Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Fujitsu => Ämnet startat av: shelter skrivet 14 mars 2014, 22:34:13
-
Hej!
Har fått något mysko ljud från utedelen på min LEC-N 12, har försökt spela in det.
Har alltid tyckt den varit något högljudd men nu är det nåt mer som inte låter bra.
Ni kan lyssna på ljudet här: https://db.tt/sR4nWOij
Vad tror ni? Bör jag felanmäla?
-
Inga synpunkter? Den har inte gett ifrån sig det ljudet förut, den brummade bara då, nu har den det där ojämna ljudet för sig också.
EDIT:
Återförsäljaren tyckte iaf. jag kunde vänta, blir det inte värre så är det ingen fara. Det är 3.5 år kvar på garantin.
-
Lec-n maskinerna tycker jag brukar ha ett
högt komp ljud, men detta lät som ngt annat.
kolla stativet till fläktmotorn den vill "vobbla" ibland.
Det brukar hjälpa att sätt i ett par skruv både nere mot
tråget och uppe i plåten tvärs över maskinen.
Har även haft glapp i vingen mot axeln.
-
Ok, tack för tipsen... får kolla när det blivit lite varmare igen.
-
Kolla att propellern sitter fast på motoraxlen aviggängad mutter dra inte för hårt dock
Snurra på fläkten för hand stäng av elen först kolla om missljud
-
Har inte kollat än, men ska försöka hinna i helgen, pumpen har varit avslagen i sommar så då har man inte tänkt på det. Nu kommer jag åt den bättre också än vad jag gjorde innan.
OT:
Verkar vara väldigt lugnt i Fujitsu forumet, pumpana måste fungera ypperligt. ;)
-
Absolut, bästa ;) pumpen på marknaden idag. Finns inget att fråga om, den bara går och går och gör sitt jobb. Har en i garaget som snart får börja göra rätt för sig igen samt en som jag installerat i fritidshuset i sommar och fick köra kyla under någon vecka och snart ska ta över värmehållningen i vinter
-
Jag tycker det låter som fläktlager utedel
jag har bytt ett par motorer så det är rätt likt
-
Borde man väl känna eller höra i så fall? Har inte fått ändan ur vagnen än och kolla..
-
Lite feedback på detta då, det är nog något i motorn, lät som det när jag öppnade och lyssnade. Men det har inte blivit värre och fläkten går fint när man snurrar den förhand. Allt verkar sitta fast bra så det är inget som är löst.
Så att få hit någon att byta motor blir nog svårt bara för att den låter lite mer än normalt.
-
Jag tycker att du felanmäler,
-
Hej! jag har samma ljud på min maskin och montören var hit och lyssnade på den idag. Han sa att det är fläktlagret, han har haft ett antal maskiner som han har bytt fläktlagret på då det är invertern som har tagit kol på fläktlagren. Han skulle beställa nytt lager och komma och sätta in det. Får se om det tystnar då.
Jag hör av mig senare med svar.
-
Där ser man, min började låta efter ett c:a 2½ år (har naturligtvis inte gått alla månader) i drift.
Väntar med attt ringa leverantören tills jag hör mer från dig E.T.
-
Hej!
Så har då montören varit och bytt fläktmotorn och det kvittrande ljudet är som bortblåst :) allt gick på garanti. Som tröst för andra Fujitsu ägare så kan jag meddela att felet också inträffar på andra märken.
Från Fujitsu säger dom att dom känner till problemet ock keramiska lager är på gång. Ingen vet dock varför det bara inträffar på vissa lager och inte på alla. dontknow
Lycka till shelter med ditt fläktbyte.
-
Felanmält nu... ljudet har blivit värre också.
-
Nu är fläktmotorn bytt och tyst vart det. :) Tog lång tid innan jag fick ändan ur men första gången jag ringde tyckte man jag skulle vänta vilket jag gjorde.
electroluxaren hade rätt från början. E.T. var behjälplig som vanligt med en ljudanalys och resultat av sitt byte. tummenupp
-
Kan ju säga att de fick komma och byta igen efter c:A 2 månader, fläkten hade börjat låta illa igen dock inte på samma sätt.
Och för nån vecka sedan uppstod ett metalliskt slammrande från utedelen, lät förjävla illa så öppnade och tittade men såg inget som satt löst eller tog i samt att ljudet försvann när jag öppnade, ingen aning vad det var.
Passade även på att ta bort gallret på baksidan.
-
Fick häromdagen utedelsfläktmotorn på min LEC-N 12 (från Polarpumpen) utbytt på 5-årsgarantin.
Den började låta mer och mer under vintern.
De beställde ny på bara min felbeskrivning i mejl, och teknikern sade dessutom att han bytt ett antal sådana på sistone.
Sopiga lager, nu ska det visst vara keramiska som håller bättre.
Lär de sig inte, detta är ju samma visa som i innedelen på de gamla Panasonicarna för tio år sedan?!?
Bra jobbat i alla fall med garantin, och tur den var fem och inte tre år...
-
Det är min uppfattning att Fujitsu inte bytt till keramiska lager utan att de jordat lager som sitter monterade i den plastiga halvan av fläktmotorhuset.
nackdelen med keramiska lager är att de har, om aldrig så lite, ett högre ljud när de är nya jmf med de i stål. samt själfallet att de är dyrare.