Skrivet av: Gete skrivet 06 december 2015, 22:34:55
Tjena. Har under augusti månad borrat bergvärme och  installerat en Ecoheat 408. Fungerat klockrent tills det blivit minus grader.  Får återkommande fel på displayen ca 2-4 ggr per dag. Säger att det är för hög kompression temp. Nån mer som har fått det? Har även fått larm för hetgas. Ringde installatören men han förstod ingeting. Har inomhus och ute tempgivare.  Ställer tempen på 22+ men kommer aldrig högre än 20.5
Har ett älvsbyhus med övervåning från -84.
Titel: SV: Larm: Stopp Hög kompr temp. Ecoheat 408
Skrivet av: Gete skrivet 06 december 2015, 22:36:48
Bild
Titel: SV: Larm: Stopp Hög kompr temp. Ecoheat 408
Skrivet av: Gete skrivet 06 december 2015, 22:40:48
Bild
Titel: SV: Larm: Stopp Hög kompr temp. Ecoheat 408
Skrivet av: Gete skrivet 06 december 2015, 22:43:06
Tycker även det är många starter på ett dygn.  50st !?
Titel: SV: Larm: Stopp Hög kompr temp. Ecoheat 408
Skrivet av: Malmö Kyl&Värme Service skrivet 06 december 2015, 22:55:52
Hetgas på -5 grader..What!!
Titel: SV: Larm: Stopp Hög kompr temp. Ecoheat 408
Skrivet av: Gete skrivet 06 december 2015, 23:35:10
Lät ju inge bra?
Titel: SV: Larm: Stopp Hög kompr temp. Ecoheat 408
Skrivet av: Gete skrivet 07 december 2015, 00:05:50
Nu är hetgasen kanske bättre?
Titel: SV: Larm: Stopp Hög kompr temp. Ecoheat 408
Skrivet av: Gete skrivet 07 december 2015, 13:47:43
Ingen som kan tänka sig vad det kan vara för fel?
Har luftat systemet ett antal ggr nu.  dontknow
Titel: SV: Larm: Stopp Hög kompr temp. Ecoheat 408
Skrivet av: svenske kocken skrivet 07 december 2015, 14:14:30
Nog måste väl den som sålt anläggningen till dig komma och hjälpa till med enjustering och ev felsökning, det måste väl vara ett minimikrav. Eller har du köpt pumpen själv och lejt någon att koppla in den, i så fall kanske du ska leja in någon som har kunskapen för att gå igenom hela värmesystemet.
Titel: SV: Larm: Stopp Hög kompr temp. Ecoheat 408
Skrivet av: Smurfen. skrivet 07 december 2015, 14:26:24
Ctc har ju möjlighet till usb loggning kör loggning tills felet dyker upp och lägg in loggen här så bör nån kunna hjälpa dig tyvärr inte jag som har för dålig koll på ctc.
Titel: SV: Larm: Stopp Hög kompr temp. Ecoheat 408
Skrivet av: Gete skrivet 07 december 2015, 18:55:16
Svenska kocken : jo dom har lovat att komma om, men men det har tagit ett tag. Tänkte att ja frågar här under tiden för det verka finnas kunnigt folk här. :)
Titel: SV: Larm: Stopp Hög kompr temp. Ecoheat 408
Skrivet av: Gete skrivet 07 december 2015, 18:59:40
Ctc har ju möjlighet till usb loggning kör loggning tills felet dyker upp och lägg in loggen här så bör nån kunna hjälpa dig tyvärr inte jag som har för dålig koll på ctc.
Ska kolla när jag kommer hem.
Titel: SV: Larm: Stopp Hög kompr temp. Ecoheat 408
Skrivet av: wolf_edition skrivet 10 januari 2016, 11:17:11
Jag har ett sangis/Norrbotten hus med en likadan pump som du.
jag kommer inte heller upp i önskad temperatur "21 grader" dock har vi mellan -20 & -28 här nu.
Det som kyler ner min kåk är ventilationsystemet (Rexovent) som blåser in 12 gradigt varmluft...

Du bör kontrollera dina termostater i huset  och ventiler i radiatorerna så dom inte kärvar,det fick jag göra, alla termostater SKALL vara öppna, rummen du vill ha lägre temp i justerar du med termostaterna till lämplig nivå.

Det ser ut som att du får för hög returtemperatur tillbaks...

har du prövat att sänka hastigheten på cirkulationspumpen.
har du golvärme?