En annan firma kom och kollade på pumpen då firma nummer 1 aldrig hørde av sig igen.Efter lite tester konstaterades han att expansionsventilen inte fungerade.Han tryckte æven upp systemet till 20 bar (om jag minns rætt) samt vakuumsøg før att kolla efter læckor, men ingen indikation på læckor.Dock så var det något lite køldmedia i den.Den har gått klockrent nu i 10 dagar så det ser lovande ut, dock så var det ju før lite køldmedia i den tidigare och ingen læcka hittades men det kommer vælvisa sig efter några månader om det ær en liten læcka någonstans.Ser æven att tempen på vatten i beredaren stiger betydligt mycket fortare æn tidigare nær kompressorn går nu, diff temp på køldbærare in/ut økade två grader efter ny exp.ventil + rætt mængd køldmedia så cirkulationspumpen på brine ær tillbakastælld på hastighet '3' och då ligger difftemp på brine på 3,5-4.0 grader.Nu når hetgas temp (GT6) før øvrigt 88-90 grader innan kompressorn slår av vid vattentemp på 53-55 grader, så nu ser det ut som jag minns det från førra vintern.