detta eminenta forum, har sökt men inte riktigt hitta någon lösning i tidigare trådar.

Lite fakta om installationen först. Huset ligger utanför Umeå, byggt 1982, ett tvåvånings kedjehus utan källare, ca 60 kvm per våning och ena gaveln utan grannar. Pumpen är dockad mot elpanna Nibe EVC 240. Installerade pumpen i november 2009 och det har fungerat utan större problem fram tills nu. På elpannan har jag värmekurva 7 med 0 förskjutning.

Jag har problem med min Nibe F2025 nu när det börjar bli varmare ute. Har kommit hem några gånger från jobbet och sett att den stannat och gett felkod s16 - korta drifttider. Nu idag har jag haft tid att kolla lite mer på på den och sett att den först stannar pga hög framledning - s14. Efter tredje gången stannar den med felkod 16 - korta drifttider. Temperaturen ute enligt F2025 visar 18 grader, vilket kan stämma då det är mot en västervägg.  Jag noterade idag att när den satte igång efter att jag nollställt pumpen så steg T2 - framledningstemp väldigt fort. Från ca 45 grader till 57 på ca en minut och sen stannade pumpen. Det konstiga är att panntemperaturen vid detta tillfälle var 48 grader så var kom det 57 gradiga vattnet från?  Finns det någon klok som har någon ide om vad detta kan bero på och hur jag ska åtgärda detta?

Med hopp om hjälp, ovecla


hej
kolla smuts-filtret och ställ upp cirkpumpen ett snäpp
kjell  *vinkar*
Skrivet av: ovecla
« skrivet: 24 april 2010, 18:57:03 »

Hej! Jag behöver lite hjälp från detta eminenta forum, har sökt men inte riktigt hitta någon lösning i tidigare trådar.

Lite fakta om installationen först. Huset ligger utanför Umeå, byggt 1982, ett tvåvånings kedjehus utan källare, ca 60 kvm per våning och ena gaveln utan grannar. Pumpen är dockad mot elpanna Nibe EVC 240. Installerade pumpen i november 2009 och det har fungerat utan större problem fram tills nu. På elpannan har jag värmekurva 7 med 0 förskjutning.

Jag har problem med min Nibe F2025 nu när det börjar bli varmare ute. Har kommit hem några gånger från jobbet och sett att den stannat och gett felkod s16 - korta drifttider. Nu idag har jag haft tid att kolla lite mer på på den och sett att den först stannar pga hög framledning - s14. Efter tredje gången stannar den med felkod 16 - korta drifttider. Temperaturen ute enligt F2025 visar 18 grader, vilket kan stämma då det är mot en västervägg.  Jag noterade idag att när den satte igång efter att jag nollställt pumpen så steg T2 - framledningstemp väldigt fort. Från ca 45 grader till 57 på ca en minut och sen stannade pumpen. Det konstiga är att panntemperaturen vid detta tillfälle var 48 grader så var kom det 57 gradiga vattnet från?  Finns det någon klok som har någon ide om vad detta kan bero på och hur jag ska åtgärda detta?

Med hopp om hjälp, ovecla

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!