Författare Ämne: Hur ställer man in startvarvtal pÃ¥ cirkpump till Thermia Optimum?  (läst 16689 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Smogz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
Hej!

Vi har nyligt installerat en Thermia Optimum och upplever ett litet problem med sjungande element när värmepumpen drar igång. Det låter som en helikopter i sovrummet innan cirkpumpen anpassar varvtalet för att optimera delta-tempen och jag upplever att den alltid går ner rätt mycket i varvtal för detta.

Jag pratade med Thermia Teknisk support och han sa att det var möjligt att ändra startvarvtalet på Cirkpumpen utan att för den skull ändra övrig funktionalitet (fortfarande kan man köra på Auto och maxvarvtalet begränsas ej). Men han sa också att jag skulle vända mig till min installatör för att få hjälp med detta, han lade till att installatören antagligen inte visste hur man gjorde, men att han i sin tur kunde ringa Thermia.

Min fråga är: Finns det någon av er som vet hur man begränsar startvarvtalet på cirkulationspumpen på en Thermia Diplomat Optimum??

(testade att ställa frågan på driftforum men där verkar inte så många hänga - provar här istället)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Jag har för mig om att mjukvaran mÃ¥ste uppgraderas.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smogz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
Nä så lät det inte på han servicekillen. Han sa att det var lugnt att fixa detta på alla Optimum. Vår är bara 1 månad gammal och den levererades direkt från Thermia hem till oss så jag gissar att den inte legat på lager så länge. Vilket borgar för att den har senaste mjukvaran? Så jag tror det är nån inställningssak, antingen via menyer eller på annat sätt. Hur man nu gör då..

Åtmistone sa han att det brukar räcka om man sätter startvarvtalet på 70% för över det ligger de nästan aldrig och kör..

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Hej, nu spånar jag lite!
I denna tråd finns en karta över servicemenyn, men ingen förklaring.
Under "CIRKULATIONSPUMPAR" finns en meny "FLÖDE RAD", kan det vara där man ställer in grundflödet? ???
Testa att ändra men skriv upp grundinställningen så du kan ändra tillbaka om det blir konstigt.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11669.0
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smogz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
Nja tyvärr är det inte så.

Under flöde rad finns följande möjligheter Auto,3,2,1 (gissar att man tar bort optimeringsfunktionen om man väljer något annat än auto - men jag kanske har fel).

Undrar om det finns fler menyer som man kan nå som vi inte känner till?? Hm..

Utloggad tracker

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 613
  • Karma +0/-1
  • Jag älskar värmepumpar!
är det inbyggda frekvensomriktare eller är det vanliga standard som sitter ? är det standard kan du gå in på deras meny och ställa fmax till 70 Hz

Utloggad Smogz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
är det inbyggda frekvensomriktare eller är det vanliga standard som sitter ? är det standard kan du gå in på deras meny och ställa fmax till 70 Hz

Ok...måste kolla på det? Men Fmax på 70Hz låter som att jag vill sätta en maxfrekvens på 70Hz det vill jag ju inte. Jag vill minska startfrekvensen när pumpen drar igång till 70%. Om den sedan behöver ett högre varvtal för att åstadkomma Delta-t på ut- resp. in värme så skall det vara ok. Det var så jag uppfattade det från deras service-kille.

Låter som jag sätter en begräsning på 70Hz max med denna metod - har jag fel?

Utloggad tracker

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 613
  • Karma +0/-1
  • Jag älskar värmepumpar!
syftade mest på denna mening

Åtmistone sa han att det brukar räcka om man sätter startvarvtalet på 70% för över det ligger de nästan aldrig och kör..

Utloggad Smogz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
syftade mest på denna mening

Åtmistone sa han att det brukar räcka om man sätter startvarvtalet på 70% för över det ligger de nästan aldrig och kör..

ja iofs så sa han ju så (ungefär, vad en person exakt sa och vad jag minns brukar ju förändras lite - speciellt över en midsommarhelg) men jag uppfattade det som så att man kan ställa startvarvtalet utan att påverka maxvarvtalet och auto-inställningen.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Ok...måste kolla på det? Men Fmax på 70Hz låter som att jag vill sätta en maxfrekvens på 70Hz det vill jag ju inte. Jag vill minska startfrekvensen när pumpen drar igång till 70%. Om den sedan behöver ett högre varvtal för att åstadkomma Delta-t på ut- resp. in värme så skall det vara ok. Det var så jag uppfattade det från deras service-kille.

Låter som jag sätter en begräsning på 70Hz max med denna metod - har jag fel?

Frågan är vilken frekvens cirkpumpen kör på normalt, om du inte börjar strypa flöden med termostater (ajabaja) så kommer aldrig cirkpumpen att behöva hela frekvensspannet utan röra sig i det området den använder nu.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smogz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
Hej!

Jag gissar att jag får vila i denna fråga till efter sommaren. Men de gånger jag haft problem med helikopterljudet så har det bara pågått i kanske en minut innan cirkpumpen gått ner i varvtal, vilket tyder på att delta-t sker vi ett lägre varvtal än startvarvtalet.

Dock har jag ju inte testat den i kyla alls (har haft den typ 1,5 månader), vilket innebär att jag ligger lågt till i höst/vinter.

Även om den inte behöver sitt hela register så känns det smartare att ändra startvarvtalet utan att ändra maxfrekvensen och autofunktionen (vilket går enligt han på Thermias tekniska support). Dvs ha tillgång till hela registret. Framför att begränsa pumpens register, vilket också är en möjlighet.

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Jag hoppas du postar ett svar här om du får ett svar på vars detta ställs in.
Min Optmium är också bara dryga månaden gammal, och jag har inte alls kört den på radiator-kretsen än. Men brine-pumpen gör samma sak när den startar upp och är jag ensam i huset så hörs det två våningar upp när den drar igång, inget som stör men man oroar sig lite för hur vb-pumpen kommer att låta i radiatorkretsen när jag sätter igång värmen till hösten. Så då kan det vara kul att veta att det går att lösa...och hur...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Olof B

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
Nån som har koll på detta, så här ett och ett halvt år senare?

Jag ett argument för mig att välja Optimum skulle vara att det susar mindre i rören när cirkpumpen går på låga varv. Men om den startar på högsta varvet (dvs max ljud) kanske en enklare värmepump där man själv väljer läge på cirkpumpen kan duga.

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Jag har haft min pump sedan somaren 2007, och jag har haft detta problem med ursinnes uppvarvning av CP framtills nu i höstas när jag blev less på att min pump även stannade med jämna mellanrum pga Larm - Brinepump(falsklarm). Då fick jag veta att Thermia hade gått ut med ett servicemeddelande under sommaren 2008 till alla Thermia-återförsäljare/montörer att byta ut styr och reglerkort och båda CP hos alla Optimumägare som klagade på nåogt som hade med cirkulationspumparna att göra...
Jag fick detta utbytt under hösten, och nu går min pump som en klocka, man kan välja hur mycket CP skall varva upp vid uppstart, och man kan ställa Integral A1 ända upp till 150(tidigare 99), plus säkert ännu fler förbättringar som man inte ser med blotta ögat.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Olof B

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
Mycket intressant! Tack för info!


Edit:
Bytte de alltså ut ett styrkort, ett reglerkort och både cirkpumpen på varma och kalla sidan? Låter som ett ganska stort (dyrt) ingrepp. Bra av Thermia!
« Senast ändrad: 17 november 2008, 12:38:47 av Olof B »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!