Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Fujitsu => Ämnet startat av: shelter skrivet 14 mars 2014, 22:34:13

Titel: Ojämt ljud från utedelen på LEC-N 12 (mp3)
Skrivet av: shelter skrivet 14 mars 2014, 22:34:13
Hej!

Har fått något mysko ljud från utedelen på min LEC-N 12, har försökt spela in det.
Har alltid tyckt den varit något högljudd men nu är det nåt mer som inte låter bra.

Ni kan lyssna på ljudet här: https://db.tt/sR4nWOij

Vad tror ni? Bör jag felanmäla?
Titel: SV: Ojämt ljud från utedelen på LEC-N 12 (mp3)
Skrivet av: shelter skrivet 17 mars 2014, 14:03:01
Inga synpunkter? Den har inte gett ifrån sig det ljudet förut, den brummade bara då, nu har den det där ojämna ljudet för sig också.

EDIT:
Återförsäljaren tyckte iaf. jag kunde vänta, blir det inte värre så är det ingen fara. Det är 3.5 år kvar på garantin.
Titel: SV: Ojämt ljud från utedelen på LEC-N 12 (mp3)
Skrivet av: elolle skrivet 18 mars 2014, 10:28:40
Lec-n maskinerna tycker jag brukar ha ett
högt komp ljud, men detta lät som ngt annat.
kolla stativet till fläktmotorn den vill "vobbla" ibland.
Det brukar hjälpa att sätt i ett par skruv både nere mot
tråget och uppe i plåten tvärs över maskinen.
Har även haft glapp i vingen mot axeln.
Titel: SV: Ojämt ljud från utedelen på LEC-N 12 (mp3)
Skrivet av: shelter skrivet 19 mars 2014, 13:02:08
Ok, tack för tipsen... får kolla när det blivit lite varmare igen.
Titel: SV: Ojämt ljud från utedelen på LEC-N 12 (mp3)
Skrivet av: Fujitsukillen skrivet 24 mars 2014, 18:31:31
Kolla att propellern sitter fast på motoraxlen aviggängad mutter dra inte för hårt dock
Snurra på fläkten för hand stäng av elen först kolla om missljud
Titel: SV: Ojämt ljud från utedelen på LEC-N 12 (mp3)
Skrivet av: shelter skrivet 16 september 2014, 20:37:53
Har inte kollat än, men ska försöka hinna i helgen, pumpen har varit avslagen i sommar så då har man inte tänkt på det. Nu kommer jag åt den bättre också än vad jag gjorde innan.

OT:
Verkar vara väldigt lugnt i Fujitsu forumet, pumpana måste fungera ypperligt. ;)
Titel: SV: Ojämt ljud från utedelen på LEC-N 12 (mp3)
Skrivet av: Bölemannen skrivet 16 september 2014, 20:49:05
Absolut, bästa  ;) pumpen på marknaden idag. Finns inget att fråga om, den bara går och går och gör sitt jobb. Har en i garaget som snart får börja göra rätt för sig igen samt en som jag installerat i fritidshuset i sommar och fick köra kyla under någon vecka och snart ska ta över värmehållningen i vinter
Titel: SV: Ojämt ljud från utedelen på LEC-N 12 (mp3)
Skrivet av: electroluxaren skrivet 11 oktober 2014, 16:30:49
Jag tycker det låter som fläktlager utedel
jag har bytt ett par motorer så det är rätt likt
Titel: SV: Ojämt ljud från utedelen på LEC-N 12 (mp3)
Skrivet av: shelter skrivet 20 oktober 2014, 11:16:47
Borde man väl känna eller höra i så fall? Har inte fått ändan ur vagnen än och kolla..
Titel: SV: Ojämt ljud från utedelen på LEC-N 12 (mp3)
Skrivet av: shelter skrivet 08 augusti 2015, 14:15:06
Lite feedback på detta då, det är nog något i motorn, lät som det när jag öppnade och lyssnade. Men det har inte blivit värre och fläkten går fint när man snurrar den förhand. Allt verkar sitta fast bra så det är inget som är löst.
Så att få hit någon att byta motor blir nog svårt bara för att den låter lite mer än normalt.
Titel: SV: Ojämt ljud från utedelen på LEC-N 12 (mp3)
Skrivet av: electroluxaren skrivet 09 augusti 2015, 17:37:42
Jag tycker att du felanmäler,
Titel: SV: Ojämt ljud från utedelen på LEC-N 12 (mp3)
Skrivet av: E.T. skrivet 10 augusti 2015, 09:38:30
Hej! jag har samma ljud på min maskin och montören var hit och lyssnade på den idag. Han sa att det är fläktlagret, han har haft ett antal maskiner som han har bytt fläktlagret på då det är invertern som har tagit kol på fläktlagren. Han skulle beställa nytt lager och komma och sätta in det. Får se om det tystnar då.
Jag hör av mig senare med svar.
Titel: SV: Ojämt ljud från utedelen på LEC-N 12 (mp3)
Skrivet av: shelter skrivet 10 augusti 2015, 22:43:31
Där ser man,  min började låta efter ett c:a 2½ år (har naturligtvis inte gått alla månader) i drift.
Väntar med attt ringa leverantören tills jag hör mer från dig E.T.
Titel: SV: Ojämt ljud från utedelen på LEC-N 12 (mp3)
Skrivet av: E.T. skrivet 04 september 2015, 10:11:00
Hej!
 Så har då montören varit och bytt fläktmotorn och det kvittrande ljudet är som bortblåst :) allt gick på   garanti. Som tröst för andra Fujitsu ägare så kan jag meddela att felet också inträffar på andra märken.
Från Fujitsu säger dom att dom känner till problemet ock keramiska lager är på gång. Ingen vet dock varför det bara inträffar på vissa lager och inte på alla. dontknow
  Lycka till shelter med ditt fläktbyte.
 
Titel: SV: Ojämt ljud från utedelen på LEC-N 12 (mp3)
Skrivet av: shelter skrivet 10 september 2015, 16:00:26
Felanmält nu... ljudet har blivit värre också.
Titel: SV: Ojämt ljud från utedelen på LEC-N 12 (mp3)
Skrivet av: shelter skrivet 28 september 2015, 21:00:24
Nu är fläktmotorn bytt och tyst vart det. :) Tog lång tid innan jag fick ändan ur men första gången jag ringde tyckte man jag skulle vänta vilket jag gjorde.

electroluxaren hade rätt från början. E.T. var behjälplig som vanligt med en ljudanalys och resultat av sitt byte.  tummenupp
Titel: SV: Ojämt ljud från utedelen på LEC-N 12 (mp3)
Skrivet av: shelter skrivet 17 juni 2016, 00:33:25
Kan ju säga att de fick komma och byta igen efter c:A 2 månader, fläkten hade börjat låta illa igen dock inte på samma sätt.
Och för nån vecka sedan uppstod ett metalliskt slammrande från utedelen, lät förjävla illa så öppnade och tittade men såg inget som satt löst eller tog i samt att ljudet försvann när jag öppnade, ingen aning vad det var.

Passade även på att ta bort gallret på baksidan.
Titel: SV: Ojämt ljud från utedelen på LEC-N 12 (mp3)
Skrivet av: På pumpen skrivet 25 juli 2016, 15:18:40
Fick häromdagen utedelsfläktmotorn på min LEC-N 12 (från Polarpumpen) utbytt på 5-årsgarantin.
Den började låta mer och mer under vintern.
De beställde ny på bara min felbeskrivning i mejl, och teknikern sade dessutom att han bytt ett antal sådana på sistone.

Sopiga lager, nu ska det visst vara keramiska som håller bättre.
Lär de sig inte, detta är ju samma visa som i innedelen på de gamla Panasonicarna för tio år sedan?!?

Bra jobbat i alla fall med garantin, och tur den var fem och inte tre år...

Titel: SV: Ojämt ljud från utedelen på LEC-N 12 (mp3)
Skrivet av: electroluxaren skrivet 13 augusti 2016, 10:46:46
Det är min uppfattning att Fujitsu inte bytt till keramiska lager utan att de jordat lager som sitter monterade i den plastiga halvan av fläktmotorhuset.
nackdelen med keramiska lager är att de har, om aldrig så lite, ett högre ljud när de är nya jmf med de i stål. samt själfallet att de är dyrare.