Nibe / SV: Nibe f750 belastar 1 fas över 20 amp
« Senaste inlägg av Josth skrivet Idag kl. 21:42:36 »
Här är installatörsmanualen till F750 som gällde år 2020: https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.4/entity/document/27373/storage/MDI3MzczLzAvbWFzdGVy

Men faserna behöver inte stämma överens med hur de är kopplade vid el-mätaren. Faserna kan ha blandats ihop både i el-centralen och på anslutningsplinten i F750.

Det är inte så att du även har ett garage som värms av 1-fas el-radiatorer eller liknande?
2
Nibe / SV: Nibe f750 belastar 1 fas över 20 amp
« Senaste inlägg av Hopplöst skrivet Idag kl. 21:40:59 »
Vart hittar du infon om att fas 1 belastas med 4 A
Själv hittar jag bara 11A
3
Nibe / SV: Nibe f750 belastar 1 fas över 20 amp
« Senaste inlägg av Hopplöst skrivet Idag kl. 21:35:43 »
Okok, ja då får jag väl börja leta nån annanstans, märkligt bara att det sker enbart på natten när inget annat kan belasta fas 1 och jag kommer upp i över 20 A

Är för övrigt inget problem att ladda när det inte är några minus ute, men ser inte fram emot nästa vinter när det är så här mkt problem i mars/april

Du verkar kunnig, man kan inte på nått sätt förväxla faserna vid en instalation?
För att jag får såpass högt som över 20 kan ju bara bero på att pannan drar det, sen om det beror på nån inställning eller nått annat kan jag inte svara på, men inga andra maskiner går ju på natten iaf
4
Allmänt forum / SV: Dags för en ny spis/ugn
« Senaste inlägg av TS Comfort AB skrivet Idag kl. 21:17:40 »
Har en fristående spis/ugn och Samsung har väl bara inbyggnadsugnar och separata hällar vad jag har sett.
5
Värmepumpar - Luft/vatten / SV: Komplettera luft/vatten med frånluft
« Senaste inlägg av Josth skrivet Idag kl. 21:10:20 »
Frånluftsmodulen kostar ju en rejäl slant men den togs fram för att nybyggda hus med luftvattenvärmepump garanterat skulle kunna klara effektkraven även i Norrland om jag förstod rätt(?) Normalt köper man annars en så kraftig luftvattenvärmepump man behöver. Men har man en ny luftvattenvärmepump som är underdimensionerad så kan ju frånluftsmodul vara något om den är kompatibel med värmepumpen.
6
Allmänt forum / SV: Dags för en ny spis/ugn
« Senaste inlägg av Zyberdude skrivet Idag kl. 21:07:50 »
Har en 10 årig samsung ugn, kan delas i två olika delar så att uppe har 200 grader och nere 100 grader exempelvis.

Den har också pyrolys? Rengöring så den värmer upp ugnen till 500grader i några timmar och blir då relativt ren. Bara torka ur.
7
Nibe / SV: Nibe f750 belastar 1 fas över 20 amp
« Senaste inlägg av Josth skrivet Idag kl. 21:03:50 »
Ok. Tittar man i installationsmanualen till F750 från 2020 sidan 22 så kan dess el-patron dra max 3,8 A på L1, 16,2 A på L2 och 11,8 A på L3. Kompressorn drar dessutom max 13 A ytterligare på L1, dvs totalt max 16,8 A. Mer än så kan den inte dra och det borde som sagt bara inträffa när det är extremt kallt ute. Din rubrik stämmer alltså dåligt och du måste leta efter fler saker i huset som drar ström för att komma upp i 20 A på någon fas.

Jag tror inte på att ha dubbla effektvakter. Borde bli problem med vilken som ska reglera ner och det kommer att bli ping-pong av lastbalanseringen. Eftersom du bor i Linköping och har ett nytt välisolerat hus borde inte det dra mer än ca 3,5 kW i värme om det är nollgradigt under natten. Med värmepump så borde inte värmepumpen dra mer än 1,5 kW el i snitt för att tillverka 3,5 kW värme. Kompressorn är helt varvtalsstyrd och kan köra med låg effekt när det räcker. Det är något annat i ditt hus som får billaddaren att klaga och inte ladda.

Edit: Det låter ju också som du bara har 16 A mätarsäkringar i ditt hus?!? Det är i så fall fruktansvärt lite om man har el-bil.
8
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme / SV: Snabba tempdippar i VVtank
« Senaste inlägg av Carl N skrivet Idag kl. 20:56:39 »
Den här sista bilden visar ju felet, en växelventil är inte OK.
Ser du inte att laddning VV (BT6) går ner först?
9
Nibe / SV: Nibe f750 belastar 1 fas över 20 amp
« Senaste inlägg av Hopplöst skrivet Idag kl. 20:38:05 »
Nybyggd villa 2020 , 143 kvm , Linköping

Alltså om jag fattat rätt enligt nibes instruktionsbok sidan 24 ( om du orkar läsa) så kan ju fas 1 belastas upp till typ 12 A  fas 2 typ 4 A och fas 3 ca 11 A
Sen när kompressorn går på för att vad jag fattat det som förebygga isbildning typ redan när det är lite minus ute så behöver kompressorn 12 A som skall läggas på fas 2
Problemet är ju att kompressorn lägger sig på fas 1 som redan belastas eller utabv värmeelemen 1 på fas 1
Och man kommer upp i för hög total A på fas 1
Bilen slutar då att ladda för det finns inte utrymme att ta nått mer från fas 1
Tror inte laddaren till bilen behöver exakt lika från varje fas men den måste ha 3 fas har jag fattat som och när det inte finns nått att ta utav från fas 1 så säger Tibbers lastbalanserare ifrån!
Som jag skrev så finns det ju strömkännare i värmepannan som skall balansera upp pannan! Men alla ger olika svar om det går att ha 2 lastbalanserare ( dels i pannan och dels laddaren) vilken prioriteras först?
Är det nån som VET om jag skulle koppla strömkännare( lastbalanserare i värmepannan kan då kompressorn som lägger sig på fas 1 då plötsligt hoppa till fas 2 och problemet är löst? Som sagt blir bara rörigare och rörigare ju mer jag läser och försöker hitta svar
10
Värmepumpar - Luft/vatten / SV: Komplettera luft/vatten med frånluft
« Senaste inlägg av rikardagren skrivet Idag kl. 20:35:26 »
Har nog missförstått konstruktionen så vi lägger ner det spåret  a:gl

Men finns det något vettigt (=ekonomiskt) sätt att kombinera luft/vatten med återvinning på frånluften?
Sidor: [1] 2 ... 10 Next

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!