pumpen värmer inte lika som ifjol...
« skrivet: 19 december 2007, 08:34:58 »
Har en Fujitsu Asy 9lb, nu när det är -10grader så verkar inte pumpen klara av att värma huset längre till den nivå vi vill, enligt tempmätaren i samma rum så ligger tempen och pendlar mellan 19.7-20.5 även fast den är inställd på 23grader. I rummet på sidan om där pumpen står så är det knappt 18grader, fast det är rätt nära fönstret/luftventilen så lite varmare är det väl där egentligen.
Ifjol hade vi inga som helst problem med innetempen nere så länge det var varmare än -15grader.

Någon som kan ha någon idé om vad detta kan bero på? kan r410medlet försvunnit litegrann när vi monterade upp den på nytt i höstas efter den varit nermonterad sen i våras?
Kan för lite r410 ge dessa symtom när det blir så här kallt? när vi haft mellan 0--5grader nu i vinter så har den tuffat på och gett skön värme.

Tänkte ringa de jag köpt den av men tänkte höra här först om ni har några förslag på vad det kan vara så jag har något att komma med när jag ringer :)
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: pumpen värmer inte lika som ifjol...
« Svar #1 skrivet: 19 december 2007, 09:11:42 »
Lite köldmedia försvinner väl varje gång du kopplar in/ur en maskin, frågan om det har förvunnit så mycket att det har någon betydelse för funktionen är svårare att svara på.
Kanske är det placeringen som är sämre nu?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Orcus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Orcusnet.tk
SV: pumpen värmer inte lika som ifjol...
« Svar #2 skrivet: 19 december 2007, 09:27:58 »
den är placerad på samma ställe som tidigare, vi tog ner den för att kunna fixa fasaden, sen när det var klart så satte vi upp den igen på samma ställe.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.

Utloggad ElVikingo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hellre en värmepump i handen än tvÃ¥ pÃ¥ foten
SV: pumpen värmer inte lika som ifjol...
« Svar #3 skrivet: 19 december 2007, 11:14:34 »
Orcus;
Eller är det bara så att förra vintern var extremt varm???

Kolla på en daggradkurva så ser du att värmebehovet förra året låg långt under vad vi behövt detta året.
Bara en tanke...

En annan är om du gjorde rätt, backade in gasen i utedelen osv, samt installerade om som om den var helt ny med vacuumsugning tryckprovning osv?

Om du bara satte dit den utan att tömma rören, har du dragits med x antal meter luft kanske fukt, som inte är så lyckat för funktionen.

En annan sak är om hela ominstallationen varit så noggran vad gäller koll av alla förbindelser.
Om en koppling skall kunna användas på nytt, måste allt göras rätt, även förvaring av rör om de tagits ned.
Jag tror att du kan behöva kolla gasmängd och eventuellt fylla på.
Börja i så fall med att tömma systemet om du är det minsta osäker på om gasen är ren. (behörighet krävs)
Kolla alla kopplingar innan ny gas påfylls!!!

Fyll sedan på rätt viktmängd
vaccumsug, tryckprova
Efterdra
Kolla igen
provkör

om ok

Betala och bjud på kaffe.

Mys i lågprisvärmen
« Senast ändrad: 19 december 2007, 13:54:11 av ElVikingo »
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....

Många fiskar små...får plats i en stor å

Utloggad Orcus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Orcusnet.tk
SV: pumpen värmer inte lika som ifjol...
« Svar #4 skrivet: 19 december 2007, 12:13:02 »
jo helt klart är denna vinter kallare än förra, men vid -10grader ifjol så hade vi varmare inne än vid -10grader i år.

det var de jag köpte pumpen av som kom och monterade ner samt monterade upp den igen nu sist också, han hade den vacuumgrejen med sig å så, men jag tyckte det pyste lite väl länge när han skulle skruva ihop dom igen men tänkte inte mer på det då han inte reagerade själv på det.

Det skulle ha funnits sån där kikglugg som det finns i ac-anläggningar i bilarna så man kan se med blotta ögat om det saknas medel eller inte.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.

Utloggad Guest

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: pumpen värmer inte lika som ifjol...
« Svar #5 skrivet: 19 december 2007, 12:33:23 »
Kikgluggen finns i form av att utedelen inte frostar på ett jämt
och fint lager rimfrost under gångtid, samt att avfrostningen
inte räcker till så utedelen lämnar en rand med frost/is.
Om det inte är fallet så är det knappast brist på köldmedie.
Kör maskinen på max temp och fläkt i 15 minuter, sänk sedan
till fläktläge 1 och kolla utblåstemperaturen.

Annars är det rengöring av filtren i innedelen som gäller.


BjörnK

Utloggad Orcus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Orcusnet.tk
SV: pumpen värmer inte lika som ifjol...
« Svar #6 skrivet: 19 december 2007, 14:44:05 »
okej, ska ut å kolla hur det ser ut med avfrostningen lite noggrannare då.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.

Utloggad Intruder@1400

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: pumpen värmer inte lika som ifjol...
« Svar #7 skrivet: 19 december 2007, 21:26:13 »
Första vintern värmde min e9:a gott.
Vinter 2 upplevde jag som att pumpen inte orkade riktigt.
Nu i höstas innan pumpstart så blåste jag rent innedelen (host-host) med
tryckluft och nu värmer pumpen som den gjorde första vintern.

/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.

Utloggad Orcus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Orcusnet.tk
SV: pumpen värmer inte lika som ifjol...
« Svar #8 skrivet: 20 december 2007, 19:16:12 »
Första vintern värmde min e9:a gott.
Vinter 2 upplevde jag som att pumpen inte orkade riktigt.
Nu i höstas innan pumpstart så blåste jag rent innedelen (host-host) med
tryckluft och nu värmer pumpen som den gjorde första vintern.

/Klasse

aha, kanske skulle ta in tryckluften jag också då och blåsa rent den, har bara torkat av med en trasa nu det jag nått.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.

Utloggad ElVikingo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hellre en värmepump i handen än tvÃ¥ pÃ¥ foten
SV: pumpen värmer inte lika som ifjol...
« Svar #9 skrivet: 20 december 2007, 19:31:55 »
Klistrar in detta från tidigare inlägg.

Det du själv kan kolla är diffen inne mellan in och ut.
Diff ca 15+ (10-15)
Utblås ca 37-45+
---
I dagsljus... kolla och städa.

Du behöver en kompressor, sån som kostar 500-1000kr, som blåser luft. Har du ingen låna/köp eller be om hjälp.

Stäng av strömmen för VP !!! inte bara stoppa med fjärr, för du skall dyka ned i ute delen!

Sen rengöra filter och lameller riktigt noga!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Använd tryckluft försiktigt dammsugaren räcker inte.

Utedelen blås rent lamellerna innefrån efter du tagit av toppen.
Kolla lamellerna är du petig, ta två släta bordsknivar utan taggar!!!!! släta till de lameller som är tilltryckta genom att ta lamellbladet mellan knivbladen och "stryk" det plant.
Batteriet är otroligt ömtåligt, du kan utan vidare trycka in ett tumavtryck som plattar till och sabbar genomblåset just där. Du kan hitta mycket slarv där. Varje förlorad yta är en yta som inte sparar pengar.

Det är vanligt att hår. löv mm klistrar sig på utsidan, för att sedan frysa fast, eller sugas in mellan lamellerna. Så var nogrant försiktig och blås så gott du kan med tryckluften rent hela vägen runt. Håller du en hand på utsidan känner du om du fått rent där du håller på.

En gång till lågt tryck!!!!!

Jag använder steglös reglering på min blåspistol så jag kan dra av och på efter hur det ser ut när tryckluften träffar ytan.

Sätt på locket och strömmen senare.

Kolla diff igen. Blev det bättre?

Om du fortfarande har för låg diff så ta ut en kylkille som kollar tryck och ström, för att se om du har stopp i systemet, för lite gas, eller annat fel i maskineriet.

Men jag hade börjat med tempdiffkoll, därefter rengöringen. sedan koll av diff igen.

Tänk på dammsugning minst var 14 dag, både ute och inne.
Sitter utedelen tight på en vägg är det svårt att komma till. Då blir det av med locket och blås som gäller. Var 14 dag med modifikation för hur skitigt det är inne/ute där du bor

Renblås, minst 1 gång per år vid helkollen av systemet ...
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....

Många fiskar små...får plats i en stor å

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: pumpen värmer inte lika som ifjol...
« Svar #10 skrivet: 20 december 2007, 19:40:09 »
Dammsuger du utedelen var 14 dag  Sc:,h
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Intruder@1400

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: pumpen värmer inte lika som ifjol...
« Svar #11 skrivet: 20 december 2007, 19:55:34 »
Första vintern värmde min e9:a gott.
Vinter 2 upplevde jag som att pumpen inte orkade riktigt.
Nu i höstas innan pumpstart så blåste jag rent innedelen (host-host) med
tryckluft och nu värmer pumpen som den gjorde första vintern.

/Klasse

aha, kanske skulle ta in tryckluften jag också då och blåsa rent den, har bara torkat av med en trasa nu det jag nått.

Rekommenderar att du blåser rent innerdelen när din äkta hälft
är på mellandagsrea. Det dammade rejält hos mig i allafall.

/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.

Utloggad ElVikingo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hellre en värmepump i handen än tvÃ¥ pÃ¥ foten
SV: pumpen värmer inte lika som ifjol...
« Svar #12 skrivet: 20 december 2007, 20:40:47 »
TS-f
Om utedelen är torrt placerad tex i en carport, suger den in en otrolig massa damm, sand och annat skräp på kort tid.

Svar nej, jag använder nästan bara tryckluft som dammsugning, var 14 dag.

På vissa årstider mindre då mycket skräp binds av väta, snö, frost och is.

Det tar mig ca 10 min att ge hela vp en omgång, och det är det värt i längden.

Det gäller att planera detta redan från början så inte det är ett besvär att komma åt delarna, hämta fram luftslangen osv.
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....

Många fiskar små...får plats i en stor å

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: pumpen värmer inte lika som ifjol...
« Svar #13 skrivet: 20 december 2007, 21:10:24 »
För oss vanliga dödliga räcker det att spola av utedelen frÃ¥n eventuellt gräs och spindelnät och ta bort eventuella blad i bottentrÃ¥get när hösten börjar närma sig, tror det gäller dom flesta men sen finns det alltid undantag  ;)
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: pumpen värmer inte lika som ifjol...
« Svar #14 skrivet: 20 december 2007, 21:27:58 »
undantag var namnet   :D
gemene man : det är inte sÃ¥ här avancerat att vara pumpägare !  ;)

mvh. ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad ElVikingo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hellre en värmepump i handen än tvÃ¥ pÃ¥ foten
SV: pumpen värmer inte lika som ifjol...
« Svar #15 skrivet: 20 december 2007, 21:53:52 »
ts-f;

Ett skydd medan man arbetar med att måla, klippa gräs osv. tror jag många skulle behöva.

Jag ser framför mig någon som har stor naturtomt, inte golfbaneträdgård i ett radhusområde.

Här går det lite vildare till och vp'n skulle kanske tom ha ett påkörningskydd.

Jag kör stiga park som inte är ett problem, men min tornado skulle utan vidare kunna fylla vp'n på kort tid i bara en vända. Den skickar småsten in i mina rutor om jag inte är vaksam på vilket håll jag klipper. Röjsågen är en annan bov. Med trimtråd på rensar den bark från träd, skrapar färg och skulle utan vidare skicka en sten rakt genom kyl/värmebatteriet.

Så har nog många det i stora delar av Sverige.

När andra har komposthinkar har vi snart behov av en rejäl brasa eller minst 10 vändor till tippen med trädgårdsavfall.

Om två spindlar spinner loss bekymrar mig mindre än fågelbon, rått och mus gnag, kattnerpissade utrustningar, eller att ngn kör rakt på vp'n.

Jag tror inte detta är undantag. 2/3 delar av landet ser ut så. Det var vi som fick bredband i år, eller kanske inte alls.
Det är där snön skottas efter 8 timmar, och löven får ligga tills de blåser in till grannen, eller åker med i uppsamlaren nästa år vid gräsklipparepremiären.

Där kanske finns lite mer natur som kan behöva rensas ur vp'n, utan att man är speciellt ovanlig.
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....

Många fiskar små...får plats i en stor å

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: pumpen värmer inte lika som ifjol...
« Svar #16 skrivet: 20 december 2007, 22:17:02 »
Håller du på med röjsåg, trimtråd, skrapar färg, har fågelbon, rått och musgnag samt kör någon Tornado vad det nu är runt maskinen ofta kan jag förstå om din vp ser ut som en kompost. Det enda jag vet är att av alla andra vp som sitter lite här och där inte ser ut som din förmodligen gör, men som jag skrev finns det alltid undantag. Om du dessutom nästan behöver ett påkörnings skydd så känns det som om du kanske skulle överväga att flytta din vp till ett mindre utsatt läge där det heller inte är för stor risk för påkörning. Vi kommer inte bli överens om rengöringsintervaller, jag tror dom flesta kan avgöra om det behövs tas bort något skräp från utedelen. Att man behöver ett lakan eller liknande över maskinen då man målar för att slippa kladda ner hela utebatteriet håller jag verkligen med om men som tur är behöver man inte måla så ofta.
Förstod inte det där med bredband och snöskottning direkt, att mina löv blÃ¥ser in till grannen gillar jag för dÃ¥ slipper jag springa och jaga dom  Thumbsup
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad ElVikingo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hellre en värmepump i handen än tvÃ¥ pÃ¥ foten
SV: pumpen värmer inte lika som ifjol...
« Svar #17 skrivet: 20 december 2007, 23:11:13 »
Det låter mer spännande när du sätter samman orden som det passar.

Ser min vp ut som en kompost ???????????????????

Är det inte en smartare slutsats att dra att den ser ut som ny, därför att jag just dammsög var 14 dag. som du undrade över tidigare?

På landsvägar skottas inte snön som i city, utan de är klassade i ett tidssystem.

Se bilden från Vägverket. http://www.vv.se/filer/29291/SkaneVG07_high.jpg

I unistaden hade vi bredband 1988, här kom det i år. För mig är det en bra illustration av om det är detaljplanerat eller ej, om det finns affärer, skolor, pizzerior, osv....
Samt om rådjuren finns i trädgården tillsammans med mård, räv, hare, kanin, råtta, skogsmus, ugglor. osv....

Djur behöver bon och vart 10' år kan en råtta hittas ofta först som torkad i ett stall, på en vind eller så. Om det är gott om jagande djur så är det ont om byten. Just nu är det varken råttor eller möss i närheten. Men de finns så klart. Det är ju deras hem, det där ute.

Jag tror faktiskt att detta är större problem i stan än här. Här dräller av katter, rovfåglar och det ligger inte en halväten kebab vid varje lyktstolpe.

Vi har kanske för få lyktstolpar?
« Senast ändrad: 21 december 2007, 02:17:34 av ElVikingo »
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....

Många fiskar små...får plats i en stor å

Utloggad RÃ¥lle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: s.ö. SmÃ¥land
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: pumpen värmer inte lika som ifjol...
« Svar #18 skrivet: 23 december 2007, 11:45:10 »
Hej
Jag har haft min pump ca.ett år.Har rengjort filtren regelbundet men aldrig blåst ren innedelen.
Har ocksÃ¥  fört lite statestik pÃ¥ hur mycket el pumpen tar vid olika temperatur o.s.v.
Nu senaste 2 veckorna har tempen legat konstant mellan -5 och-1.
Har inte haft några problem med att hålla värmen men har fått för mig att elförbrukningen
är större nu än när pumpen var ny.
Iförgår kopplade jag om dammsugarslangen så den blåste istället,därefter gick jag loss på innedelen.Resultatet blev ett rejält dammoln som jag fortfarande har rester kvar i näsan av.
Nu det senaste dygnet har pumpen dragit 4kwh mindre än dygnet innan.
Vädret har varit lika.
Kan det bero på renblåsningen? 4kwh är ju inte så mycket, men på en månad blir det ju
120,på 2mån 240....o.s.v....
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: pumpen värmer inte lika som ifjol...
« Svar #19 skrivet: 23 december 2007, 12:44:04 »
Hej RÃ¥lle!  Ja att en renblÃ¥st innerdel blir effektivare och bättre vad gäller värmeavgivningen det är ju helt klart, men att det skulle göra sÃ¥ mkt som 4 kwh/dygn kan väl vara lite mer tveksamt kanske?? lÃ¥ter ju lite häftigt tycker jag.

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad RÃ¥lle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: s.ö. SmÃ¥land
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: pumpen värmer inte lika som ifjol...
« Svar #20 skrivet: 23 december 2007, 13:00:45 »
Ja det är kanske ett önsketänkande
Men håll med om att det var ett bra sätt att förklara hur det
kunnat hamna ett sånt jäkla dammlager på julpyntet efter bara en dag
 ;D
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: pumpen värmer inte lika som ifjol...
« Svar #21 skrivet: 23 december 2007, 13:28:08 »
Tjenare RÃ¥lle!  Absolut!!  Definitivt den bästa möjliga förklaringen... ;D ;D God Jul RÃ¥lle tomte:: tomte::

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad ElVikingo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hellre en värmepump i handen än tvÃ¥ pÃ¥ foten
SV: pumpen värmer inte lika som ifjol...
« Svar #22 skrivet: 29 december 2007, 11:46:38 »
RÃ¥lle;
Du tappar en hel del då innedelen är dammig. Det är både lamellerna och givarna(som är med att styra pumpen) som skall tas med i beräkningen.

Varför din pump drar mindre nu, är lätt att räkna ut med ett vetemskapligt instrument som kallas "Ockhams rakblad" efter William Ockham (c. 1285–1349).
Texten lyder "All other things being equal, the simplest solution is the best." In other words, when multiple competing theories are equal in other respects, the principle recommends selecting the theory that introduces the fewest assumptions and postulates the fewest entities
Se mer på wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Occam's_Razor

Om en ren innedel är den enda förändringen, då kan dina nya tal bero på denna rengöring.
4Kw är ju faktiskt inte så mycket om du antar att både givare och lameller var smustiga.

Den givare som anger hur varmt det är vet ju inte att det är si eller så varmt, och lamellerna kan inte heller avge rätt värme.
Slå samman dessa två fel, så visst kan en pump gå, låt oss säga 4 timmar mer än den behöver per dygn. I % förlorad verkansgrad så blir detta ju inte så dramatiskt att man inte kan tro det.

Du sparar dock inte 4Kw varje gÃ¥ng du rengör pumpen, om du gör det var 14 dag.  ;D

Tyvärr....
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....

Många fiskar små...får plats i en stor å

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!