0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Nu tror jag att jag har bilden klar för mig. ”Kortslutningen” är inte bypassledningen. Bypassen är röret som startar under externa cirkulationspumpen och går via ett antal böjar och en isolerad rak sträcka till T-stycket på returledningen. Problemet är att T-stycket där bypassen ansluter sitter ovanför anslutningen av returen från varmvattenberedaren. Returvattnet från beredaren vid varmvattenberedning kommer för det mesta att vara varmare än returvattnet från husets värmesystem och har lägre densitet än radiatorreturvattnet. Det gör att det blir omblandning i den korta rörstumpen märkt ”kortslutning”. Det är inget nettoflöde av vatten i röret vid varmvattenberedning utan det är samma mängd radiatorvatten som strömmar över i varmvattenkretsen som den mängd varmvatten som strömmar över till radiatorkretsen. En installationsmiss men svår att förutse. I det här fallet spelar det ingen roll hur man mixtrar med cirkulationspumparna då det är två helt separata cirkulationssystem. Enda förbindelsen är konvektionen i ”kortslutningen”. Anslutningen av returen från beredaren behöver flyttas till strax före filtret.